Что-то не так с этим фундаментом
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что-то не так с этим фундаментом

Что-то не так с этим фундаментом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.08.2008, 15:57 #1
Что-то не так с этим фундаментом
Дмитрий Шапкин
 
Девелопер
 
Москва
Регистрация: 18.04.2008
Сообщений: 207

Будьте здравы, Бояре!
Подскажите. Может я чего-то недопонимаю. Но все же. Взгляните, пожалуйста, на приложенное сечение монолитного железобетонного ленточного фундамента, и скажите Ваши замечания.
Главный вопрос у меня: Разве возможно делать такую подбетонку? Разве не теряется тогда в этом случае роль нижнего арматурного каркаса? Ведь нагрузку воспринимает подбетонка..
Пожалуйста, выложите свои замечания.
Очень Вам признателен.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.JPG
Просмотров: 616
Размер:	43.4 Кб
ID:	9172  

__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Просмотров: 5356
 
Непрочитано 11.08.2008, 16:15
#2
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


А что в этом фундаменте ленточного? Неужто ширины 400 мм для фундамента достаточно?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 16:16
#3
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


достаточно) нагрузка 12 тонн, грунты хорошие)
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 16:26
#4
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Такое ощущение, что там вместо 700 70 должно быть Назначение подбетонки - защита заливаемого монолитного бетона от потери влаги в грунт и последующая защита от контакта с грунтом.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 16:33
#5
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Подбетонка воспринимает нагрузку, но не усилия, и в расчет не вводится. На то она и подбетонка, а не фундамент. А вот почему она такая большая, 700мм? До хорошего грунта добирались?
И где конструктивная (верт. и горизонт.) арматура в фундаменте?
Верхний и нижний каркасы пространственные. Зачем? В качестве поясного армирования?
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 16:40
#6
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Дмитрий Шапкин - если армирование фундамента подобрано по расчету, без включения в работу подбетонки, то ее наличие или отсутствие существенной роли не играет - усилия ( прежде всего изгибающие) от надземной части здания на себя возъмет фундамент, а в подбетонке будут возникать сжимающие напряжения, величина которых в данном случае будет не более фактического давления на грунт.
Наличие подбетонки пойдет в запас - жесткость основания будет больше.
Но только не совсем понятно, для чего такая подбетонка и зачем иметь такой запас ?.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 19:13
#7
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Да все просто, нада было дойти до нормальных грунтов, поэтому и налили 700мм, как я понял. Непонятно только зачем В7.5, можно было и В3.5 и просто щебнем с уплотнением засыпать.
Jeka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 19:24
#8
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Они обосновывали такую "высокую" подбетонку тем, чтобы якобы выдержать глубину промерзания
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 21:06
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


пипеац. не дешевле из фбс-ок было такой фундамент набрать? да и наличие такого армирования - несколько удивляет. железобетонным я его (фундамент) не назвал бы.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 03:50
#10
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


AMS, если подбетонка работает- то рассматривая полную конструкцию фундамента- нижнее армирование будет ближе к ц.т.- то бишь будет работать менее эффективно. Тут ведь вроде как балка на упр.основ.? И в качестве затравки- зачем вообще нижнее армирование?
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 05:03
#11
Elena_555


