Непрочитано 22.09.2008, 09:45 #1
Закладные детали в жб плите для электротали?
Builder's Maker
 
Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86

Здравствуйте! Есть такой вопрос: нужно подвесить монорельс для электротали? Здание - жб монолит, с монолитным жб перекрытием. К перекрытию должен крепиться монорельс для электротали... Ось движения монорельса в плане - полуокружность. Вопрос в том какие должны быть закладные? В серии я не нашел закладных работающих на нормальную силу на отрыв. Подскажите! как рассчитать такую закладную и какая она должна быть конструктивно???
Просмотров: 5042
 
Непрочитано 22.09.2008, 10:28
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Констурктивно деталь должна из себя представлять тип "открытый столик" с нормальными анкерами. Основной расчет - определение требемой длины анкеров, если эта длина больше толщины плиты (а так скорее всего и выйдет) на концах анкеров потребуется установка анкерных пластин или устройство высаженных головок. в этих случаях длина анкерного стержня определяется расчетом на выкалывание и смятие бетона и принимается не менее 10d. Вряд ли центростемительные силы и усилия при торможении окажут существенно влияние, но можно на всякий случай еще приварить к пластине со стороны анкеров еще одну пластинку-упор.
А вообще, основные тонкости про закладные достаточно подробно описаны в пособии к старому СНиП по ж/б.
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2008, 11:12
#3
Builder's Maker

Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86


Вот у меня что предварительно получается (толщина перекрытия 300мм):
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закладная деталь.jpg
Просмотров: 468
Размер:	22.8 Кб
ID:	10275
Что скажете?
Builder's Maker вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2008, 11:51
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а зачем верхняя пластина?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2008, 13:04
#5
Builder's Maker

Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86


Вот я думал, что это вроде как анкерная пластина общая, не могли бы подробнее сказать что за анкерные пластины (или устройство высаженных головок) или где их посмотреть можно?
Builder's Maker вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2008, 13:20
#6
DK


 
Сообщений: n/a


Самая простая анкеровка - это общая пластина. Именно так, как у Вас сделано. Вопрос в том, нужна ли в Вашем случае дополнительная анкеровка. Какие усилия от тали передаются на закладную?
 
 
Непрочитано 22.09.2008, 13:23
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


анкерные пластины можно искать в устройстве анкерных болтов, они как правило делаются индивидуально на каждый анкерный болт.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2008, 15:40
#8
Builder's Maker

Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86


DK: грузоподъемность тали 1,5 т + наверно динамика от ускорения. Как считать диаметр анкеров? Нагрузку прикладывать ко всем анкерам или к одному?
Builder's Maker вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 05:29
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Наргрузка прикладывается ко всем анкерам. Делишь нагрузку с коэффициентам динамичности на сопротивление арматурной стали, получаешь требуемую площадь сечения всех анкеров. Исходя из количества и требуемой площади анкеров назначаешь диаметр. Разумеется, надо обеспечить надежное сцепление анкеров с бетоном, т.е. Lан.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 08:59
#10
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


еще есть коэф. неравномерности распределения усилий в анкерах, а еще их можно тупо загнуть до требуемой длины анкеровки
Liam вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 09:08
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
еще есть коэф. неравномерности распределения усилий в анкерах,
Коэффициент - та да.
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
а еще их можно тупо загнуть до требуемой длины анкеровки
А как такого паука установить меж верхними и нижними сетками?
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 09:16
#12
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А как такого паука установить меж верхними и нижними сетками?
Я не говорил, что это применимо для всех случаев.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 09:51
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


и ваще, оставляем пластиковые трубки в нужном месте в теле плиты, а после с помощью шпилек, пропущенных через трубки, и болтов подвешиваем пластину снизу плиты. %-)))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 10:01
#14
DK


 
Сообщений: n/a


Грубый расчет.
На закладную приходится нагрузка ~2т (с учетом динамики и собственного веса тали). Один анкер ф12AIII, заделанный в плиту на 30...40 диаметров, держит ~4т. Таким образом, толщины Вашей плиты достаточно, чтобы Ваши анкера без дополнительных анкерующих устройств выдержали расчетную нагрузку. Можно в качестве закладной использовать "открытый столик". Если имеется возможность, то на концах анкеров можно загнуть крюки.

Длина анкеровки считается по СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции" (п.п. 5.13...5.21).
Диаметр анкеров считается по СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции" (п.п. 2.25...2.28).

Последний раз редактировалось DK, 23.09.2008 в 10:09.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Закладные детали в жб плите для электротали?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41