Внецентр.-сжатая колонна.? по надкран.части
Владимир Егорьев
 
Сообщений: n/a

Добрый день.
Как считать надкрановую часть колонны указанную на эскизе,как центрально сжатую или...?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общий вид-Model.jpg
Просмотров: 84
Размер:	19.3 Кб
ID:	9214  

Просмотров: 2227
 
Непрочитано 12.08.2008, 17:27
#2
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


По схеме получается как центрально сжатая... Можно учесть случайный эксцентриситет...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 19:33
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


у мну глупый вопрос - действительно ли по крайним (наружним) колоннам по верху будет лежать некий двутавр (видимо он выполняет подстропильную функцию), на который, в свою очередь, опирается ферма?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 15:05
#4
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Grim
1.Вот кстати по эксцентриситету не понятно.В пособии Мандрикова е=М/N.Момент как определяется?При компоновке рамы или из статического расчёта?
Добавлено:Мандриков момент принимает из статического расчёта.
2.Эксцентриситет откладывается от оси центра масс сечения или от геометрической оси симметрии сечения?

Forrest_Gump
Да.Двутавр.Что-то не так?

Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 13.08.2008 в 15:19.
 
 
Непрочитано 13.08.2008, 15:17
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


я не крупный специалист в МК, но такое опирание ферм покрытия на двутавр, стоящий на верху сквозной колонны - несколько удивляет. как будете раскреплять двутавр из плоскости (к вопросу об общей устойчивости)? почему отвергли вариант установки двутавров в створе между колоннами?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 15:31
#6
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Укреплять из плоскости рамы (пролёта цеха) или из плоскости межколонного пролёта?
 
 
Непрочитано 13.08.2008, 15:43
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


из плоскости межколонного пролета.
мну смущает усточивость двутавра - на колонне его можно крепить лишь за нижний пояс. а при примыкании к колонне сбоку там появляется вертикальная фасонка (пластина), которая крепится к стенке двутавра. лишь мое мнение.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 15:57
#8
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Спасибо за мнение.Меня теперь это тоже смущает.Мда.Хотя от кровли всего 1000 кг.А для общей устойчивости конечно желательно.
 