Непрочитано 08.12.2008, 14:34 #1
Как практически заменить рулонную гидроизоляцию при реконструкции на изоляцию из цементного раствора
тата
 
все еще верю, что конструктор
 
23 регион, недалеко от ОЛИМПА-2014
Регистрация: 28.12.2007
Сообщений: 44

Здание двухэтажное, кирпичное, неоконченное строительство, консервация 10 лет. В связи с изменениями по сейсмике региона, площадка - 9 баллов. Существующая изоляция - рубероид. По результатам обследования и требованиям СНиП для стр-ва в сейсмич. районах необходимо заменить на изоляцию из цем. р-ра (или на что еще можно?). Как практически это осуществляется? Есть ли технологическая карта?
Просмотров: 3485
 
Непрочитано 08.12.2008, 14:59
#2
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


В данном СНиПе содержатся указания о неприменении рулонных материалов для устройства ОТСЕЧНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ противокапиллярных гидроизоляций в стенах зданий.
Специально обращались к авторам СНиПа для выдачи заключения по гидроизоляции объекта в Сочи...
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 12:29
#3
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Выковыривать существующую гидроизоляцию на мой взгляд нереально. Можно попробовать сделать так. У нас недавно была техучеба по материалу Пенетрон для повышения водоотталкивающих свойств. В основном - для бетона. В том числе упоминался "Типром У" - для кирпича. Они рекламируют глубокое проникание в тело конструкций. Поищите в интернете. А сдвиг по рубероиду предотвратить конструктивными мероприятиями типа шпонок. Сильно не бейте - предложил первое что на ум пришло.
p.s. Прочел тему "Горизонтальная гидроизоляция(инъекция)" и Вам настоятельно советую...
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА

Последний раз редактировалось and.rey, 09.12.2008 в 12:41. Причина: прочел тему "Горизонтальная гидроизоляция(инъекция)"
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 09:27
#4
solnishek


 
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109


во-во
Тема про горизонтальную гидроизоляцию ( инъекции) перед принятием решения просмотреть нужно обязательно
__________________
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 09:35
#5
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Если без инъекций, то можно последовательно захватками заменить рубероид пропиливая до середины стены штрабу, зачеканить раствором, когда схватится, такой же пропил с другой стороны стены. Муторно конечно для строителей, но выполнимо.
Ron вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 09:43
#6
тата

все еще верю, что конструктор
 
Регистрация: 28.12.2007
23 регион, недалеко от ОЛИМПА-2014
Сообщений: 44


В смету уже заложили деньги по обычной технологии (как в #5); ПЕНЕТРОН - туго распространяется у нас, достаточно дорого. Заказчик требует технологическую карту, считая что выполнить эти работы практически невозможно. Подрядчика еще нет. ТК пока не нашли.
тата вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 10:03
#7
Igor2

разработка ППРк
 
Регистрация: 24.02.2008
г. Нижнекамск
Сообщений: 73


тата
Существует книга "Указания по технологии ремонтно-строительного производства и технологические карты на работы при капитальном ремонте жилых домов" 1977г.
стр. 406: Технологическая карта №26 "Замена (устройство) горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и кирпичной стеной"
Igor2 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 15:57
#8
solnishek


 
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от Igor2 Посмотреть сообщение
тата
Существует книга "Указания по технологии ремонтно-строительного производства и технологические карты на работы при капитальном ремонте жилых домов" 1977г.
стр. 406: Технологическая карта №26 "Замена (устройство) горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и кирпичной стеной"
В электронном виде есть?
__________________
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 18:35
#9
тата

все еще верю, что конструктор
 
Регистрация: 28.12.2007
23 регион, недалеко от ОЛИМПА-2014
Сообщений: 44


#7
Есть издание 1965 г., но это не подходит ни по технологии, ни по машинам. Нужно что-нибудь с современным оборудованием (не перфораторы и отбойные молотки).
тата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как практически заменить рулонную гидроизоляцию при реконструкции на изоляцию из цементного раствора



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41