Вот такой узел запроектирован уже плиты положены на балку. Нагрузка в узле Q=16т, проверил швы вроде несут. При расчёте швов учёл ещё момент M=Q*e= 16*0.11=1.8тм. Но ведь у Троицкого такие узлы до 5т, а тут перегруз в 3 раза. Усилять или в пролёте под балку колонны поставить, уменьшая Q на опоре или вообще так оставить на совесть проектировщика.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_1.jpg
Просмотров: 714
Размер:	43.4 Кб
ID:	3744  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_2.jpg
Просмотров: 448
Размер:	28.0 Кб
ID:	3745  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_3.jpg
Просмотров: 375
Размер:	18.3 Кб
ID:	3746  

Просмотров: 11737
 
Непрочитано 26.02.2008, 18:07
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Единственный вопрос, возникший у меня в голове - вопрос устойчивости стенки балки двутавра 60Б2 в месте опирания. Как-то шатко-валко выглядит узел. Да только ребро жесткости некуда поставить...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 11:24
#3
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Как-то шатко-валко выглядит узел. Да только ребро жесткости некуда поставить...
Выглядит прям скажем удручающе. А куда ребро жёсткости вы бы поставили если бы было место?
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2008, 14:10
#4
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Если есть возможность, то лучшим вариантом было бы разгрузить узел раза в 2. Колонны под балкой - хороший вариант (заодно выполнят страховочные функции если ......).
По расчетам швов - вроде проходят на пределе, но что-то подсказывает....
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2008, 14:43
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


уточню-разовью свою мысль: меня смущает вопрос местной устойчивости стенки двутавра в месте крепления к фасонке. Я так понимаю, что на двутавр сверху кладутся сборные ж/б плиты? Тогда получается что балка из плоскости никак не раскреплена. И в случае потери местной устойчивости стенки (в месте крепления балки) вся балка также потеряет усточивость. Равно как и в случае общей потери устойчивости балки такое крепление легко позволит балке потерять устойчивость.
Встает классический вопрос - что делать? To be or not to be... 8-)
Либо мудрить с накладками в уровне нижнего пояса, либо все-таки ставить колонну по середине пролета балки. Последнее милее моему сердцу (ибо решение прозрачное и простое).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 15:58
#6
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Если есть возможность, то лучшим вариантом было бы разгрузить узел раза в 2.
Я бы сделал в 3 - судя по усилиям, действующим в узле, и величинами, определяющими границы применимости узла.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что на двутавр сверху кладутся сборные ж/б плиты? Тогда получается что балка из плоскости никак не раскреплена.
Не по теме: А вы считаете плиты перекрытия не являются достаточно жёстким диском, для обеспечения устойчивости балки??
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2008, 16:28
#7
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


SURF!
Для более полной картины и инженерной оценки узла прошу дать фрагмент балочной клетки и раскладку плит перекрытия. Какие нагрузки?
Может быть и не понадобитсья подставлять промежуточные стойки
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2008, 16:37
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


to SHURF - безусловно, сам по себе диск перекрытия даже из сборных жб плит очень даже жесткий (в своей плоскости). Но, пардон муа, Вы хотите обеспечить общую устойчивость металлических балок посредством сил трения между плитой и верхним поясом балки?! Адгезия цементно-песчанного раствора к ровному металлическому поясу балки ничтожна. Или Вы предусматриваете специальные мероприятия в виде связей, надежно связывающих сборные плиты и металлические балки?! Даже при опирании плит перекрытия на каменные стены устанавливаются специальные связи, которые надежно анкерятся в кладке. Несмотря на хорошую адгезию раствора как к камню, так и ж/б плите. Так что увольте меня считать силы трения в данном случае надежным способом объединения плит и балок в единую жесткую конструкцию.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 17:28
#9
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


to Forrest_Gump приятно осознавать то, что вы понимаете о чём говорите.
to Lev_37 вечером выложу
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2008, 17:34
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


чего-то смотрел на первый рисунок и проснулся другой вопрос - а почему главная и второстепенная балка одного сечения?
тут уж точно без схема балочной клетки не разобраться... милости просим - в студию!
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 09:40
#11
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


В принципе схема тривиальна до жути см рис. Расчётная нагрузка: полезная 400*1,2=480кг/м2, собственный вес пола, плиты - 450кг/м2
SHURF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 09:41
#12
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_1.jpg
Просмотров: 299
Размер:	51.5 Кб
ID:	3801  
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2008, 13:00
#13
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


