Промерзание оконного откоса. Как быть?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Промерзание оконного откоса. Как быть?

Промерзание оконного откоса. Как быть?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.12.2008, 12:25 #1
Промерзание оконного откоса. Как быть?
Rusлан
 
Проектирование
 
Урал
Регистрация: 09.04.2008
Сообщений: 92

Доброго времени суток, форум! Заехал на днях в новую квартиру в новом доме и столкнулся со следующей проблемой: промерзает откос окна. Квартира находится на мансардном этаже, окна треугольного очертания. Промерзает наклонная часть откоса. Толщина стены - 640 мм. Высота кладки около 1 метра, утеплитель присутствует этажами ниже. Согласно проекта выполнена металлическая рама 1700х1700 мм под треугольное окно из 2-х сотых уголков без утеплителя. К тому же на стройке, вместо полос по низу уголков с шагом 500 мм приварили сплошную пластину. Снаружи все оштукатурено по сетке-рабице. Морозов еще сильных не было, при температуре -5 градусов уже чувствуешь холод. Владелец дома отказывается что-либо переделывать, ссылаясь на проект. Проект сделан шабашкой, концов не найти. Суть вопроса - можно что-либо сделать с утеплением откоса без глобального ремонта, хотя бы на время зимы, до лета......Может можно как-то избавиться от мостика холода?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок1-Model.jpg
Просмотров: 1259
Размер:	24.6 Кб
ID:	12984  

Просмотров: 18386
 
Непрочитано 03.12.2008, 12:37
#2
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


у меня эти откосы не промерзают (+17 сейчас стоит)), но зато сыреют (причем летом, когда не отапливается)...долго недоумевал почему это..

а когда делал ремонт в другой квартире, при демонтаже старых окон и дверей, обнаружил, что торцы проемов по периметру были "под рубероидом" )) современные оконщики ставят свои пакеты вплотную к стенам и откосы соответственно, без гидроизоляции (ну везде так видел), а получается что зря...
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 12:40
#3
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


Ну я так понимаю и климат разный.....Что зимой будет, незнаю....В позапрошлом году целый месяц температура зимой стояла -35 градусов....А то, как "плачут" окна сталкивался на стройке....Винят зимний монтаж окон....У меня слава богу сухо, но холодно
Rusлан вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 12:51
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Сухо пока разница температур в помещении и на улице не достигнет определенного значения.
Говорите, окна треугольной формы?! Дык тогда можно демонтировать этот металл нахрен и не париться.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 12:55
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


А треугольник не вниз головой?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 13:02
#6
solnishek


 
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от Rusлан Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, форум! Заехал на днях в новую квартиру в новом доме и столкнулся со следующей проблемой: промерзает откос окна. Квартира находится на мансардном этаже, окна треугольного очертания. Промерзает наклонная часть откоса. Толщина стены - 640 мм. Высота кладки около 1 метра, утеплитель присутствует этажами ниже. Согласно проекта выполнена металлическая рама 1700х1700 мм под треугольное окно из 2-х сотых уголков без утеплителя. К тому же на стройке, вместо полос по низу уголков с шагом 500 мм приварили сплошную пластину. Снаружи все оштукатурено по сетке-рабице. Морозов еще сильных не было, при температуре -5 градусов уже чувствуешь холод. Владелец дома отказывается что-либо переделывать, ссылаясь на проект. Проект сделан шабашкой, концов не найти. Суть вопроса - можно что-либо сделать с утеплением откоса без глобального ремонта, хотя бы на время зимы, до лета......Может можно как-то избавиться от мостика холода?
Расковыривай изнутри вокруг рамы отделку. Сначала в том месте, в котором больше всего промерзает - наверняка там пустота просто!!!
Пеной монтажной заделывать не стоит - греть она не будет - в такие пустоты лучше укладывать утеплитель по "дедовскому" методу - вата, тряпки... минвата не пойдет - как правило такая щель узкая и глубокая - иначе б не промерзало. Без этого косяка я новых окон не видела....
Ну и самый оптимальный совет - закажи нормальные окна и САМ их вставь - иначе пустоты тебе гарантированы.
__________________
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 13:05
#7
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


Демонтаж? Тогда и крышу заодно заменить на железобетон.....А окна в виде верха цифры "4". А если логически подумать, необходимо разорвать сплошной металл...то есть надо вырезать болгаркой пластину и оставить полосы для связки уголков.....или допустим, засверлиться под прямым углом в кладку термовкладышами, сделать похожую на шахматную доску пластину.....или приклеить на откос утеплитель, на клейкой основе, с фольгой....тот, что применяется за радиаторами отопления при энергосбережении....что-то из этого имеет право на жизнь? К тому же проблема усугубляется наличием 2-х таких окон в комнате и одного круглого, под которым нет батареи....вот оно как....
Rusлан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 13:11
#8
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от solnishek Посмотреть сообщение
Расковыривай изнутри вокруг рамы отделку. Сначала в том месте, в котором больше всего промерзает - наверняка там пустота просто!!!
Пеной монтажной заделывать не стоит - греть она не будет - в такие пустоты лучше укладывать утеплитель по "дедовскому" методу - вата, тряпки... минвата не пойдет - как правило такая щель узкая и глубокая - иначе б не промерзало. Без этого косяка я новых окон не видела....
Ну и самый оптимальный совет - закажи нормальные окна и САМ их вставь - иначе пустоты тебе гарантированы.
Окна стоят хорошие, КВЕ 78 мм с двойным стеклопакетом толщиной около 40 мм. Не вижу смысла их менять
Rusлан вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 13:39
#9
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Совет один, утеплить уголки снаружи, утеплитель завести на стену не менее чем на 500мм

