| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Что-то не так с этим фундаментом
Девелопер
Москва
Регистрация: 18.04.2008
Сообщений: 207
|
||
Просмотров: 5356
|
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Такое ощущение, что там вместо 700 70 должно быть
![]()
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Подбетонка воспринимает нагрузку, но не усилия, и в расчет не вводится. На то она и подбетонка, а не фундамент. А вот почему она такая большая, 700мм? До хорошего грунта добирались?
И где конструктивная (верт. и горизонт.) арматура в фундаменте? Верхний и нижний каркасы пространственные. Зачем? В качестве поясного армирования? |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Дмитрий Шапкин - если армирование фундамента подобрано по расчету, без включения в работу подбетонки, то ее наличие или отсутствие существенной роли не играет - усилия ( прежде всего изгибающие) от надземной части здания на себя возъмет фундамент, а в подбетонке будут возникать сжимающие напряжения, величина которых в данном случае будет не более фактического давления на грунт.
Наличие подбетонки пойдет в запас - жесткость основания будет больше. Но только не совсем понятно, для чего такая подбетонка и зачем иметь такой запас ?. |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
AMS, если подбетонка работает- то рассматривая полную конструкцию фундамента- нижнее армирование будет ближе к ц.т.- то бишь будет работать менее эффективно. Тут ведь вроде как балка на упр.основ.? И в качестве затравки- зачем вообще нижнее армирование?
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Без геологического разреза с посадкой данного строения, сказать что-то трудно. Хотя бы скважина должна быть.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Ответ на него в ответе на вопрос - работает или нет подбетонка и на какие усилия. При расчете тела фундамента в соответсвии с нормами проектирования обеспечивается его прочность и деформации (прогибы), включая расчеты по ограничению раскрытия трещин. Соответственно при выполнении требований норм проектирования усилия от надземной части здания (прежде всего изгибающие моменты, растягивающие усилия) воспринимаются фундаментом. На подбетонку, разделенную горизонтальным швом скольжения от фундамента передаются в основном вертикальные нагрузки и напряжения в подбетонке не превышают расчетного давления на грунт, которое гораздо меньше, чем прочность на сжатие бетонов, рекомендуемых для устройства подготовки. Незначительные растягивающие усилия, которые могут возникнуть в подбетонке так же воспринимаются бетоном подготовки. Включить частично в работу подбетонку можно, если выполнить на ней шпоночные соединения типа бетонных или отдельных вертикальных арматурных стержней или каким либо другим способом. Но этого и нет необходимости делать. Подбетонка может разрушаться, если прогибы фундамента, неравномерные осадки превысят предельно допустимые значения, т.е. при ненормативном состоянии фундамента. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
С армированием сложнее. При такой высокой балке не такие большие моменты для такого количества арматуры. Однако кто знает, может это просто забитая бетоном канава, попавшая под фундаментную ленту? |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Особенность расчетной схемы подбетонки в том, что в ней возникают сжимающие вертикальные напряжения, т.е. в основном реализуется одноосное напряженное состояние и величина напряжений во много раз меньше, чем прочность бетона на сжатие. По второму вопросу - если речь идет о конкретном случае, то у него фундамент по сути есть балка-стенка, работающая в условиях плоского напряженного состояния. Арматура здесь необходима в виде вертикальных сеток по боковым граням. По нормам проектирования ЖБК при такой высоте требуется конструктивное продольное армирование - оно необходимо прежде всего и из условия восприятия температурно-усадочных деформаций при наборе прочности бетона. |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
AMS , все- же балка-стенка? А как же Симвулиди, Копейкин и др?
Применять зависимиости ж.б. на грунтах? не учитывая уругое основание? За брус спасибо)))).."и стало им все ясно....все ясно...все ясно..."
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Гоша - речь здесь идет о фундаменте без уширения подошвы, работающем как балка-стенка, которая должна армироваться не так, как показано на приведенной в #1 схеме.
А на упругом основании может находится любой элемент - и ленточный фундамент, и как в данном случае - стенка. Различие будет только в величинах усилий и прогибов в самой конструкции - фундаменте. |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
AMS , спасибо за разъяснение.
Но- в целом-то, как-раз различие в усилиях и прогибах на упругом основании отличают фундамент от балки на двух опорах- это теорема?.. Я понимаю, они (фундаменты) изгибаются соответственно основанию?- разбивая фундамент на некоторое число балочек не приводит ли это к "подмене" в целях упрощения?