Арматура в верхней части капители. Что у кого получается?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арматура в верхней части капители. Что у кого получается?

Арматура в верхней части капители. Что у кого получается?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.08.2008, 05:16 #1
Арматура в верхней части капители. Что у кого получается?
Engineer IA
 
Тугодум
 
глухая Сибирь
Регистрация: 01.11.2005
Сообщений: 686

Дорогие коллеги!
Имею трехэтажное здание торгового центра из монолитного железобетона.
Шаг колонн 8м. Высота этажа 4,5м. Толщина плиты 250мм. Капители 2,4 х 2,4 м. Высота капители вместе с плитой 800мм.

Сделал расчет в СКАДе. Проверять во второй программе нет возможности и времени. Вот я и подумал: может кто-нибудь делал близкий к этим параметрам проект. Поделитесь информацией - какое армирование в верхней надкапительной зоне у вас получалось? Хочется сравнить для успокоения.

У меня получилось так:
Основная (фоновая) арматура d12 AIII с шагом 200мм
Дополнительная над капителями в диапазоне от d12 - d16 с шагом 200мм.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Просмотров: 2249
 
Непрочитано 08.08.2008, 05:50
#2
Геннадьевич


 
Регистрация: 03.07.2008
Сообщений: 4


Добрый день.
Капитель конечно не маленькая (получалось и меньше), зависит от сечения колонны конечно.
Какая нагрузка на м2??? Армирование в верхней надкапительной зоне по
контуру капители получалось порядка 25-30см2. Почему d12 AIII с шагом 200мм основная арматура??? Почему не d10?? Обоснуйте.
Геннадьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2008, 07:02
#3
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Сечение колонны 500х500. Почему основная арматура d12 - так ГИП захотел, а заказчик не возражает. Нагрузка на 1м2 плиты 1,5 т (постоянная + полезная).

Геннадьевич
Цитата:
Армирование в верхней надкапительной зоне по
контуру капители получалось порядка 25-30см2
Если это на 1 м плиты - то многовато кажется. Если с шагом 200мм, то это 25 - 28 арматура получается. Не хило. Какие параметры вашего каркаса?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2008, 07:19
#4
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Если в квадратных сантиметрах, то у меня по контуру капители получается 13-15 см2 на пог.м.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2008, 09:38
#5
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
Дорогие коллеги!
Имею трехэтажное здание торгового центра из монолитного железобетона.
Шаг колонн 8м. Высота этажа 4,5м. Толщина плиты 250мм. Капители 2,4 х 2,4 м. Высота капители вместе с плитой 800мм.

Сделал расчет в СКАДе. Проверять во второй программе нет возможности и времени. Вот я и подумал: может кто-нибудь делал близкий к этим параметрам проект. Поделитесь информацией - какое армирование в верхней надкапительной зоне у вас получалось? Хочется сравнить для успокоения.

У меня получилось так:
Основная (фоновая) арматура d12 AIII с шагом 200мм
Дополнительная над капителями в диапазоне от d12 - d16 с шагом 200мм.
вроде похоже на правду (для плоской рамы).
только незабудте в моделе привести в соответствие серединные плоскости капители и остальной плиты.

всех с наступающим!

Последний раз редактировалось DTab, 08.08.2008 в 09:45.
DTab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2008, 10:30
#6
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Спасибо, DTab.

Плоскости плиты и капители я привел в соответствие твердыми телами.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арматура в верхней части капители. Что у кого получается?