Ну и произвести отделку.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.12.2008 в 14:57.
zenon вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 15:20
#10
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Руслан, в вашем случае утеплять нужно откосы, как с улицы, так и изнутри. Утепляйте раз и навсегда. Самое простое это наклейка полос из плитного утеплителя (например, пенополиуретан) на откосы и последующая шпаклевка по пропиленовой сетке, затем покраска.
tiko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 07:38
#11
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


Принято решение - наклеить снаружи на уголок термоленту и на стену закрепить плитный утеплитель на высоту 500 мм по периметру окна. Утепление изнутри откоса оставлю на лето. Осталось дело за малым - поставить леса и снять плиты фасада на высоте 25 метров....Ну. думаю, это уже детали....Спасибо всем за помощь....
Rusлан вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 18:06
#12
Ник_Ник

проектные работы в гражданском строительстве
 
Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84


Всем добрый день!
Rusлан, приведенное Вами сечение по перемычке показывает , что в Вы «попали».
В свое время, когда массового начали у нас применяться пластиковые окна с одним переплетом взамен деревянных с двумя переплетами, заставил у себя провести расчетные исследования температурных полей в узлах примыкания окон к откосам.
Хотя расчеты и проводились по примитивной программке, тем не менее они показали очень хорошую сходимость с практическими результатами измерений, опубликованных в альбоме температурных полей узлов стен панельных зданий, изданных порядка 15 лет назад.
Расчет стены сплошной кладки 64 см (без утепления) при исходных данных температуры воздуха 21 градус внутри и -35 снаружи, в приоконном объеме выше подоконника 15-16 градусов плюса , показал следующее.
1. Характер распределения температуры внутри стены не зависит от теплотехнических свойств окна.
2. При всех прочих равных условиях толщина коробки окна имеет определяющее значение на значение температуры откосов внутри помещения. При старых окнах с раздельными переплетами с толщиной коробки порядка 180 -220 мм температура точки росы (около 11 градусов при нормальной влажности) оказывалась в плоскости, закрывемой толщиной коробки и не вылазила на откос.
В углу примыкания оконной коробки толщиной менее 100 мм и откоса температура поверхности откоса опускается ниже 11 градусов, т.е. толщины коробки пластикового окна не хватает для закрытия плоскости с этой температурой и возможно образование конденсата на поверхности внутреннего откоса.
Попытка утепления откоса приводит к смещению температуры 11 градусов к внутренней теплой грани стены,те. промерзанию стены внутрь. Ширина утепления откоса должна быть порядка 100-130 мм от оконного блока,для того,чтобы не усугубить промерзание по откосу и закрыть утеплителем плоскость возможного конденсата на откосе.толщина утепляющего слоя на откосе д.б. порядка 1-2 см при применении пенопласта.
Если в толще стены , совмещенной с плоскостью установки оконного блока выполнить слой утеплителя порядка 30-50 мм толщиной и шириной порядка 100 мм по периметру окна, то вероятность образования конденсата на откосе будет сведена к 0.
Если между оконной коробкой и кладкой имеется мостик в виде прослойки с повышенной теплопроводностью (порядка железобетона), то при толщине этой прослойки 2 см температура в углу понижается до 0- минус2 градуса, в зависимости от теплопроводности прослойки и толщины оконной коробки. В случае с металлом, как у Вас на мой взгляд вероятность образования конденсата на откосах 100%.
Все , о чем сказал касалось узла с устройством четверти. Здесь случай без четверти, что ухудшает ситуацию.
При устройстве слоя наружного утепления порядка 40-60 мм с заведением утеплителя до оконной коробки на наружном откосе все проблемы с промерзанием откосов уходят сразу, даже при наличии теплопроводной прослойки на контакте с оконной коробкой, так как наружный утеплитель разрывает этот мостик холода.
Вот такие результаты расчетов и выводы.
Поэтому единственно правильным техническим решением будет разорвать этот мостик холода из стальной пластины.
Выше уже говорилось про нанесение термоизолирующего слоя на стальной уголок. Если у Вас вентфасад (Вы упоминали про фасадные плиты), то там д.б. наружное утепление, поэтому дополнительно утеплять окно по периметру наверно лишено смысла. Главное, чтобы слой утеплителя, разрывающий мостик холода доходил до оконной коробки. Тогда будет достаточно и слоя утеплителя типа пеноласт порядка 1 см по стальному уголку, и он спокойно разорвет этот мостик.
По вопросу откосов.
С теми случаями отделки откосов гипсокартоном, с которыми пришлось столкнуться по жалобам на сырость, выявился следующий дефект. После вскрытия отделки пламя зажигалки гасло от потока воздуха, идущего из зазора между гипсокартоном и кладкой откоса. Вывод сделал однозначный – откосы отделывать только мокрой штукатуркой т.к. в современной кладке 100% пустошовки. В зимней кладке ее не избежать при существующей технологии выполнения кладки. Иначе нужно снижать производительность – никто это делать не будет.
Там еще как выполняли кладку над перемычкой. Если были наклонные ложковые ряды, то достаточно будет поставить прутки через 20 см вместо пластины. Если же порядовка горизонтальна, то даже уголки можно удалить, а только оштукатурить откосы кладки, все и так будет стоять, если свес кирпича порядка 6-8 см на ряд. Но окно все равно лучше достать , а потом воткнуть обратно.
Если кратко, то вроде все.
Николай.
Ник_Ник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 10:08
#13
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


Оч. интересно.....
Rusлан вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 10:22
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


П.12: "Если кратко" . А так весьма полезно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Промерзание оконного откоса. Как быть?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51