Ускорения узлов в СКАД
Бизнес-шмизнес
Питер
Регистрация: 26.05.2004
Сообщений: 1,911
|
||
Просмотров: 17879
|
|
||||
Инжинер-конструктор Регистрация: 16.01.2007
Владивосток
Сообщений: 29
![]() |
МГСН 4.19-2005
5.1.15. При проектировании высотных зданий необходимо обеспечивать комфортность пребывания в них жителей, посетителей, сотрудников и обслуживающего персонала при действии пульсаций ветровой нагрузки. Для этого расчетного случая ускорения перекрытий зданий при действии пульсационной составляющей ветровой нагрузки, определяемой с коэффициентом надежности по нагрузке =0,7, не должны превышать 0,08 м/с. В том случае, если это требование не выполняется, необходимо предпринимать меры по снижению уровня колебаний зданий. В этих целях, в частности, могут быть использованы гасители колебаний. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2006
Сообщений: 8
|
Так же СНиП 31-01-2003
6.5 При расчете здания высотой более 40 м на ветровую нагрузку, кроме условий прочности и устойчивости здания и его отдельных конструктивных элементов, должны быть обеспечены ограничения на параметры колебаний перекрытий верхних этажей, обусловленные требованиями комфортности проживания. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
POMAH9IH, воспользуйтесь простенькой формулой, приведеной в Дроздове (например). Там амплитуда ускорения считатся как отношение ветровой нагрузке на 1м2 фасада к массе здания в объеме этого м2 фасада.
dermoon, амплитуда понятие общее - есть амплитуда перемещения, есть амплитуда ускорения. Ускорение проверять нада, иначе ощущение на верхних этажах будет как в автобусе - поехали, остановились... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
В Лире есть условие:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инжинер-конструктор Регистрация: 16.01.2007
Владивосток
Сообщений: 29
![]() |
Цитата:
X-DeViL, неужели за три года вы не смогли найти решения проблемы? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 30.08.2003
Новосибирск
Сообщений: 76
![]() |
Приложение 5 МГСН 4.04-94 "Многофункциональные здания и комплексы":
Пункт 3.б. Для зданий башенного типа, у которых вторая собственная частота f2 в Гц больше предельного значения собственной частоты f1 (СНиП 2.01.07-85), пульсационную составляющую допускается определять в виде эквивалентной статической нагрузки в соответствии со СНиП 2.01.07-85. Этот же подход допускается использовать для всех зданий при предварительной оценке эффекта действия пульсационной составляющей ветровой нагрузки на начальных стадиях проектирования. В этом случае максимальные отклонения усилий (Хd) и динамических перемещений (d) отдельных точек перекрытий верхних этажей при колебаниях этих значений относительно среднего уровня определяются посредством статического расчета на действие эквивалентной статической нагрузки. При этом в качестве Xd и d следует принимать абсолютные значения полученных в результате расчета усилий и перемещений соответственно. Ускорения перекрытий верхних этажей определяются по формуле ad = d х (2 х p х f1)^2, (1) где f1 - первая частота собственных колебаний здания в Гц. p - число ПИ d - макс амплитуда колебания от пульсационной части нагрузки
__________________
Ты можешь выслушать и принять к сведению десятки хороших советов, но действовать будешь САМ |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
SCAD отродясь ничего особенно не моделирует, по любой схеме. Он просто тупо считает по утвержденной приближенной методе СНиП, можно взять и обсчитать все это в электронных таблицах например. И смысла в 3д расчетных схемах в СКАДе в 99% тоже никакого нет (кроме красивой картинки). |
|||
|
||||
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204
|
Цитата:
Любая программа создает некую условную матетматическую модель реального здания или сооружения и рассчитывает его по усредненным формулам СНиП. Просьба отвечать без фанатизма.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Т.е. факт расчета вами здания по пространственной схеме ничего не говорит за то, правильно ли вы посчитали или нет. Вообще от инженера ничего не требуется моделировать, требуется конструировать. А любые инженерные расчеты имеют тот смысл, что они не пытаются определить действительные напряжения в конструкциях, а напряжения при гипотетических ситуациях. Расчет на ветер в частности, в сущности, не есть точный расчет на ветровую нагрузку, а просто проверка ваших конструкций на способность сопротивляться горизонтальным нагрузкам некоего порядка величины. По 3д считать нужно после тщательной проработки "плоскостей". Это я по опыту говорю - точность вы получите или нет неизвестно, а глупо ошибиться в разы, в СКАДе тем паче, - элементарно. |
|||
|
||||
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204
|
Спасибо за ответ.
Под условной математической моделью я имел ввиду, факт перераспределение усилий в элементах конструкции, что в реальности не совсем совпадает с результатами расчета. (ввиду не одинаковой жесткости узлов, неоднородности бетоной смеси и т.д.)
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вообще я использую пространственную схему в основном с одной целью -анализ связевой системы через рассмотрение первых N форм потери устойчивости. Но надобность в этом бывает крайне редко. Вообще лучше проектировать здание так, чтобы оно работало "плоско", хотя и это тоже возможно не всегда. |
|||