 
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
А что в этом фундаменте ленточного? Неужто ширины 400 мм для фундамента достаточно?
Что-то начинаю сомневаться , что Ваш грунт настолько хорош, чтоб воспринять напряжение более 30т/м2. Не на скалу ли Вы сели?
Elena_555 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 08:30
#12
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Без геологического разреза с посадкой данного строения, сказать что-то трудно. Хотя бы скважина должна быть.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 09:04
#13
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
AMS, если подбетонка работает- то рассматривая полную конструкцию фундамента- нижнее армирование будет ближе к ц.т.- то бишь будет работать менее эффективно. Тут ведь вроде как балка на упр.основ.?
Интересно, а ни кто не задавался вопросом - почему класс бетона фундамента В15 - В25, а подбетонки "всего" В7,5-В10.
Ответ на него в ответе на вопрос - работает или нет подбетонка и на какие усилия. При расчете тела фундамента в соответсвии с нормами проектирования обеспечивается его прочность и деформации (прогибы), включая расчеты по ограничению раскрытия трещин. Соответственно при выполнении требований норм проектирования усилия от надземной части здания (прежде всего изгибающие моменты, растягивающие усилия) воспринимаются фундаментом. На подбетонку, разделенную горизонтальным швом скольжения от фундамента передаются в основном вертикальные нагрузки и напряжения в подбетонке не превышают расчетного давления на грунт, которое гораздо меньше, чем прочность на сжатие бетонов, рекомендуемых для устройства подготовки. Незначительные растягивающие усилия, которые могут возникнуть в подбетонке так же воспринимаются бетоном подготовки.
Включить частично в работу подбетонку можно, если выполнить на ней шпоночные соединения типа бетонных или отдельных вертикальных арматурных стержней или каким либо другим способом. Но этого и нет необходимости делать.
Подбетонка может разрушаться, если прогибы фундамента, неравномерные осадки превысят предельно допустимые значения, т.е. при ненормативном состоянии фундамента.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 09:22
#14
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Подбетонка все-же работает?..))))..
Возвращаюсь к своему 2 вопросу- зачем нижнее армирование?...)))
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 09:53
#15
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Гоша, это как раз я у вас и спрашиваю: Зачем нижнее армирование? Доброе утро.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 09:58
#16
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Подбетонка все-же работает?..))))..
Возвращаюсь к своему 2 вопросу- зачем нижнее армирование?...)))
AMS Уже ответил. Если более доходчиво, то представь два деревянных бруса один над другим. Под нагрузкой (особенно сосредоточенной) без шпонок и деревянных стяжек, прогиб нижнего будет меньше, а края верхнего могут даже оторваться от нижнего.
С армированием сложнее. При такой высокой балке не такие большие моменты для такого количества арматуры. Однако кто знает, может это просто забитая бетоном канава, попавшая под фундаментную ленту?
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 10:13
#17
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Подбетонка все-же работает?..))))..
Возвращаюсь к своему 2 вопросу- зачем нижнее армирование?...)))
topos2 - дополню ответ...
Особенность расчетной схемы подбетонки в том, что в ней возникают сжимающие вертикальные напряжения, т.е. в основном реализуется одноосное напряженное состояние и величина напряжений во много раз меньше, чем прочность бетона на сжатие.
По второму вопросу - если речь идет о конкретном случае, то у него фундамент по сути есть балка-стенка, работающая в условиях плоского напряженного состояния. Арматура здесь необходима в виде вертикальных сеток по боковым граням. По нормам проектирования ЖБК при такой высоте требуется конструктивное продольное армирование - оно необходимо прежде всего и из условия восприятия температурно-усадочных деформаций при наборе прочности бетона.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 04:04
#18
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


AMS , все- же балка-стенка? А как же Симвулиди, Копейкин и др?
Применять зависимиости ж.б. на грунтах? не учитывая уругое основание?

За брус спасибо)))).."и стало им все ясно....все ясно...все ясно..."
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 06:59
#19
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Гоша - речь здесь идет о фундаменте без уширения подошвы, работающем как балка-стенка, которая должна армироваться не так, как показано на приведенной в #1 схеме.
А на упругом основании может находится любой элемент - и ленточный фундамент, и как в данном случае - стенка. Различие будет только в величинах усилий и прогибов в самой конструкции - фундаменте.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 08:45
#20
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


AMS , спасибо за разъяснение.
Но- в целом-то, как-раз различие в усилиях и прогибах на упругом основании отличают фундамент от балки на двух опорах- это теорема?..
Я понимаю, они (фундаменты) изгибаются соответственно основанию?- разбивая фундамент на некоторое число балочек не приводит ли это к "подмене" в целях упрощения?
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...