Непрочитано 09.03.2008, 01:03 #1
Перекрытие с пределом огнестойкости RЕI 180
legi
 
конструктор
 
Щелково, Москва
Регистрация: 08.12.2007
Сообщений: 180

Какая должна быть минимальная толщина монолитного жб перекрытия, чтоб оно соответствовало пределу огнестойкости RЕI 180?
Просмотров: 3738
 
Непрочитано 09.03.2008, 02:09
#2
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


прочти Пособие к Снип "Определение пределов огнестойкости конструкций" - там для жб, каменных, металлических и проч. вся инфа!
kms вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2008, 13:00
#3
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


kms
спасибо за ссылку!
legi вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2008, 13:31
#4
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


У нас в России максимальный предел огнестойкости перекрытий REI 150 (1 типа).
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2008, 14:13
#5
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


ага ,а СТО 36554501-006-2006 говорит аж до R 240 EI180
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2008, 16:05
#6
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Будем почитать
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2008, 16:25
#7
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Интересный был старик...
А мы везде пишем в проектах "многофункциональников" I степень огнестойкости и ничо - все экспертизы проходяцо. Ну, буду знать. Спасибо.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2008, 19:03
#8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Экспертиза сама не знает
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2008, 09:28
#9
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Насколько я помню, предел огнестойкости определяется защитным слоем бетона до рабочей арматуры. Пожарники задирают ее (арматуру) повыше, а проектировщики ипускают по-ниже, вечная борьба. Здесь что-то обсуждалось http://dwg.ru/f/showthread.php?t=12357
__________________
Просто проектолог

Последний раз редактировалось Madtosh, 12.03.2008 в 09:54.
Madtosh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2008, 18:30
#10
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
У нас в России максимальный предел огнестойкости перекрытий REI 150 (1 типа).
А наши пожарники для многофункционального комплекса требуют REI 180
legi вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2008, 00:17
#11
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Начитались
Perezz!! вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Перекрытие с пределом огнестойкости RЕI 180