Как считать балочную клетку
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как считать балочную клетку

Как считать балочную клетку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.04.2008, 12:54 #1
Как считать балочную клетку
ascota
 
SPB
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 176

Сетка 6х9 Если я прав то пустотные плиты лежат на ригелях Б7 (Б7 привязаны к оси колонны на 500мм)
Вопросы:
1 Нагружен ли ригель Р1 от плит (В ведомости элементов Б7: Q-7,2т, Р1: Q-78,9!!! и момент 85,7т*м (не правда ли странно, момент вообще смущает) все узлы жесткие)
2 А может пустотные плиты лежат на Р1 бывают они 9-метровые? Но зачем тогда 2 балки Б7
3 Если плиты лежат на Б7 то как решается зазор между ними (я в типовых сериях длиннее 5,76 не нашел получается 480мм зазор между ними.
Люди добрые! Ответте пожалуйста поскорее!

P.S. Христос воскрес!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТЦ-Model.jpg
Просмотров: 158
Размер:	16.9 Кб
ID:	5853  

Просмотров: 2798
 
Непрочитано 27.04.2008, 13:07
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Чей то как то не сходится, может там вообще монолитная плита???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2008, 14:36
#3
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


бывают пустотки 220 и 9 и 12 и даже 18 метров под разную нагрузку как выяснилось ниче особенного...преднапряженные

у тебя лежат обычне на 6 метров все просто каждая плита опирается на 2 балки

плиты у тебя лежат по серии 1,141-1 вып. 63 или 64 длиной 5980 мм
engineer вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2008, 16:00
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
бывают пустотки 220 и 9 и 12 и даже 18 метров под разную нагрузку как выяснилось ниче особенного...преднапряженные

у тебя лежат обычне на 6 метров все просто каждая плита опирается на 2 балки

плиты у тебя лежат по серии 1,141-1 вып. 63 или 64 длиной 5980 мм
ГЫЫЫ
А зачем тогда две балки не проще одну???
Странноватое то расположение балок и ригелей
К тому же зачем делать консоли плитам перекрытия по 500 мм.
Глуповато выглядит.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2008, 17:04
#5
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


Разобрался Плиты 9м там где 2 балки монолитный участок (странноватое решение) Дайте пожалуйста ссылочку на серию 9 метровых (нагрузка 1200 эксплуатационная)
ascota вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как считать балочную клетку



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как считать расценки в ЕНиРе? ACAD Прочее. Архитектура и строительство 23 26.02.2024 13:06
Как удобней копировать объекты VVN AutoCAD 15 20.10.2016 01:24
Как считать из файла координаты? Laumes AutoCAD 25 06.12.2011 10:45
Газификация садового товарищества. Как считать? Владимир Громов Прочее. Архитектура и строительство 2 13.07.2007 13:54
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41