КТП с кабельным вводом необходимость ОПН-10кВ
Регистрация: 21.05.2025
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 507
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
При КЛ-10 кВ защита от грозовых перенапряжений не требуется, но может потребоваться защита от перенапряжений, инициируемых вакуумными выключателями.
Не требуется защита от перенапряжений, инициируемых вакуумными выключателями: электродвигателей мощностью 1800 кВт и более; трансформаторов, защищенных по условию грозозащиты вентильными разрядниками или ОПН; трансформаторов СН в кабельных сетях, длина подключаемых кабелей которых больше или равна приведенной в таблице 5 (подробнее см. - https://www.elec.ru/publications/per...ktroenergi/98/) Также см. «Методические указания по применению ограничителей перенапряжений нелинейных в электрических сетях 6-35 кВ»