Есть альтернатива П-шкам в монолитных стенах?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.11.2024, 16:52 #1
Есть альтернатива П-шкам в монолитных стенах?
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,498

Насколько легально с точки зрения норм заменить П-шки на торцах стены приваркой горизонтальных стержней d10 к вертикальным d10 типом К3-Рп по ГОСТ 14098?
Таблица А.1 ГОСТ для арматуры А500С дает 5 баллов (то есть "гарантирует равнопрочность сварного соединения исходному металлу и пластичное разрушение"), но примечание к таблице 3:
Цитата:
Значение временного сопротивления срезу в соединениях КЗ-Рп и КЗ-Мп не нормируется.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Торец стены.JPG
Просмотров: 290
Размер:	94.6 Кб
ID:	265614  

Просмотров: 1684
 
Непрочитано 23.11.2024, 18:22
| 1 #2
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,173


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Насколько легально с точки зрения норм заменить П-шки на торцах стены приваркой горизонтальных стержней
- пока абсолютно не легально, СП 63.13330 четко предписывает ставить только их на торцах стен. Да и с логики качественных СМР привязать гнутик намного проще чем приварить коротыш
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2024, 18:51
1 | #3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Да и с логики качественных СМР привязать гнутик намного проще чем приварить коротыш
Чисто практика стройнадора.
Поддерживаю не просто на 100%, а даже и больше. Никакой сварки.
Полностью двадцать с небольшим человек бригады сейчас иностранные рабочие. Других нет. Да без разницы будут родные или из Белоруссии. Сварщик нормальный один и тот в арматурном цеху. Один!!!; остальных умельцев подпускать опасно. И сварочные инвертеры каждому персонажу раздать? Ухайдакают запросто. Пускай будет какой то перерасход, но темп/сроки и качество главнее. Тем более смотрю я на пассажиров и удивляюсь, как они быстро научились качественно вязать. Гнут на станке шикарно до миллиметра, как для музея.
Нач.участка говорит: понарисовали палочек. Что будем делать? Давай, делай гнутье. Мы одной крови, найдем как оформить перерасход. Находим. Авторский надзор долбим - поддается. Ну логика реальности у людей включается. Вообще все палочки отменили. Темп держи, срок и качество главнее. Сварка это последнее, что можно придумать на арматуре. Там где вообще больше никакого решения нет.

----- добавлено через ~21 мин. -----
Ну и чисто из жизни на объекте. СП или ГОСТы это из другого мира. На объекте ходят люди приземленные и навыки их примитивные. Тут если даже знаешь как, надо приспосабливаться и выкручиваться под реальное общее решение запроектированной задачи. Тем и теми что есть под рукой. Другого достать невероятно трудно и затратно сверх нормального. Не дай бог выразится научно - в лучшем случае у виска пальцем покрутят)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 23.11.2024 в 19:31.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2024, 21:54
1 | #4
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


не забываем что ГОСТ давно обновился)):
1 Значение временного сопротивления срезу в соединениях К3-Рп и К3-Мп не нормируется. При необходимости выполнять соединения с нормируемой прочностью, размеры и уточняются опытным путем по результатам испытаний на срез (ГОСТ 10922) и оформляются в соответствии с 5.2. При этом не допускается выполнение соединений типа К3-Рп и К3-Мп с нормируемой прочностью на строительной площадке.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Значение временного сопротивления срезу в соединениях КЗ-Рп и КЗ-Мп не нормируется.
Раньше писал как это можно было обходить, но сейчас совсем нельзя
WS1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2024, 10:45
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,498


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
СП 63.13330 четко предписывает ставить только их на торцах стен
Согласен.

Почему в нормативных документах на сборные железобетонные стеновые панели нет ничего о необходимости П-шек? В чем принципиальная разница монолитной стены и сборной?
В СП 335.1325800.2017 пишут про вертикальные каркасы, "соединеннные горизонтальными стержнями с шагом не более 0,3 м", при этом не пишут о типе соединения - предполагается приварка К1-Кт?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стеновая панель.JPG
Просмотров: 180
Размер:	68.2 Кб
ID:	265620  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2024, 11:26
#6
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ри этом не пишут о типе соединения - предполагается приварка К1-Кт?
Делается же на заводе, не на стройке? Тогда и К3-Мп(Рп) можно

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Почему в нормативных документах на сборные железобетонные стеновые панели нет ничего о необходимости П-шек?
Потому что их нет в расчетной схеме посмотел тему по диагонали, не разобрался в сути))

Последний раз редактировалось WS1984, 25.11.2024 в 08:11.
WS1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2024, 13:42
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,498


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Потому что их нет в расчетной схеме
Конечно есть. Несущие стеновые панели - вполне обычная штука для панельных домов
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2024, 07:57
#8
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Наверное не ставят в панелях "П"-шки, т.к. панели в большинстве своем это бетонные элементы с конструктивным армированием, + сборка на заводе с нормальным контролем качества.
Вообще, в каких то нестандартных случаях могут и в сборных панелях "П"-эшки появиться при большом расчетном армировании, просто из-за того, что они будут экономичнее каркасов.
СП 335.1325800.2017 п.7.1.1:
Цитата:
В общем случае конструирование элементов крупнопанельных зданий выполняют согласно требованиям СП 63.13330, а также настоящего свода правил.
СП 63.13330.2018 п.10.4.4:
Цитата:
На торцевых участках стены по ее высоте следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных (рисунок 10.1, б) или замкнутых хомутов, создающих требуемую анкеровку концевых участков горизонтальных стержней и предохраняющих от выпучивания торцевые сжатые вертикальные стержни стен.
ИМХО: В СПшках общий универсальный случай ведь описан. В монолитных стенах при небольших усилиях и конструктивном армировании тоже можно каркасы поставить на торцах. Сварить каркас лучше К1-Кт (ну, он и будет таким при конструктивной арматуре < 10 мм).

Последний раз редактировалось Alkor527, 25.11.2024 в 08:02.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2024, 08:12
#9
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В чем принципиальная разница монолитной стены и сборной?
В сборных панелях применяют сварные сетки, потому арматуру анкерить Пшками не надо. Плюс не возникнет каких либо крутящих усилий из-за конструктивной схемы
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2024, 08:19
#10
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
В сборных панелях применяют сварные сетки, потому арматуру анкерить Пшками не надо.
В панелях не варят пространственный каркас. Каркасы и горизонтальную арматуру связывают.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2024, 08:21
#11
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
В панелях не варят пространственный каркас. Каркасы и горизонтальную арматуру связывают.
У нас варили, значит панели панелям рознь
WS1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2024, 13:39
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,498


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
У нас варили, значит панели панелям рознь
да, сборняк по-разному делают. Кто-то ставит плоские каркасы и объединяет их в пространственный горизонтальными стержнями. Кто-то к плоским каркасам с двух сторон ставит готовые сварные сетки.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Сварить каркас лучше К1-Кт (ну, он и будет таким при конструктивной арматуре < 10 мм).
Вообще план был такой для монолита: варить плоские "лесенки" на стройки К3-Рп (d10 вертикальные и горизонтальные), соединять горизонтальными стержнями без гнутых элементов.
Стены несущие, но малонагруженные (бетонного сечения вполне достаточно). Вопрос только в теоретической вероятности того, что "кто-то" (стройнадзор, например) может подушнить.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2024, 14:04
#13
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Для чего "П"эшки. От выпучивания вертикальной и для анкеровки горизонтальной арматуры. Если усилия никакие, уверен что первого не будет, а второе не надо, то можно руками сварить. Главное еще, чтобы при бетонировании это все не поломалось, а то сунут вибратор и развалится К3-Рп.
Нормативно отсутствие "П"эшек в монолите все-равно не обосновать. Так что душнил не избежать
Стройнадзор на вряд ли будет сильно вдаваться почему именно так? Ему главное соответствие "П" и "Р".
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2024, 15:54
#14
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
почему именно так?
Тут действительно интересно, ибо странно если строители требуют. Гибочника нету?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2024, 16:07
#15
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Тут действительно интересно, ибо странно если строители требуют. Гибочника нету?
Некоторым строителям нравятся такие сварные лесенки в стенах, чтоб шпильки не делать, типа так жестче каркас, монтировать удобнее армирование стен. Возможно решили продвинуть эту идею и на торцы, типа и вместо Пшек))
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2024, 16:46
#16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,336


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Некоторым строителям нравятся такие сварные лесенки в стенах, чтоб шпильки не делать, типа так жестче каркас, монтировать удобнее армирование стен. Возможно решили продвинуть эту идею и на торцы, типа и вместо Пшек))
Да, удобно.... Лесенки то уже с выпусками, просто на выпуски накидать горизонтальную арматуру.
П-шки на мой взгляд (согласно логике СП63, или пэшки или хомуты кстати говоря) требуются только на торцах свободных стен, для всех пересечений оговаривается еще вариант с пропуском горизонтальной арматуры.
Вот там и надо и обосновано почему (пп. 10.4.4-10.4.5) - анкеровка горизонтальных стержней и раскрепление сжатых верт. стержней.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 26.11.2024, 07:57
#17
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Это может и можно все обосновать, но это выгодно только, когда проектировщик и застройщик одно лицо. Он на проектах максимально экономит, потому застявляет проектировщиков, например, армировать перекрытие с расходом 50-60 кг на куб м., что усложняет чертежи, теряет время в офисе, но экономит на материалах, хотя частично теряет на скорости монтажа.
Можно же каждую стену анализировать, армировать индивидульно, выясняя где какая аркеровка требуется по расчету, а не формально от диаметра арматуры. и т.д. И т.п.))
WS1984 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Есть альтернатива П-шкам в монолитных стенах?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Зачем "усиливают" проемы при выпиливании их в монолитных стенах? SerStar Железобетонные конструкции 52 07.09.2022 06:47
Учет наличия пилястр в монолитных стенах в рамках расчета по МКЭ efimov_vo Расчетные программы 6 07.06.2015 15:25