Непрочитано 11.08.2008, 18:10 #1
Плиты перекрытия на метал. балках
Андрей Т.
 
проектирование
 
г. Москва
Регистрация: 29.09.2005
Сообщений: 343

Подскажите кто знает существуют ли нормативные документы по креплению плит перекрытия ЖБ на металлических балках.
За одно если не трудно покритикуйте мой узел крепления.

Можно считать, что данное крепление обеспечивает раскрепление балки из плоскости?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел2.jpg
Просмотров: 448
Размер:	31.6 Кб
ID:	9192  

Просмотров: 4214
 
Непрочитано 11.08.2008, 18:31
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Во! Супервопрос! Здесь раскреплен (хотя узлы, конечно, не очень для раскрепления, но можно сделать) нижний пояс. И снова тот же вопрос: поторяет устойчивость верхний пояс прежде, чем потечет, или нет?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 18:34
#3
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


На разрезе монтажные петли располагаются вдоль плит перекрытия, а на виде сверху уже поперек плит.
А то, что балки раскрепляет из плоскости - согласен.
legi вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 18:53
#4
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Надо бы полочки швеллеров проверить на отгиб, и уголка тоже. Нужны доп затраты на огнезащиту металла. И еще раз: сомнительные швеллерочки...
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 18:59
#5
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Про минимальную зону опирания для плит не забыли. По ГОСТу на плиты 90мм. И вызывает опаску левая крайняя балка. Ведь там помимо изгиба еще и кручение (равнодействующая нагрузки не проходит через центр изгиба), боюсь балка начнет закручиваться и плита может просто соскользнуть. Да и монтаж плит крайне затруднен.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 19:00
#6
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Вот это ригель я понимаю... (смотрите dwg файл в архиве). Но это не моя работа, просто показываю пример.
Вложения
Тип файла: rar Схема каркаса 1.rar (71.7 Кб, 212 просмотров)
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 19:03
#7
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Ну зачем изобретать велосипед с квадратными колесами?
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 19:07
#8
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Видел подобное решение, но там были коробочки из швеллера, снизу к которым наварена пластина для укладки плит и усилена ребрышками. Что-то типа такого
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 этаж.jpg
Просмотров: 270
Размер:	7.7 Кб
ID:	9195  
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 21:10
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а я делал по-другому - брал двутавр 25Ш1. внутрь между полок очень удачно вставали пустотки. но здание было двухпролетным, поэтому анкеровку плит перекрытия делал только к стенам.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 11:02
#10
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Всем спасибо, извините не удалось отвечеть оперативно.

Vavan Metallist
Согласен,нижний пояс гарантировано раскреплен. Крепление оттяжек ближе к верхнему поясу и зачеканка раствором зазора между плитой и стенкой швеллера, хочется верить, обеспеечит швеллер от поворотаа.

legi
Монтажные петли показанны условно, но всеравно я поправлю.

Artiznov
Это перекрытие этажерки внутри производственного корпуса. Назначение административно-бытовое. Нагрузки малые. На отгиб проходит.
Спасибо за ригель, у меня нагрузки на порядок меньше, а за перерасход - убьют.
Изобретать велосипед не хочу, по этому и спрашиваю может кто знает соответствующую серию.

Jeka
Как раз укладываюся в 90мм. Думаю связать нижний пояс балки с плитой анкерами. Удержит ли это швеллер от закручивания.


Forrest_Gump
А как Вы ракрепляли 25Ш1 ? У меня большое желание использовать плиты.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 12:15
#11
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение

Jeka
Как раз укладываюся в 90мм. Думаю связать нижний пояс балки с плитой анкерами. Удержит ли это швеллер от закручивания.
.
Думаю удержит, надо просто подумать как это конструктивно проще реализовать.
Jeka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плиты перекрытия на метал. балках



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Как положить плиты перекрытия? DZ Прочее. Программное обеспечение 78 24.08.2006 10:19