Котельная. Вторая дверь?
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 6129
|
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
У нас так доцент по насосам и вентиляторам на лекции говорил. Какие расчеты, побойтесь Бога, сегодня Рождество. Завтра расчитаем. Стулья несите. Стулья вечером. расчеты утром
Принцип там не сильно умный. Разделить надо. Тепло, значит (тепловую нагрузку), делим на разницу температур, на 25 значит в Вашей шарашке. Сколько тепла надо? Не знаете конечно, да не важно. Дальше пьем коньяк, три звездочки. Пальцы делаем веером и смотрим на звезду Алголь. Определяем напор. Если не определите не беда. Даите знать что топите. Потом спросите ShaggyDoc, он Вам без расчетов скажет, если в настроении будет. Последний раз редактировалось PL, 25.12.2008 в 09:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Для Вальдемара.
Привет. Недавно сдавались надзорникам по небольшой паровой котельной - 2,7МВт. Так как котельная встроенная в основное строение, то пришлось для удобства делать дублер для доступа с территории склада готовой продукции. На складе ничего пож.опасного не хранится - по проекту ![]() В итоге дверь сделали из тех же материалов, что и стены. Немного толстовата получилась, но зато глушит все звуки. Соответственно открывается от себя (из помещения котельной). Надзорщики даже не поморщились... ![]()
__________________
Решение неизбежно :eek: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Еще для Вальдемара.
Не сразу увидел про герметичность. Дверь выполнена с уплотнителем. Так как она на магнитном замке, читай всегда закрыта, соответственно не парились. Управление двери от аварийного щита, туда же основное питание подведено. У нас вторая категория по электроснабжению, соответственно все оборудование котельной, водоподготовка, скважины и станция второго подъема на ней. На случай форс-мажоров на улице запроектирован дизель-генератор, физически еще не купили. Кризис подрихтовал наши хотелки ![]() Что касается площади сбрасываемого ограждения/остекления, то эта дверка в расчет не входила...
__________________
Решение неизбежно :eek: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 34
|
Я думаю герметичность могла бы понадобиться для того чтобы в общий коридор где люди ходят утечка газа не подсосалась.. И всего то..
Короче, как я понял дверь должна быть противопожарной, с такими же параметрами как и стенка котельной, т.е. 0,75 часа... Ведь так? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Сообщений: 168
|
По насосам нужно знать сначала нагрузку отопление в Квт или Гкал. Далее по формуле определяете расход воды в м3/час. Считаете гидравлическое сопротивление вашей системы. И по графику расход/сопротивление подбираете насос. На сайтах производителей есть програмки подбора.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 34
|
Встроенная котельная. Ferroli Pegasus на 150 кВт. Торговый павильончик + АБК.. Мы делали АР и АС. Заказчик сказал "а ОВ сделаете?" и мой директор замахал руками "Конечно! Кокие бозары, младой человек!! Мы рруские - не обманываем друг друга!" И теперь это ОВ, мое первое ОВ в моей жизни..
Да.. такие дела. Читал я методички, смотрел и слушал.. И многое знаете ли, противоречит друг другу. К примеру вот: насос ставят перед котлом, на "остывшую" воду Т2 для меньшего износа деталей (прокладок, резинок).. НО после котла идет разветвление отопит. труб - 2 нити в 2 павильона и стояк в АБК. И терзают меня подозрения что разделение потоков будет неравномерное.. И как их отрегулировать это вопрос. То ли ставить вентиля регулирующие и вручную смотреть, либо насос на каждую ветку сажать... Посоветуйте, пожалуйста, люди.. Я бы мог вставить какой-нибудь grundfos MAGNA 65_120 F, все равно не купят.. будут сами подбирать и если не подберут? Это Родина моя.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Вообще лучше этот раздел отдать тем, кто имеет опыт...
Даже для контуров отопления... Реально видел как запроектированные контуры попусту не работали... Но в Вашем случае выбирать не приходится, Все уже решено наверху...
__________________
Решение неизбежно :eek: Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 26.12.2008 в 09:10. |
|||
![]() |
|
||||
(ГС, ТМ, ОВ) Регистрация: 14.03.2008
Харьков
Сообщений: 101
|
Что Вам необходимо сделать - раздел ОВ или ТМ?
Для ТМ: 1. Производительность насоса: G/(dT*4.19)*3.6, м3/час, где G-требуемая тепловая мощность, кВт dT-разность температур подачи и обратки 20 град на график 90/70, 25 град на график 95/70 2. Напор насоса: Берется из гидравлического расчета системы плюс 2...3 м.в.ст на потери в котельной (если в котельной есть трехходовой клапан для погодозависимого регулирования, если нет - то 1...1,5 м.в.ст. При этом котел всегда выдает 90 град, а регулировка температуры подачи производится трехходовым). Если у Вас нет гидравлического расчета и тепловая нагрузка ок. 150 кВт, то тыкнув пальцем в тех. задание (или в небо) берете 5 м.в.ст. Итого 5+3=8 м.в.ст. 3. Где ставить насос: где душе угодно, лишьбы насос выдерживал параметры перекачиваемой среды. Я бы (в Вашем случае) сделала коллектор - от которого две ветки. На каждой ветке по техходовому и по своему насосу. P.S Это все для отопления. Для ГВС немного по другому. Желаю удачи! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Свезло тебе Вольдемар на Новый год.
![]() По всей видимости выхода - "не рисовать" для тебя не существует ![]() -Рисуй, корми какого-нить знакомого в теме коньяком ![]() Начальник у тебя просто "СУПЕР" ![]() Держись, с Наступающим...
__________________
Решение неизбежно :eek: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
А кто мощность котла рассчитал? Как отопительные приборы подобрали? Воздух знаете как спускать? Ветки в разные помещения увязываются по расчету, т.е. диаметры труб разные плюс шайбы регулировочные если надо. Можно и просто вентиля прикрыть в вашем случае на разных ветках, если такая шарашка. Если у Вас отопительные приборы - конвекторы, некоторые имеют воздушные заслонки-там еще проще-точность не нужна. Можно еще если сильно жарко в одном из помещении тряпку на отопительный прибор положить. Но лучше прикинуть диаметры.
А завтра он Вам скажет что котел на газе, надо его газом обвязать, потом все согласовать. Дымовые газы от котелка куда идут? Потом еще где нибудь в минприроды согласовывать будете. Да Вы ему скажите что в этом деле ни бум бум, наймите на субподряде человека, за чей счет-всех денег не заработаешь. Насос на обратке, перед котлом. Насосов лучше 2, один рабочий, второй резерный. Если денег нет можно в этом случае их взять из расчета 50% по расходу, и что бы оба работали. Если один сломается, все равно не замерзнете. На всас насосам заводится подпитка, в вашем случае из расширительного бака, их конструкции разные. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование. автоматика Регистрация: 18.10.2007
Литва
Сообщений: 104
|
короче, если еех зона, т. е. еех взрывоопасня, тогда нельзя через зону делать никаких проходов.
по насосам тресите технологическую принципиальную схему у заказчика. только так, требуйте и всё, обязан дать. можно так НАСОС ставят на обратном циркуляционном потоке, регулируют по частоте, частотник по разнице давления подачи и обратки, чо ещё, термодатчики сомо собой, насос можно подбирать по диам. трубы и высоте системы. отдельные ответвления со своими рег. вентилями. там же датчики и данные в частотник |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||