Ввиду того, что имеется отклонение фланца балки от нормали к оси балки рамные узлы имеют такой вид (см. вложения: 1 - до затяжки болтов; 2 - после затяжки). Просвет между фланцем и полкой колонны после преднатяжения высокопрочных болтов местами достигает 5 мм. По балкам уже выполнена монолитная плита перекрытия. Колонна 40К2, ригели 60Б1 или сварные.
Как это можно исправить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 330
Размер:	29.8 Кб
ID:	7205  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 304
Размер:	39.7 Кб
ID:	7206  

__________________
Per aspera ad astra.
Просмотров: 3066
 
Непрочитано 05.06.2008, 18:07
#2
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Если Вас смущает зазор, то его допускаед даже серия. Его нужно просто заполнить прокладкой из листовой стали.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2008, 19:32
#3
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Колонна крайняя, знакопеременные усилия маловероятны, стал быть значение имеет преимущественно качество соединения в зоне верхнего пояса, а также надежность опирания ребра на столик. Ни того и другого я на фото не разглядел, но вроде бы нормально.
Похоже что в данном случае любое лекарство будет хуже болезни.
свечку поставь и забудь.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2008, 21:01
#4
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


больше всего мне нравится срезаный вут ))
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2008, 21:09
#5
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


А я и не заметил! Круто! Болты мешал крутить, понятное дело.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 04:16
#6
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Поэтому и не использую болтовые узлы в МК, сколько раз спорил - наши изготовители и монтажники их делать не умеют. Таких подобных узлов встречал сотни, у нас еще в совдеповские времена целый завод-гигант тяжелых эксковаторов вот так, сикось-накось был весь построен, протом благополучно похерен.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 06:50
#7
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Автор темы поместил фотографии двух разных узлов:
-подтянуть фланец (фото 1) до состояния на фото 2 невозможно без установки прокладок разной толщины по высоте стыка.
Установка прокладок в таких соединениях допускается.
Замечания к конструктивному решению узла:
- непонятно зачем нужно было увеличивать высоту опорного узла ригеля с J=78600см4 и высотой 600мм с колонной J=64140см4, которая не повлияет на перераспределение узлового момента;
-ослаблено опорное ребро вута вырезом полок с последующей приваркой накладки торцевыми швами (кажется точечными);
- расцентровка передачи горизонтального усилия от балки на колонну: ось нижней горизонтальной диафрагмы не совпадает с положением низа вута;
- на фото 2 просматривается отсутствие верхней диафрагмы колонны;
- вызывает сомнение достаточность установки всего двух верхних болтов.

Deimos! Может быть Вы сообщите пролет ригеля и нагрузку на погонный метр, высоту колонны ?
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 07:49
#8
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Дополнение к #7.
Полистал с. 2.440-2 ч.2 "Узлы рамные..".
Приведенные на фото узлы никак не вписываются в рекомендации этой серии.
Подтяжка фланцев это мелочь по отношению к проектным ошибкам.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 08:03
#9
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Lev_37
Высота могла быть увеличена для уменьшения горизонтальных усилий на которые "раскладывается" опорный момент при расчете такого узла, как раз что-бы обойтись меньшим числом болтов и не усиливать дополнительно стенку колонны. Зато вут помешал монтажникам. Хотели, как лучше, получилось ...
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 14:32
#10
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Deimos!
Приведенные узлы выдержат узловой момент не более 22тм.
А какой действует?
Lev_37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как исправить рамный узел?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
КАК исправить тип линии mvart AutoCAD 4 21.11.2007 13:27