Расстояние от свайных фундаментов до существующих конструкций зданий и сооружений
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487
|
||
Просмотров: 51280
|
|
||||
проектировщик (строитель) Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197
|
Задавливать можно. Или буроналивные сваи.
У нас дом строили, вплотную к 10эт. Мы заложили задавливание. А подрядчик колотил, растояние 1м, и ни че - стоит старое здание, пристраиваем 12эт.здание. Хотя по совести, я бы задавливание рекомендовал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
По машинам вот неплохая http://www.taizerpsk.ru/ или вот даже нашел почти все такие машины http://www.sm-stroy.ru/newtech/piledrv/table.html Но у вас объем маленький, поэтому возьмите какую нибудь буровую машинку типа ЛБУ и делайте обычные буровые свайки диаметром 300-350 мм, это для ваших условий будет самое экономичное решение |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337
|
Если сущ. здание принадлежит тому же заказчику, то можно попробовать такой вариант отписки в экспертизу...в СП есть пункт по которому безопасное расстояние можно расчитать по методике ВСН 490-87 ... при погружении пробных свай и одновременном измерении параметров колебания грунта и существующего фундамента , динамики осадки и деформаций существующего здания в соответствии ВСН 490-87 «Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки» ... ну, типа, здание наше, вот мы на нем, путем пробной забивки будем определять в соответствии...ну и лидерные не помешают
у нас прокатило, првда до забивки дело так и не дошло. |
|||
![]() |
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Цитата:
Задавливаемые или буронабивные - присоединяюсь. Где то валялся один источник (не нормативного характера, а больше практического как раз по теме с близким примыканием). Надо поискать. Вопрос конечно такой ( да простит меня хозяин темы) Например под существующим зданием у вас обычные ж.б. сваи квадратного сечения, а новые сваи вы выполняете буронабивными. Вопрос: какое допустимое расстояние между осями свай соблюдать? если квадратного сечения 3d, если буронабивные то 1000мм в свету. А как в этом случае быть? Наша экспертиза ( в Ижевске) порою не знает уже какие вопросы задавать и начинает чисто цепляться. Взяли по максимуму (а вы догожите). Может есть у кого предположения? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.02.2008
Екатеринбург
Сообщений: 27
|
Был такой случай совсем недавно. Нужно было сделать пристрой к существующему зданию. Фундаменты только свайные (другие геология не позволяет).
Ближе 20м можно сваи бить, но надо определить минимальное расстояние до сущ. здания по расчету ВСН 490-87. У меня получилось 8м. Все что ближе делали на буронабивных сваях. Насчет расстояния в свету между буронабивными сваями -можно делать хоть вплотную, но указать при этом очередность их изготовления. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 11
|
Буронабивные сваи вплотную неделают, минимальное растояние в свету 1м. Минимальное растояние при котором забивают сваи без расчета 25 метров, ближе определяют расчетом (зависит от грунта, длины сваи и условий их работы). Если существующие здание на сваях, а рядом выполняют буронабивные то делается "расчет влияния буронабивных свай на существующие забивные сваи". Делается "расчет осадки сваи с учетом влияния соседнего здания".
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.02.2008
Екатеринбург
Сообщений: 27
|
Цитата:
А что за расчет: "расчет влияния буронабивных свай на существующие забивные сваи"? В какой литературе можно это посмотреть?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 11
|
В моем случаи были приняты буронабивные сваи 1000мм в диаметре, в обсадных извлекаемых трубах длиной 6 м. По факту выполнили сваи диаметром 1300мм, глубиной 5,1м. Видел такие сваи длиной 8-9метров. Но конечная длина зависит от принятой технологии, наличии вод, в том числе и напорных. Такие сваи поставили по периметру вдоль существующих зданий, а далее били обыкновенные 5 метровые сваи.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=156937?post156937
Похожая тема только про трубопровод. Со строениями таже ситуация. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 11
|
Насчет литературы сейчас и неподскажу, а смысл расчета сводится к определению влияния условной площади давления от сваи (у меня свая стойка) на такую же условную площадь существующей сваи, с учетом характеристик грунта (угла внутренего трения). Целью расчета в конечном значении - определение минимального растояния от бурок на существующие сваи, и определения длины новой сваи.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71
|
По-моему, в СНиПе четко сказано, что расстояние для буронабивных не менее 1м. в свету.
А вообще у нас в Красноярске не разрешают бить на расстоянии менее 30 м. от существующиего здания, вызывает огромные проблемы с разрешением и согласованиями, сталкивались. Прокатило только с лидерами 3-х метровыми для 6 -ти метровых забивных свай. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 14.12.2021 16:41 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Обследование и усиление | Ampir_3912 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 10.02.2010 11:43 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |