Пожарный пост
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пожарный пост

Пожарный пост

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.09.2008, 12:52 #1
Пожарный пост
Малюк
 
проектировщик
 
Житомир
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 652

От пожарников пришла бумага. Дословно не скажу но смысл такой. Необходимо сделать акт обследования ближайщей територии на предмет пожарного депо. Если в близ лежащей територии (радиус - 2 км) такого не найдено то на предприятии придусмотреть пожарный пост.
Возникают слкедущие вопросы:
- Что это такое?
- Что там должно быть?
Вроде бы по слухам это отдельное помещение и там или в помещении рядом должна стоять помпа. Но к сожалению это слухи, а хотелось бы иметь какой-то документ регламентирующий это.
Всем ответившим спасибо.
Просмотров: 7354
 
Непрочитано 08.09.2008, 13:31
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Если в близ лежащей територии (радиус - 2 км) такого не найдено то на предприятии придусмотреть пожарный пост.
А почему не 4 км? СНиП II-89-80 п.3.37

Цитата:
- Что это такое?
- Что там должно быть?
Вроде бы по слухам это отдельное помещение и там или в помещении рядом должна стоять помпа. Но к сожалению это слухи, а хотелось бы иметь какой-то документ регламентирующий это.
Всем ответившим спасибо.
Читай пункт СНиП. Нужно согласование на пожпост от пожарников, где всё будет определено. Либо самим определить, но обязательно согласовать. Может быть от мотопомпы до нескольких машин. Зависит от предприятия. нормативных документов по постам нет. По пождепо есть - НПБ 101-95
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2008, 14:01
#3
Леонид Ильич

проектировщик СС
 
Регистрация: 13.02.2008
Москва
Сообщений: 230


А задание на оборудование пож.поста не давал никто?

Из задания на диспетчерскую с пож.постом:
Цитата:
Помещение расположить не далее 20 метров от выхода наружу.
Предусмотреть наличие естественного освещения.
Помещение в плане запроектировать прямоугольной формы.
Оборудовать фальшполом высотой не менее 0,25м. из легкосъёмных металлических плит.
Минимальная длина короткой стены помещения - не менее 3м.
Расстояние от фальшпола до потолка (фальшпотолка) - не менее 2,5м.
Вход в пом-е снабдить металлической дверью, открываемой наружу
Предусмотреть ширину дверного проема 1,0м.
Материал и конструкции стен выбрать с расчётом возможности крепления оборудования весом не менее 100 кг.
Материал и конструкции стен выбрать с расчётом огнестойкости не менее 45 мин.
Перекрытие должно выдерживать сосредоточенную нагрузку до 900кг на площади 1кв.м.
Исключить размещение над диспетчерской помещений с мокрыми процессами.
Леонид Ильич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2008, 14:31
#4
Малюк

проектировщик
 
Регистрация: 03.05.2007
Житомир
Сообщений: 652


Вот дословно, извеняюсь не 2 а 3.

Технические условия на проектирования цеху по производству продуктов питания расположенного ...

...
В рабочем проекте учесть место нахождения найближнего пожарного депо на расстоянии не больше 3-ох километров, или проектными решениями предусмотреть создание соответственного пожарного поста согласно п. 3.37 СНиП ІІ-89-90
...
Малюк вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2008, 14:32
#5
Малюк

проектировщик
 
Регистрация: 03.05.2007
Житомир
Сообщений: 652


Это что они хотят чтобы я им пожарное депо городил?
Малюк вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пожарный пост



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
квартирный пожарный кран в шкафчике? jackalll Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.08.2008 15:30
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
Пожарный водозабор Shvlad Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2006 20:43
AutoCAD 2005 говорит по-русски Torino AutoCAD 75 31.10.2006 13:18
Вопрос : "Заплатка-усиление" при армировании перек big_muzzy Железобетонные конструкции 11 19.10.2005 13:32