По поводу плит перекрытия.
Что за здание? Может уйти от пустоток? Их ведь все равно как-то крепить надо!
И еще вопрос. А что, узел переделать уже никак нельзя?
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 16:11
#14
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
По поводу плит перекрытия.
Что за здание? Может уйти от пустоток? Их ведь все равно как-то крепить надо!
И еще вопрос. А что, узел переделать уже никак нельзя?
Здание - торговый центр 3-эт., и именно в этих осях всё уже смонтировано, но стойки наверно может будет сделать
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2008, 18:12
#15
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


To SHURF!
По Вашей информации имеем:
1. Балочная клетка из двутавров 60Б2 усиленных двумя полосами 20х200 с двухсторонними вертикальными ребрами их -100х10. Геометрические характеристки поперечного сечения -Jx=164520см4, Wx=5140см3.
2. Пролет балок - 12м, шаг 6м.
3. По верхним полкам балок смонтированы (без закрепления?) многопустотные плиты перекрытия размером 1.2х5.97м.
4. Расчетная нагрузка на перекрытие с учетом собственного веса - 1.0т/м2.
5. Балки соединяются с ригелями на сварке вертикальной стенки балки со стенкой ригеля.
6. По проведенному расчету в КОМЕТЕ расчетная нагрузка на опоре - 18,6т, момент в пролете - 55.8тм, прогиб - 43мм при использовании балки 60Б2 без усиления, напряжение - 1085кг/см2. Запас по прочности более чем в 2 раза.
7. Перекрытие уже смонтировано.
8. Здание в стадии строительства.
9. Есть сомнение в правильности и надежности принятого конструктивного узла сопряжения ригеля и несущей балки.

С учетом сложившейся ситуации необходимо:
1. Закрепить плиты перекрытия от смещения и повысить устойчивость балки.
2.Усилить узел сопряжения балки с ригелем.
Вариант узла прилагается.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Узел сопряжения балок перекрытия.dwg (77.2 Кб, 1229 просмотров)
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2008, 19:20
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


с одной стороны к балке подходят плиты перекрытия, а что будет с другой стороны?
пустота?
следующий вопрос - плиты перекрытия уложены, а стяжка по ним сделана?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2008, 04:15
#17
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


To SHURF!
Вы, однако, многим запустили ежа под черепную коробку.
По размышлению отмечается довольно таки странное конструктивное решение перекрытия: балки пролетом 12м и ригели 9м сопрягаются только в одном узле и с перепадом высот в 190мм. Это очень металлоемкое решение, узел сопряжения ненадежен. Если бы ригели и балки сопрягались в одной горизонтальной плоскости, то решение узла было бы намного проще и надежней.
Интересно было бы посмотреть узел опирания балок и ригелей на колонну (на фрагменте левая верхняя колонна). Нагрузка на колонну только от одного перекрытия более 70т, а на фундамент около 200т. Конструкция колонны?
Если Вы придете к решению по установке дополнительной стойки, то где она будет установлена? Если установить в среднем сечении балки, то на неё придет нагрузка 1.26х3.1х12/2=23т, а с двух этажей и покрытия более 50т. Будет ли возможность устройства фундамента?
Узел закрепления плит перекрытия могу разработать при необходимости.
В проемах будут смонтированы эскалаторы?
Какая высота этажа?
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2008, 08:56
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


По моим личным расчетом данная балка вполне годится и в опорном узле вроде как условия прочности выполняются. Единственное не успел проверить общую устойчивость балки...
Все-таки стойку под второстепенную балку я подвел бы... Так спать слаще будет. ;-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 09:39
#19
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


[quote=Lev_37;216705]
Вы, однако, многим запустили ежа под черепную коробку.
Конструкция колонны?QUOTE]

Вы однако чересчур прозорливы . Немного о каркасе. В посте 11 показана ячейка каркаса в которой устраиваются эскалаторы (и Вы опять правы) и часть перекрытия справа от эскалатора присутствует. А так в целом - колонны 40К4, шаг 9х12м, между колоннами 12-ти метровые фермы, высота рассматриваемого этажа 4,5м.

Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
то на неё придет нагрузка 1.26х3.1х12/2=23т, а с двух этажей и покрытия более 50т
Нагрузка на балку только с одного этажа выше колонны нет, там второй свет.

Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Узел закрепления плит перекрытия могу разработать при необходимости.
Был бы очень признателен (хотелось бы посмотреть из интереса)
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2008, 11:25
#20
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Предлагаю также концепцию узла усиления. За отсутствие сварки и некоторых деталей не ругать! Смысл узла в приварке двух щек к второстепенной балке, а дальше видно из эскиза. Остается решить вопрос с общей устойчивостью балки или обосновать расчетом отсутствие необходимости каких-либо действий по этому поводу.
Респект за отзывчивость и конструктивный разговор Forrest_Gumpу, и Lev_37у.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: усиление узла.jpg
Просмотров: 242
Размер:	21.9 Кб
ID:	3851  
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что делать с узлом?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31