Как обеспечить систему дымоудаления после порошкового пожаротушения в маленьких помещениях (3 м2)?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как обеспечить систему дымоудаления после порошкового пожаротушения в маленьких помещениях (3 м2)?

Как обеспечить систему дымоудаления после порошкового пожаротушения в маленьких помещениях (3 м2)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2025, 10:51 #1
Как обеспечить систему дымоудаления после порошкового пожаротушения в маленьких помещениях (3 м2)?
Дарья (начинающий)
 
Регистрация: 03.07.2025
Сообщений: 3

Добрый день, подскажите пожалуйста с пунктом 7.13 СП 7.13130.2013: мне нужно спроектировать систему дымоудаления после пожара, предотвращенного установкой порошкового пожаротушения в электрощитовой площадью 3 м2. Дымосос, какой бы я не искала, слишком больших мощностей, а приточку может обеспечить лишь естественная вытяжка через воздуховод диаметром 100мм. И вот в чем вопрос можно подключить ручную систему включения (установленную допустим в путях эвакуации) вытяжного вентилятора с нормально закрытым клапаном. Я ищу решение, которое по минимуму повлияет на электрику и сети. Спасибо большое
Просмотров: 741
 
Непрочитано 03.07.2025, 23:30
#2
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Для удаления газов и дыма после срабатывания автоматических
установок газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения допускается
использовать также системы основной и аварийной вентиляции или передвижные
установки
. Для удаления остаточной порошковой массы после пожара из помещений,
защищаемых установками порошкового пожаротушения, следует предусматривать
применение пылесосов или систем вакуумной пылеуборки.
Зачем там, вообще, стационарное дымоудаление? Можно простую вытяжку использовать.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2025, 12:50
#3
Дарья (начинающий)


 
Регистрация: 03.07.2025
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Зачем там, вообще, стационарное дымоудаление? Можно простую вытяжку использовать.
Естественной вытяжки недостаточно, а механическую нельзя по СП. И экспертиза требует делать стыковочный узел и к нему дымосос, но к помещению размером 3 м2 это просто нецелесообразно
Дарья (начинающий) вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2025, 15:32
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дарья (начинающий) Посмотреть сообщение
а механическую нельзя по СП
Можно дополнительных пояснений. Пока вижу только:

СП 7.13130
7.13. Для удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует применять системы с механическим побуждением удаления воздуха из нижней и верхней зон помещений, обеспечивающих расход газоудаления не менее четырехкратного воздухообмена с компенсацией удаляемого объема газов и дыма приточным воздухом. Для удаления газов и дыма после срабатывания автоматических установок газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения допускается использовать также системы основной и аварийной вентиляции или передвижные установки. Для удаления остаточной порошковой массы после пожара из помещений, защищаемых установками порошкового пожаротушения, допускается предусматривать применение пылесосов или систем вакуумной пылеуборки.
Для помещений площадью менее 50 м2, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, с выходами непосредственно наружу предусматривать удаление газов и дыма после пожара не требуется.
lee вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2025, 21:25
#5
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


ИМХО, начать нужно с того, что в электрощитовых пожаротушение нафик не нужно.
И претензии экспертизы тоже непонятны.
Можно полностью замечание увидеть с отсылкой к пункту норм?

Последний раз редактировалось Pavel_V, 07.07.2025 в 23:27. Причина: Потерял ? знак
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2025, 12:58
| 1 #6
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Pavel_V, присоединяюсь. И добавлю к Вашему последнему предложению "?"
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано вчера, 09:08
#7
Дарья (начинающий)


 
Регистрация: 03.07.2025
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
ИМХО, начать нужно с того, что в электрощитовых пожаротушение нафик не нужно.
И претензии экспертизы тоже непонятны.
Можно полностью замечание увидеть с отсылкой к пункту норм?
Добрый день. К сожалению замечание было сказано на словах и очень долго мы бились с экспертизой, доходило до того что нужен дымосос с рукавами, но куда его в помещение 3 м2? Когда предоставляла по СП, что до 50 м2 не требуется система дымоудаления, говорили что это относится к чему то другому. К чему не ясно. Тогда уже поняла, что где-то дурят и нужны еще более понимающие и опытные люди чем я и написала сюда

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
ИМХО, начать нужно с того, что в электрощитовых пожаротушение нафик не нужно.
И претензии экспертизы тоже непонятны.
Можно полностью замечание увидеть с отсылкой к пункту норм?
и ссылались как раз таки на пункт 7.13 из СП 7.13130, что нужно обеспечить систему дымоудаления. В итоге договорились на нормально закрытый клапан с вентилятором, который будет собирать дым над потолком и внизу помещения

----- добавлено через ~22 мин. -----
Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Pavel_V, присоединяюсь. И добавлю к Вашему последнему предложению "?"
Добрый день. К сожалению, замечание было на словах и с отсылкой на пункт 7.13 СП 7.13130. Я разобрала каждое предложение этого пункта по частям, то есть: 1) система пожаротушения не сработала и нужна система с механическим побуждение для удаления воздуха из нижней и верхней зон помещения; 2) система пожаротушения сработала и удаление может быть через основную вентиляцию (у меня она естественная d100) или аварийная я бы сделала ее механическую, но в помещениях электрощитовой этой запрещено или передвижная система как я поняла тот самый дымосос, но это не экономично и не целесообразно дырявить стену в двух местах в помещении и так 3 м2 и покупать огромную штуковину всасывающую от 600 м3 в час; и 3) система пожаротушения сработала, но пожар продолжился нужен пылесос. Так вот, я так и не поняла чего экспертиза хотела, чтобы какое решение я предусмотрела или сразу все? Метались от одного пункта к другому, система вентиляции с нормально закрытым клапаном, открывающаяся при автоматическом нажатии кнопки в коридоре, потом опять искала самый слабомощный дымосос, и сошлись таки мы на вытяжном вентиляторе с нормально закрытым клапаном и воздуховоде с ответвлением внизу и вверху помещения
Дарья (начинающий) вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как обеспечить систему дымоудаления после порошкового пожаротушения в маленьких помещениях (3 м2)?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Участок обезвреживания медицинских и биологических отходов надо ли там делать пожарную сигнализацию или надо спринклерную систему пожаротушения Виктор31 Прочее. Отраслевые разделы 1 01.07.2016 10:21
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Делать или не делать отвод воды после пожаротушения в неотапливаемой автостоянке? Domovoj Водоснабжение и водоотведение 7 09.04.2013 17:40
Можно ли не ставить систему противодымной вентиляции подвала при сплинкерной системе пожаротушения? -Илья- Прочее. Отраслевые разделы 1 16.03.2012 17:10
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57