| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Влияние шпунта при проектировании фундаментной плиты на естественном основании.
Экономист
Х.З.
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 377
|
||
Просмотров: 2592
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
При наличии шпунта по контуру плиты будет иметь место сжатие по типу компрессионного. Тот самый коэффициент бета =0,8 в формуле расчета осадки методом послойного суммирования по модели линейно-деформируемой среды и зависящий от коэффицента Пуассона грунта получен при рассмотрении одномерной задачи, в граничных условиях которой невозможно боковое расширение грунта. Т.е. в методе послойного суммирования, основанном на одномерной задаче наличие или отсутсвие шпунта влияния не оказывает. В методе общих упругих деформаций, основанном на решении пространственной задачи влияние граничных условий по контуру будет оказывать влияние, но они приведут к решению, основанному на одномерном, компрессионного сжатии без возможности бокового расширения.
Если коротко, то в рамках моделей, принятых в нормах проектирования влияние шпунта не учитывается или : Но шпунт будет оказывать существенное влияние при рассмотрении упруго-пластической стадии, ограничивая боковое смещение грунта. Наличие шпунта теоретически увеличивает расчетное сопротивление грунта. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Скажите, пожалуйста, а допускается ли считать осадку плитного фундамента с размерами меньшей стороны > 12м методом послойного суммирования? Насколько сильно различны результаты, если сравнивать их с методом эквивалентного слоя?
И еще: в СНиПе для плитных фундаментов предельный крен не нормируется - как быть? Неужто учитывать только предельную среднюю осадку?
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
В СП 50-101-2004 в 5.5.31 написано: Осадку основания , с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства определяют методом послойного суммирования по формуле
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
CП 50-101 п. 5.5.31 с уточнением по п.5.5.41 Цитата:
Бери п. 6 из таблицы. Или см. местные ТСН (например города Питера) |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Deimos - в СП вообще убрали определение осадки по модели ограниченной сжимаемой толщи, применявшийся в СНиП 2.02.01-83 для определения осадок большеразмерных фундаментных плит, дополнив как верно заметил topos2 в метод послойного суммирования условие определения нижней границы сжимаемой толщи для плитных фундаментов (п.5.5.41).
По поводу метода эквивалетного слоя Цытовича. Он не входит в перечень методов расчета осадок, предусмотренных нормами проектирования. Почему - вопрос больше политический. Школа Цытовича - Далматова и нормоиздатель НИИОСП со своим Ученым советом и госбюджетными темами, конечным результатом которых в большинстве своем являлось издание и переиздание нормативных документов. Была в свое время такая ситуация .... |
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
AMS,
А будет ли оказавать влияние шпунт при решении задачи линейно деформирмируемого полупространства? Здесь имеется ввиду что модуль деформации грунта вблизи шпунта будет отличаться от остальной части грунтового основания. P.S. ЛДПП моделирется объемными линейными конечными элементами. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |