расстановка связей
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расстановка связей

расстановка связей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2008, 09:17 #1
расстановка связей
i_s
 
Регистрация: 14.12.2005
Сообщений: 29

Прошу совета. 1)Как правильно расставить связи? Шаг стоек 8м х 6 в одном направлении и 5м х 14 в другом. Высота 3.6 м. Все это из металла. Собственно это мет. склад, причем открытый. 2) Расчитывать прогоы и стойки вручную или для определения усилий создать расч. схему в Лире или в другой прог. (в какой лучше?)
__________________
всегда хочется узнать, то чего еще знаешь
Просмотров: 3595
 
Непрочитано 02.03.2008, 09:42
#2
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


если профлист Н57 самонарезами к прогонам по периметру (по внешним ячейкам) в каждую волну - то можно обнаглеть и по покрытию вообще связи не ставить (см.п.13.18 СНиП II-23-81*, про жесткий диск кровли), по обычному - дорожку связей по периметру.
по колоннам - если из труб при расчетной длине с мю=2 - то есть 7,2м и защемлении в фундаменте в двух направлениях - можно и без связей, по обычному - по каждому ряду колонн (вдоль букв. и цифровых осей) по одному вертикальному кресту + распорки или балки по верху колонн, расчетная длина колонн мю=1.
прогоны посчитать по М=q*L*L/8, прогиб - по f/L=М*L/10/E/Ix,
колонны принять по гибкости, <150, проверить на центральное сжатие - 20 минут работы - какая к черту Лира или SCAD/
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 07:28
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
прогиб - по f/L=М*L/10/E/Ix,
прогиб f=5/384*q*L^4/E/I <[f] ([f] см. СНиП Нагрузки и Возд.)
Liam вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 09:22
#4
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


Высота 3.6. Опорных кранов нет...? Ветра нет (открытый). Покрытие по балкам... Зачем тут связи? Мнотажные распорки по верху колонн если только...

Жесткий стык колонны с фундаментом (в поперечном направлении) и хватит.
GAE вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 10:14
#5
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от GAE Посмотреть сообщение
Жесткий стык колонны с фундаментом и хватит.
А 8 метровую балку раскреплять не надо?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 14:09
#6
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


Верхний пояс балки раскрепится настилом (стальным или жб пллитами). А высота балок будет небольшой - пролет всего 8 м, если я правильно понял. Поэтому вертикальные связи не нужны.
Достаточно в СНиП заглянуть.
GAE вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расстановка связей



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстановка связей Net Прочее. Архитектура и строительство 15 31.01.2009 11:30
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками SergL Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2008 01:26
Проектирование связей стального каркаса в сейсмике Гараж Металлические конструкции 6 21.02.2007 15:25
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13