Применять ли требования раздела 10 СП24.13330.2021 к набухающим грунтам ниже уровня грунтовых вод?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Применять ли требования раздела 10 СП24.13330.2021 к набухающим грунтам ниже уровня грунтовых вод?

Применять ли требования раздела 10 СП24.13330.2021 к набухающим грунтам ниже уровня грунтовых вод?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.08.2025, 09:01 #1
Применять ли требования раздела 10 СП24.13330.2021 к набухающим грунтам ниже уровня грунтовых вод?
VNB
 
Регистрация: 15.08.2025
Сообщений: 6

Здравствуйте!
Впервые проектирую фундаменты на набухающих грунтах. Геологами квалифицированы как набухающие глины, расположенные как выше уровня грунтовых вод (УГВ), так и ниже УГВ. С первыми и с теми, что в зоне амплитуды УГВ, мне все понятно (намокли - набухли, высохли - дали усадку). А вот за счет чего проявляют свои свойства набухающие грунты, расположенные ниже УГВ, если они постоянно в воде? Вроде бы ни намокнуть ни высохнуть не могут? Или у меня неправильное представление? Указаний на этот счет не нашла ни в нормативной литературе, ни здесь, на форуме. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением.
Просмотров: 698
 
Непрочитано 18.08.2025, 10:26
#2
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 613
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от VNB Посмотреть сообщение
Или у меня неправильное представление?
Правильное представление. Это геологи опечатались. Могут такое же про просадочные грунты ниже УГВ написать.
Письмо геологам: с просьбой уточнить свойства специфических грунтов ниже УГВ.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2025, 11:01
#3
VNB


 
Регистрация: 15.08.2025
Сообщений: 6


Я разговаривала с геологами. Уверяют, что образцы грунта, взятые ниже УГВ и сохранившие при транспортировке в лабораторию все свои свойства, при помещении их в воду в каком-то приборе (не запомнила название) набухают! Сдвигают какую-то крышечку у этого прибора!
VNB вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2025, 12:43
#4
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 613
<phrase 1=


Разрез нужен и наименования грунтов со всеми характеристиками. Наверное этот грунт является водоупором. Он не "водонасыщен".
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2025, 14:27
#5
VNB


 
Регистрация: 15.08.2025
Сообщений: 6


Спасибо за ответы. Речь про слой ИГЭ 3. А водоупор - слой ИГЭ 4
Вложения
Тип файла: pdf Разрез.pdf (202.0 Кб, 35 просмотров)
VNB вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2025, 05:16
#6
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 613
<phrase 1=


По разрезу и ИГЭ3 может быть водоупором. Коэффициенты пористости посмотрите и характеристики ИГЭ 2 (на разрезе их нет).
Еще интересно, как продавили стат.зондирование 20м в толще полутвердых глинах. Обычно отказ на 5-7м. Offtop: Грунты еще и элювиальные - "хороший" винегрет.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2025, 07:26
#7
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,958
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от VNB Посмотреть сообщение
Речь про слой ИГЭ 3
Цитата:
Сообщение от VNB Посмотреть сообщение
А вот за счет чего проявляют свои свойства набухающие грунты, расположенные ниже УГВ, если они постоянно в воде?
То, что вода в скважинах установилась на момент их бурения на кровле ИГЭ-3, не означает что ее уровень всегда такой. Из года в год, да и в разные сезоны одного года, постоянный уровень может изменяться и быть как выше, так и ниже слоя ИГЭ-3.
Уровни колебания могут быть описаны в разделе "Изученность инженерно-геологических условий". Если площадка на застроенной территории, то там должен быть описан ур.г.в. найденный ранее.
Но зачем Вам всё это расследование? Написано что грунты набухающие, выполняйте все требования для них и усё.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2025, 11:46
#8
VNB


 
Регистрация: 15.08.2025
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
По разрезу и ИГЭ3 может быть водоупором.
В отчете геологами как водоупор указан ИГЭ4.
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Коэффициенты пористости посмотрите
Коэффициенты пористости для ИГЭ1- 0,81, ИГЭ2-0,71, ИГЭ3-0,85, ИГЭ4-0,80
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
характеристики ИГЭ 2 (на разрезе их нет)
СII=60кПа, фII=19 градусов, Е=19МПа, рII=1,92г/см3, IL=0,67
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Еще интересно, как продавили стат.зондирование 20м в толще полутвердых глинах
Продавили, но написали,что "при обустройстве свайного фундамента методом задавливания или забивки возможна вероятность не прохождения (отказ) сваями". Я спросила их,почему сделали такую запись. Сказали, что зонд с трудом проходил ИГЭ2! Что этот слой по своим свойствам очень близок к песку.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Но зачем Вам всё это расследование? Написано что грунты набухающие, выполняйте все требования для них и усё
Слишком много "танцев с бубнами" для набухающих грунтов. Можно и станцевать, просто хочу быть уверенной , что оно действительно надо. Например испытания свай с замачиванием в набухающих грунтах. Замачивать грунт ниже уровня грунтовых вод? Как я смогу объяснить это кому-то еще, если сама не представляю как и зачем это делать?
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Уровни колебания могут быть описаны в разделе "Изученность инженерно-геологических условий"
Описана площадка в 35 метрах от нашей. УГВ на отметках 177-180м, положение близкое к минимальному.
VNB вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2025, 16:51
#9
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 613
<phrase 1=


1. Ну, по существу вопроса: принимайте игэ3, как слабонабухающую - по худшему сценарию. Offtop: Тяжко изучать отчет через "ретранслятор". Пока так...
2.
Цитата:
Сообщение от VNB Посмотреть сообщение
Е=19МПа, рII=1,92г/см3, IL=0,67
модуль деформации лучше чем у полутв.глин. Опять вопросики к ИИ.
3.
Цитата:
Сообщение от VNB Посмотреть сообщение
что зонд с трудом проходил ИГЭ2! Что этот слой по своим свойствам очень близок к песку.
К песку! Суглинок мякгопластичный близок к песку! Может там песок пылеватый? Давайте Ip посмотрим. Доп. вопросы к ИИ.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2025, 17:34
#10
VNB


 
Регистрация: 15.08.2025
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Может там песок пылеватый? Давайте Ip посмотрим.
Число пластичности для ИГЭ2 равно 8.

Спасибо огромное за ответы. Про худший сценарий согласна на сто процентов
VNB вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2025, 10:09
#11
VNB


 
Регистрация: 15.08.2025
Сообщений: 6


И еще всё время забываю написать. Если посмотреть п.6.2.14 СП 22.13330.2016 про нижнюю границу зоны набухания (при наличии подземных вод ...), то получается, что мои набухающие ИГЭ3 лежат ниже нижней границы набухания. Здесь (в этом пункте), конечно, прямым текстом не написано, что ниже УГВ не может быть набухающих грунтов, но разве не логично сделать такой вывод?
VNB вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Применять ли требования раздела 10 СП24.13330.2021 к набухающим грунтам ниже уровня грунтовых вод?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пожарные Требования к блокированным одноквартирным жилым домам. Alex-rem Пожарная безопасность 0 19.09.2023 17:14
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? dextron3 Основания и фундаменты 6 15.05.2009 16:30