Деформационный шов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационный шов

Деформационный шов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2008, 14:51 #1
Деформационный шов
Asmodey
 
ЧП "ИНТЭК"
 
Макеевка
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 82

Уважаемые проектировщики.
Помогите сконструировать деформационный шов при следующих условиях:
1. Существующее здание - из сборных ж/б панелей стен (каркасное пром. здание).
2. Пристраиваемое здание - из кирпича.
3. Зазор между основным зданием и пристройкой - 1380 мм - так получилось, из-за фундаментов здания и пристройки
Просмотров: 10510
 
Непрочитано 18.03.2008, 15:35
#2
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Пристраиваемое здание утеплять со стороны шва, иначе могут стены плакать. Опыт без утепления есть. В итоге утепляли.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 15:35
#3
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Плита на коротких консолях
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 15:48
#4
Asmodey

ЧП "ИНТЭК"
 
Регистрация: 19.12.2007
Макеевка
Сообщений: 82
<phrase 1=


Стена будет утеплена - это без вариантов. Жесткой связи между зданием и пристройкой быть не должно
Asmodey вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 16:16
#5
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


согласен с судаковым и короткими консолями, перемычки вверх петлями могут пройти, прикинуть по моменту и поперечке и взять серийную. Стены на этом участке можно трехслойку с газосиликатом сделать.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 16:24
#6
Asmodey

ЧП "ИНТЭК"
 
Регистрация: 19.12.2007
Макеевка
Сообщений: 82
<phrase 1=


а хотя бы примитивную схемку можно приложить?
Asmodey вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 16:36
#7
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Здесь для больших нагрузок и в жб каркасе, но для наглядности подойдет.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ДШ.dwg (41.1 Кб, 3911 просмотров)
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 16:46
#8
Asmodey

ЧП "ИНТЭК"
 
Регистрация: 19.12.2007
Макеевка
Сообщений: 82
<phrase 1=


а вданном случае как можно устроить шов?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
План.dwg (261.1 Кб, 3540 просмотров)
Asmodey вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 16:58
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


дорогой sudakov, подскажите пожлста, как выполнить консоль в существующем здании под плиту деформационного шва (по Вашему эскизу).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 16:59
#10
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


По кирпичной стене - пояс с консолью, по колоннам сборного каркаса - стальные балки с консолью. Межну ними плита. Узлы крепления балок, конструктив балок решайте по месту.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 17:07
#11
Asmodey

ЧП "ИНТЭК"
 
Регистрация: 19.12.2007
Макеевка
Сообщений: 82
<phrase 1=


куда смонтировать эти балки? А стеновую панель демонтировать?
Asmodey вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 18:13
#12
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Прежде чем думать о демотаже надо поднять серию и посчитать саму панель и узлы крепления на дополнительную нагрузку. Пролет небольшой, соответственно нагрузка тоже. Мне кажется, что вполне реально устроить консоль путем крепления уголковой конструкции непосредственно к панели, например, болтовым сквозным креплением. Если не проходит, то думать о локальном демонтаже или др. вариантах, например устройства монолитного перекрытия с консолью 1.4 м или устройства по двум поперечным стенам и двум кирпичным столбам жб или стальных балок пролетом 7 м с консолью 1.4 м. Вариантов масса, просто надо сделать расчеты, согласовать один из вариантов и вперед.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 10:30
#13
Asmodey

ЧП "ИНТЭК"
 
Регистрация: 19.12.2007
Макеевка
Сообщений: 82
<phrase 1=


А нельзя ли прикрепить два швеллера повернутых полками друг к другу: один к стеновой панели существующего цеха, а второй к стене возводимой пристройки и в получившийся паз заложить плиты жесткого утеплителя?
Asmodey вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2008, 12:13
#14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Извините, в предыдущем своем посте, я имел ввиду вывесить как балкон часть здания, на типовых перемычках заведенных в поперечные стены. А чтобы уменьшить нагрузку,стены сделать трехслойные (газосиликат 300{200}, псб-с 50{100}, облицовка 120). Без плана здания, вообще, сложно дать совет.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2008, 12:25
#15
Asmodey

ЧП "ИНТЭК"
 
Регистрация: 19.12.2007
Макеевка
Сообщений: 82
<phrase 1=


так я ж приложил план пристройки к одному из вопросов. или нужен план существующего цеха?
Asmodey вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2008, 12:29
#16
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


извините проглядел.
Если перекрытие сборное, то тут вариант судакова, думаю все остальное усложнит решение. В монолите можно и консоль вывесить.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2008, 12:35
#17
Asmodey

ЧП "ИНТЭК"
 
Регистрация: 19.12.2007
Макеевка
Сообщений: 82
<phrase 1=


эта пристройка - склад с 10 бункерами внутри. отметка низа стропильных конструкций - +16,0 м. Перекрытия - площадки из стальных прокатных профилей и рифленки. шаг площадок - 3,25 м. Пристройка выполняется из кирпича и выше здания цеха примерно на 4,0 м
Asmodey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационный шов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деформационный шов в монолитном каркасе Peter Железобетонные конструкции 29 19.01.2016 11:04
Как сделать деформационный шов шириной 250мм pachi Прочее. Архитектура и строительство 5 09.04.2014 10:42
деформационный шов в двускатной крыше Жека Конструкции зданий и сооружений 12 28.02.2008 13:00
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
Деформационный шов с ребристыми плитами покрытия Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 1 31.10.2006 11:28