Монолитные и армокаменные пояса
строительство
Украина
Регистрация: 27.02.2005
Сообщений: 320
|
||
Просмотров: 4520
|
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
Peter
Цитата:
ДБН В.1.1-5-2000 ч2 Будинки і споруди на просідаючих грунтах. ЗЫ А найти его можно здесь http://konstr.narod.ru/dok.htm
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Полностью с вами согласен. Под словом Снип имелось ввиду нормативный документ. ДБН тербует наличие этих поясов, но не указывает их конкретное количество. В СНиП 2.01.09-91
указано что пояса должны быть поэтажные в уровне перекрытия. Но вопрос то не в этом.
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Цитата:
А с поясами см. пост про расчет и моделирование кирпичного здания |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
Сообщений: 112
|
Цитата:
См. пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций п.7.54 [sm2403]. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
[quote="Jeka"]
Цитата:
Именно сборные с перевязкой... Пособие не дает точный ответ о виде пояса.
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2005
Одесса
Сообщений: 5
|
[quote="Peter"]
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Я тоже не понял этого - в проекте субподрядчиков сетки поверху перекрытий, причем давление не превышает.. Кроме того, пустоты в торцах плит заделываться должны!
А п.7.54 Пособия немного не про это - там про связевые сетки в уровне перекрытий на этажах, на которых не предусматривается армопояс (-шов). Т.к. в данном случае пояса должны быть на каждом этаже (просадка) - эти сетки не нужны, их просто некуда ставить. |
|||
![]() |
|
||||
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92
|
Снизу понятно - учитывается местная прочность и устойчивость кладки на площадь опирания плиты и допустимую неровность плит заводского изготовления и связанные с этим эксц-ты. Сверху - понятно меньше, но возможно для учёта дополнительных напряжений в узлах опирания от вашей же просадки.
|
|||
![]() |