Внецентр.-сжатая колонна.? по надкран.части
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 2227
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Grim
1.Вот кстати по эксцентриситету не понятно.В пособии Мандрикова е=М/N.Момент как определяется?При компоновке рамы или из статического расчёта? Добавлено:Мандриков момент принимает из статического расчёта. 2.Эксцентриситет откладывается от оси центра масс сечения или от геометрической оси симметрии сечения? Forrest_Gump Да.Двутавр.Что-то не так? Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 13.08.2008 в 15:19. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
я не крупный специалист в МК, но такое опирание ферм покрытия на двутавр, стоящий на верху сквозной колонны - несколько удивляет. как будете раскреплять двутавр из плоскости (к вопросу об общей устойчивости)? почему отвергли вариант установки двутавров в створе между колоннами?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
из плоскости межколонного пролета.
мну смущает усточивость двутавра - на колонне его можно крепить лишь за нижний пояс. а при примыкании к колонне сбоку там появляется вертикальная фасонка (пластина), которая крепится к стенке двутавра. лишь мое мнение. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||