Определение пределов огнестойкости конструкций
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Определение пределов огнестойкости конструкций

Определение пределов огнестойкости конструкций

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.11.2008, 07:38 #1
Определение пределов огнестойкости конструкций
Ольга Павлова
 
проектирование электроподстанций
 
Самара, РФ
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 20

У меня проблема - мне экспертиза "сказала": "Конструкцию люков в перекрытии выполнить с учетом требований к противопожарным преградам". Ну так вот, люк у меня между помещениями В1 и В2. Короче опуская пункты СНиПов, люк должен иметь предел огнестойкости 30мин. Только вот не задача, как его высчитать (я в пособии к СНиПу нашла, что можно методом расчета) а какой расчет, где его взять...история вобщем умалчивает Люк по ГОСТ, но в нем не указаны пределы огнестойкости. Испытания, конечно, никто проводить не будет. А люк 3-х слойный: доска 16мм - мин вата 44мм - доска 16мм, обшитые кровельной сталью. Вот и обоснуй, что у него предела хватает или нет. У кого есть информация по определению пределов огнестойкости, буду рада помощи
__________________
Всем творческих успехов:D
Просмотров: 6412
 
Непрочитано 14.11.2008, 07:47
#2
лин


 
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166


а к пожарникам за консультацией не пробовали обратиться? может, у них есть рекомендации или сертификаты на конструкцию
лин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2008, 07:55
#3
Ольга Павлова

проектирование электроподстанций
 
Регистрация: 13.11.2008
Самара, РФ
Сообщений: 20


Планирую как раз у них поинтересоваться. Просто надеялась, может у кого-то есть информация. На будущее...
__________________
Всем творческих успехов:D
Ольга Павлова вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2008, 08:24
#4
MIckl13


 
Регистрация: 20.12.2007
Коряжма
Сообщений: 28


Надо исходить из физических свойств материалов , например мин.вата , какая?при толщине слоя 50 мм утеплитель П-75 н/г даёт предел огнестойкости 30 мин,в паспортах на материалы указан предел огнестойкости, а вот деревянные конструкции помимо обивки оцинковкой должны быть пропитаны огнезащитным составом,в паспорте на состав указано как можно добиться предела огнестойкости с требуемым временем.
__________________
Мысль материальна
MIckl13 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2008, 08:42
#5
Ольга Павлова

проектирование электроподстанций
 
Регистрация: 13.11.2008
Самара, РФ
Сообщений: 20


В том-то и фикус, что по моим сравнительным подборам этот люк 30 мин выдержит, но они сравнительные о точности вобщем речь не идет. Что я в ответе экспертизе напишу: исходя из того, что минвата при толщине 50мм... тогда...кажется...и т.д или вообще написать, что "мой" люк имеет предел 30мин и пусть попробуют доказать обратное (чесно признаюсь, такая мысль была )??? Просто все как-то относительно получается, а обосновать, сослаться не на что ?
__________________
Всем творческих успехов:D

Последний раз редактировалось Ольга Павлова, 14.11.2008 в 08:50.
Ольга Павлова вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2008, 08:46
#6
Ольга Павлова

проектирование электроподстанций
 
Регистрация: 13.11.2008
Самара, РФ
Сообщений: 20


Ах...да...в ТУ и сертификате противопожарном на минвату написано лишь, что она НГ!!! мож я конечно чего-то не увидела
__________________
Всем творческих успехов:D
Ольга Павлова вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2008, 11:24
#7
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


Нельзя ли просто исправить марку люка на ЛПМ-Пульс-01/60 ТУ 5262-012-45881400-03, 60 (EI60). 500х700, 600х700, 700х800, 800х900, 800х1000, 900х1100 - Типоразмерный ряд установочных размеров, мм; Размер проема - максимальный 900х1150, минимальный - 500х650. люк противопожарный металлический ЛПМ-Пульс-01/60 предназначен для защиты шахт, проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий и сооружений различного назначения от развития пожара;
люк устанавливается в нишах, каналах для прокладки коммуникаций, шахтах лифтов, выходах на чердак и кровлю.
OlegH вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2008, 11:43
#8
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Ольга Павлова

Имеется широко известное "Пособие к СНиП II-.... по определению пределов огнестойкости......." есть в даунлоаде. Там в конце расписано какие конструкции и сколько сопротивляются пожару. Так вот - там можно "набрать" ваш пирог обшивки люка из ЛЮБОГО строительного материала (из дерева/утеплителя/металла/гипсокартона/ж.б.....) В экспертизу и понесёте квалифицированное обоснование/расчёт. Удачи!
kms вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2008, 12:47
#9
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Не усложняйте даме жизнь:)
Это II-2-80.

