Проект заземления
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 11048
|
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
![]() |
Smarty>
Вообще такие чертежи должны выполняться в соответствии с: ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи ГОСТ 21.614-88 СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах Если нужно, могу мыльнуть. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.06.2005
г. Лабытнанги, ЯНАО
Сообщений: 5
|
Буду Вам очень признателен, если Вы сможете выслать метод расчета заземления.
Конкретно: расчет вертикального заземлителя (материал, размеры, количество); расчет горизонтального заземлителя (материал, размеры, количество); влияние способа размещения заземлителей в плане (протяженный, рядовый, "квадратно-гнездовой" Год назад знакомый инженер делал расчет (использовалась методичка, где все расчеты были просты, ясны и, главное очень земные, конкретные - выбираем грунт, выбираем материал (арматуру или уголок, или трубу, выбираем размер для вертикального заземлителя), выбираем схему расположения заземлителей, выбираем горизонтальный заземлитель и методом подбора количества заземлителей выходим на требуемое значение сопротивления. Сейчас знакомый в отпуске. В тех нормативах которые имеются под рукой у меня даются общие сведения о заземлении - неконкретные, непрактичные точнее сказать. Надеюсь ясно о чем я пытаюсь спросить. Как только смогу получить доступ к расчетам, при необходимости, вышлю Вам для сравнения. avgdip@lbt.salekhard.ru |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Так. Давайте точки над i...
Зазамление чего? Могу предположить, что повторное заземление при вводе в здание. В этом случае ПУЭ (последнее издание) пишет следующее: "... сопротивление повторного зазаемления не нормируется...", а сам факт его наличия теперь стал рекомендательным, т.е. хоть как считайте - все будет правильно, но! желательно не лучше 10 ОМ [это от меня лично]. В этом случае я поступаю так. Три уголка 2500Х50Х50 с заточенными концами бьются в землю с шагом 2500мм в траншею глубиной 0,7м в одну линию. Связываются полосой сталью 4Х20 под сварку и выводятся на паспортную точку заземления под винт с гровером. Уголок и полосовая сталь не окрашивать. Все сказанное выше пишите в пояснительной части, а на чертеже просто отражаете место расположения заземляющей установки, точками места заземлителей и расстояние между ними. Все.... Но если у вас есть тяга посчитать, то могу рекомендовать: Р.Н. Карякин "Заземляющие устройства электроустановок", Справочник. М. 1998г. ЗАО "Энергосервис" там есть раздел 3 "расчет заземляющих устройств" |
|||
![]() |
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,010
|
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=8586
"...Предлагаю Вашему вниманию несколько программ по расчету контуров заземления." C одной из прог есть полная методика с комментариями Пример оформления расчета: http://www.colan.ru/forumnew/fileupl...kontur_new.xls |
|||
![]() |
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,010
|
Расчет искусственного заземлителя. Теория. Пример расчета и оформления. Выложено в Download:
http://dwg.ru/dwl/index.php?id=282 |
|||
![]() |