Лира,Ошибка при разложении матрицы 100.00%.
инженер
Регистрация: 05.01.2008
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 5734
|
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Чайник..., а что Вы удивляетесь, читайте протокол, все же написано, в узле 31 по направлению Z проблемы; в конце концов результаты посмотрите там больше 8-ми метров перемещение по Z, это нормально? Ищите ошибки. Деформированная схема не понятна.
На будущее, чаще всего, если это не ошибки по факту, то это проблемы с объединением перемещений. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Страно, предупреждений о ГИС у меня не было, перемещение узла у меня, конечно,тоже не маленькое (порядка 55мм), но не 8 метров...Интересно, почему такая разница в расчетах, вероятно потому,что я считаю дома? А дома, как известно,версии не очень лицензионные
![]() |
|||
![]() |
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
Цитата:
М/у некоторыми узлами имеются по два элемента с различными жесткостными характеристиками....? Последний раз редактировалось constructorl, 22.12.2008 в 11:42. Причина: Ж.Х. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |