Питание потребителей(ВРУ) от ТП
Регистрация: 10.07.2006
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 4191
|
|
||||
проектант Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2008
Сообщений: 8
|
если ТП и ВРУ находятся в разных местах то данная схема не выгодна и не правильная (ведите от каждого транса свой кабель на вводную панель -в ней сделайте крест а второй ввод на крест возьмите с другой вводной панели), если рядом и вы настаиваете на схеме то автомат нужно выбрать по всем критериям отключения для каждой ветки....
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик - электрика Регистрация: 27.07.2008
Украина
Сообщений: 10
![]() |
Андреич, Ваша схема не рабочая, но вряд ли Вы найдете, в нормативной литературе, запрет о том, что под одни зажимы нельзя брать несколько потребителей, кроме потребителей ОПС.
Данная схема нецелесообразна: - придется от ТП до ВРУ прокладывать четыре кабеля питания; - представьте что один кабель в послеаварийном режиме - как будет проходить ток?, при двойной длине проводника какие будут потери? - ТП и ВРУ будут обслуживать разные службы и если эксплуатация сделает неправильное переключение - пойдет встречка. Последствия знаем, но они непредсказуемы. Примите решение которое указал andery. Последний раз редактировалось ksergeyv, 29.07.2008 в 20:43. |
|||
![]() |