К сказанному добавлю, что бытует заблуждение, будто вышедший СТО 36554501-006-2006 заменяет это Пособие. Так вот, это не так.
СТО заменяет Пособие только в части железобетонных конструкций.
Эксперт может этого не знать.
Циник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2008, 12:53
#10
Ольга Павлова

проектирование электроподстанций
 
Регистрация: 13.11.2008
Самара, РФ
Сообщений: 20


Это широко известное пособие к СНиПу я проштудировала уже давно. Нашла похожие конструкции...2шт...но дааааалеко похожие. Жалко, но там нет пределов огнестойкости отдельных материалов, а уже готовые конструкции даны и набрать мой пирог можно достаточно условно
А по поводу люка от Пульс: была такая мысль и попытка, но мои монтажные проемы в перекрытии размером 1900х1500 ... да и заказчики все располагаются в Самарской области и хотят, чтоб всё "находилось рядом". А если я не ошибаюсь, Пульс в Москве.
__________________
Всем творческих успехов:D
Ольга Павлова вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2008, 23:52
#11
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Ольга Павлова


1. я чего-то не понимаю Вас, уважаемая дама: почему нельзя ваш люк обшить ещё 1-2-мя слоями гипсокартона (например) и набрать необходимую Вам огнестойкость??? Там в Пособии четко прописано - какой толщины слой ЛЮБОГО рассматриваемого противопожарного материала несёт УЖЕ РАССЧИТАННЫЕ МИНУТЫ - пожарники там будут отдыхать и должны пропустить !!
2. Кстати, любую вещь можно сделать и по уму, и выглядеть будет неплохо ...... добавьте немного фантазии!
3. Ещё: есть некие типы противопожарных дверей/преград - очень применяются архитекторами в жилых/производственных, спросите у них.

Последний раз редактировалось kms, 14.11.2008 в 23:59.
kms вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2008, 15:57
#12
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ольга Павлова Посмотреть сообщение
Э но мои монтажные проемы в перекрытии размером 1900х1500 .
Как Вы думаете, сколько должно весить такое заполнение проёма? Его, при необходимости, куда надо открывать? На себя, от себя? Вручную, или с применением механизмов?
OlegH вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2008, 21:23
#13
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Цитата:
OlegH
Как Вы думаете, сколько должно весить такое заполнение проёма? Его, при необходимости, куда надо открывать? На себя, от себя? Вручную, или с применением механизмов?
А это уже к теме не относится - пусть думают те, кто придумал такую огнестойкость! Ну, право, - чем же ещё обеспечивать огнестойкость???
kms вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 07:04
#14
Ольга Павлова

проектирование электроподстанций
 
Регистрация: 13.11.2008
Самара, РФ
Сообщений: 20


Спасибо всем огромное за ценные ведения а люк я и правда обшила в итоге. В любом случае надежней будет, и пожарникам ответ. Просто стала копать глубже и интересно было докопаться и узнать что-то новое может быть. В итоге пришла к выводу, что по правильным нормативам искала и решение приняла верное (я не так давно в проектировании). Но меня до сих пор смущает "относительность" результатов (люблю точность), приходится делать с запасом Теперь буду ждать результатов экспертизы.
__________________
Всем творческих успехов:D
Ольга Павлова вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 20:36
#15
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Ольга Павлова


в посте №11 обратите внимание на п.3. - там я к архитекторам перевожу тему - может они знают/подскажут, может литературу нормативную какую дадут??
kms вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 13:33
#16
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Мы за пожарными дверями и люками обращаемся к лицензированным изготовителям. Они и паспорта дают с указанием Е.
Ваши пожарные наверняка щнают такие компании...
__________________
:eek:
Витос вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 14:17
#17
keil


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120


У нас такой самодельный люк заставили поменять на фирменный с сертификатом и наклеенной на люк голограммой.
keil вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 21:27
#18
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от keil Посмотреть сообщение
У нас такой самодельный люк заставили поменять на фирменный с сертификатом и наклеенной на люк голограммой.
поддерживаю, если люки делаются спец.фирмами - меньше проблем проектировщику, больше - заказчику....
опять же здесь - вопрос денег: надо сделать заказ через некую фирму, которая наверняка с пожарниками заодно.....думайте сами. если сервис навязывают - дело не в проектировании уже.....
kms вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 13:49
#19
Ольга Павлова

проектирование электроподстанций
 
Регистрация: 13.11.2008
Самара, РФ
Сообщений: 20


Я пыталась, кстати, обращаться в фирмы-производители противопожарных дверей. Но т.к. размеры нестандартные в прайсе нет их цен. А на запросы наших сметчиков поступал вопрос: а вы заказывать будите? Вобщем, для проектной организации не стали они напрягаться и отвечать на наши многочисленные запросы и одарили нас многозначительным молчанием
__________________
Всем творческих успехов:D
Ольга Павлова вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Определение пределов огнестойкости конструкций



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение степени огнестойкости по строительным конструкциям или наоборот Route Конструкции зданий и сооружений 23 25.05.2015 20:38
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
Предел огнестойкости конструкций Влад Конструкции зданий и сооружений 4 09.09.2004 19:11