Правильно ли что частях ТХ и АС расчетные температуры разные?
Португалец
 
Structure engineer
 
All World
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 1,155

Конструкция - стальная эстакада трубопровода соляной кислоты.
По снипу стальные конструкции расчетная минусовая тепмература - холодной пятидневки. По технологическми нормам - холодных суток. Цифры немного разные. Эспертиза докапывается: мол, у вас получается - то, что поддерживает трубопровод, расчитано на меньшую температуру, чем сам трубопровод? Возможно, есть какие строительные правила отдельно для эстакад, но не нахожу.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Просмотров: 2814
 
Непрочитано 23.12.2008, 12:13
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


14.10. Продольную устойчивость отдельно стоящих опор и эстакад надлежит обеспечивать устройством анкерных опор с установкой одной анкерной опоры в каждом температурном блоке.
14.11. В продольном направлении отдельно стоящие опоры и эстакады следует разбивать на температурные блоки, длина которых не должна превышать предельных расстояний между неподвижными опорными частями трубопроводов.
14.12. Температурные швы эстакад следует совмещать с компенсаторными устройствами трубопроводов, при этом необходимо предусматривать наибольшую возможную длину температурных блоков.
Или Вы имеете ввиду выбор стали? Тогда см. прим. 1. к табл. 50 СНиП II-23-81.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.12.2008 в 12:32. Причина: добавил про прим.1
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 12:31
#3
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Ильнур
СНиП 2.09.03-85, и что? Там же не говорится, какую цифирку принимать для расчетной минусовой температуры работы стальных конструкций применительно к эстакадам.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 12:33
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


См. отредакт. п.2.
А так же (из пособия к СНиП МК):
4.3. Нормативная разность температур от климатических воздействий определяется по СНиП 2.01.07-85 в зависимости от климатического района.
3.2. Выбор материалов строительных конструкций следует производить на основании СНиП II-23-81 «Стальные конструкции» ….
А так же из ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ПБ 03-585-03:
5.4.5. При выборе материалов для опорных конструкций, опор подвесок, размещаемых вне помещений и в неотапливаемых помещениях, за расчетную температуру принимается средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92.
У Вас есть все шансы защититься.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.12.2008 в 12:51.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 12:48
#5
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Имеется ввиду выбор стали по СНиП II-23-81*. Соответственно, в общих данных АС, раздел или таблица "нагрузки и воздействия" пишется данная цифра, допустим, -40 град. В общих данных раздела ТХ также есть "нагрузки и воздействия" и там также присутствует расчетная отрицательная температура, но уже -44 град. Температура принимается по одному и тому же СНиП СНиП 23-01-99*, но по разным колонкам, у строителей по одним правилам, у технологов по другим.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 12:52
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


См. отредактированный п.4
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 12:58
#7
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Правильно, но почему-то эскпертиза считает, что подвески и опоры трубы по надежности должны быть не менее самой трубы.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 13:05
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Берете ПБ в бумажной форме и кладете ... на стол эксперту.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильно ли что частях ТХ и АС расчетные температуры разные?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41