Расход воздуха для приемосдаточных и периодических испытаний системы противодымной вентиляции
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расход воздуха для приемосдаточных и периодических испытаний системы противодымной вентиляции

Расход воздуха для приемосдаточных и периодических испытаний системы противодымной вентиляции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.12.2024, 09:25 #1
Расход воздуха для приемосдаточных и периодических испытаний системы противодымной вентиляции
lee
 
43
Регистрация: 28.02.2004
Сообщений: 1,817

Добрый день, уважаемые коллеги!
Из каких основных условий определяется расход воздуха для приемосдаточных и периодических испытаний системы противодымной вентиляции?
ГОСТ Р 53300 читал. К сожалению, ничего не увидел, кроме неудачно скопированных формул (с опечатками) в приложении Б. Но формулы не проблема, не понимаю основной посыл.
Буду искренне благодарен за любые подсказки

Последний раз редактировалось lee, 27.12.2024 в 11:11.
Просмотров: 732
 
Непрочитано 27.12.2024, 15:05
| 1 #2
Polyarnik2011


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 11


В пределах 15% отклонения от проектного расхода, нужен проект или паспорт системы
Polyarnik2011 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расход воздуха для приемосдаточных и периодических испытаний системы противодымной вентиляции



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каком подразделе Раздела 5 ИОС должны разработаны проектные решения по отводу конденсата создаваемой системы вентиляции и кондиционирования Бамбук4 Организация проектирования и оформление документации 4 01.09.2020 10:09
Строительные конструкции в системах кондиционирования воздуха и вентиляции agafosha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2013 15:44
Можно ли не ставить систему противодымной вентиляции подвала при сплинкерной системе пожаротушения? -Илья- Прочее. Отраслевые разделы 1 16.03.2012 17:10
Как рассчитываются потери давления на участке трубопровода при расчёте противодымной вентиляции Sasha87 Инженерные сети 11 22.02.2011 14:07
Схема подключения приточной вентиляции с канальными нагревателями MARY10 Инженерные сети 4 13.07.2010 10:18