| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
определение скорости слива масла
Строительство подстанций
Питер
Регистрация: 03.03.2008
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 8766
|
|
||||
А я тут это...погулять вышел... Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сообщений: 227
![]() |
Оффтоп
Интересно, а правила позволяют установить маслонасос производительностью 360 куб.м/час? Все же это проще, чем рассчитывать скорость самотека масла.
__________________
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А. |
|||
![]() |
|
||||
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Сообщений: 424
|
Цитата:
http://http://www.xumuk.ru/colloidchem/126.html http://http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Бернулли http://http://nature.web.ru/db/msg.h...i=lect3-2.html Только учтите,что давление будет изменятся по мере истекания масла...
__________________
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
|||
![]() |
|
||||
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299
|
Цитата:
Далее упрощенный гидравлический расчет с учетом длины трубы, диаметра, вязкости, скорости - для определения гидравлического сопротивления трубы. Затем сравнить результат с располагаемым напором - сумма среднего уровня масла в цистерне и разности высот на входе в трубу и выходе (с учетом плотности). Ну и далее изменяя диаметр трубы добиться равенства гидравлического сопротивления и располагаемого напора. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство подстанций Регистрация: 03.03.2008
Питер
Сообщений: 8
![]() |
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Надя |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Расход через короткую трубу G=µωΝ (2gH)
Коэффициент расхода µ=1/ Ν(1+λl / d+∑ξ) Ν – квадратный корень Н-напор над центром тяжести (или разница верхнего и нижнего горизонтов) в метрах. ω – площадь выходного отверстия в м² Понятно, что результат усредненный. Гидравлика однако. Но в любом случае число Рейнольдса и соответсвенно кинематическая вязкость. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2009
Сообщений: 24
|
dinkin
Дано: m = 50 000 кг, d = 0,15 м ( ω = 0,0177 м^2), nu = 9*10^-6, Hнач = 5 м, Hкон = 5 / 2 = 2,5 м. Не дано, но предположим: γ = 890 кг/м^3, L = 5 м (длина трубы), kэкв = 0,0005 мм (эквивалентная шероховатость стенок стальной трубы). Определение предварительных величин: Объём масла: V = m / γ = 50 000 / 890 = 56,2 м^3. Площадь поперечного сечения бака: Ω = V / Hнач = 56,2 / 5 = 11,2 м^2. Собственно решение: Базовая формула - время снижения уровня с Hнач до Hкон: t = 2 * Ω * ( корень (Hнач) - корень (Hкон) ) / ( μ * ω * корень ( 2 * 9,81 )). Здесь неизвестен коэффициент расхода μ. Коэффициент расхода: μ = 1 / корень ( 1 + λ * L / d + ζвыхода) - неизвестен коэффициент Дарси λ. Коэффициент Дарси: λ = 0,11 * ( kэкв / d + 68 / Re )^0,25 - неизвестно число Рейнольдса Re. Число Рейнольдса: Re = Vид * d / nu - неизвестна скорость идеальной жидкости Vид. Скорость идеальной жидкости: Vид = корень ( 2 * 9,81 * Hср ) = корень ( 2 * 9,81 * ( 5 + 2,5 ) / 2 ) = 8,58 м/с. Тогда: Re = 8,58 * 0,15 / 9*10^-6 = 143 000, λ = 0,11 * ( 0,0005 / 0,15 + 68 / 143 000 )^0,25 = 0,027, μ = 1 / корень ( 1 + 0,027 * 5 / 0,15 + 1,0) = 0,59 (здесь 1,0 - ζвыхода - коэффициент сопротивления на выходе из трубы для случая затопленного отверстия), t = 2 * 11,2 * ( корень (5) - корень (2,5) ) / ( 0,59 * 0,0177 * корень ( 2 * 9,81 )) = 317 c = 5,3 мин. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
Алексанян Юрий, ничего, что полтора года прошло?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2009
Сообщений: 24
|
Эх, вы! Да разве это здесь главное-то!
Главное здесь то, что оно (я имею в виду масло) всёж таки успевает вытечь за 10 минут! А значит она (я имею в виду девушку) будет таки... э-э-э... удовлетворена! ![]() VVapan4ik, а может это как раз трансформатор с Саяно-Шушенской, а? Ну, не основной, конечно, а какой-нибудь из группы СН? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 33
![]() |
Не знаю, удовлетворена ли девушка, а я не очень - масло ж течет не одно, а с водой, используемой при пожаротушении, из расчета 0,2 л\с х кв.м. на площадь маслосборника+ площадь боковых поверхностей.
Пытаюсь найти в нормах указание на минимальный уклон маслоотвода, чую прийдется именно считать - пока не нашел Внесу поправки в исходные данные. Значит имеется трансформатор, под ним стоит некое корытце - маслоприемник, оно не глубокое, с полметра. В углу корытца имеется приямок, а вот от него начинается труба - маслоотвод, по которому энное количество воды и масла должно утечь самотеком в закопанную в землю бочку - маслосборник Играть можно уклоном трубы и диамтером трубы Натолкните на алгоритм расчета и скажите, что помимо вязкости масла необходимо для расчета? Последний раз редактировалось Конструктор (не Lego), 16.11.2009 в 17:19. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 33
![]() |
вот честно говоря в задумчивости. Понимаю, что где-то она должна присутствовать, но пока не знаю где. А по скольку мое знакомство с гидравликой ограничивается давно позабытыми институскми знаниями остается учить матчасть!
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |