Перегружена ли пустотка в жилом доме ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перегружена ли пустотка в жилом доме ?

Перегружена ли пустотка в жилом доме ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.01.2009, 00:24 #1
Перегружена ли пустотка в жилом доме ?
yan-burak
 
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 2

Будьте добры, помогите разрешить следующую проблему.
Пятиэтажный кирпичный жилой дом 1985 года постройки. Комната 5,85х4м. Плиты пустотки 6х1,2м.
По плитам цем-песч стяжка толщиной 15-10 см !!! (перепад вдоль длинной стороны плиты)
Эксплуатируется с такой нагрузкой (+ полезная) более года.
Установить армирование соседи снизу не дают.
Большинство знакомых убеждают не дергаться.
Их аргументы:
1. Плита минимум под 4 нагрузку, следовательно, хоть и без запаса, но проходит.
2. Во времена соответствующие году постройки для перекрытия использовали в основном плиты под 8, минимум 6 нагрузку.
Как быть?
Просмотров: 2370
 
Непрочитано 27.01.2009, 01:30
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от yan-burak Посмотреть сообщение
Установить армирование соседи снизу не дают.
Большинство знакомых убеждают не дергаться.
Как быть?
Интересно: какое армирование ты собираешься установить снизу и как?
Вобщем знакомые правы, выкинь из головы и спи спокойно. Если бы было что-то серьезное, то соседи снизу первыми бы прибежали показывать прогибы и трещины плит.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2009, 09:55
#3
DK


 
Сообщений: n/a


Видел как происходит разрушение пустотных плит при испытаниях. Вначале появляются продольные трещины и только затем, после приложения дополнительной нагрузки, происходит разрушение. С другой стороны, плиты всегда берутся с учетом нагрузок от полов и перегородок, которых у Вас в комнате нет. Полезная расчетная нагрузка для квартир берется 195 кг/м2 (чего у Вас явно нет). Плюс запасы, поСНиП и дополнительно закладываемые проектировщиком. Так что факты говорят, что у Вас нет оснований для беспокойства.
 
 
Непрочитано 27.01.2009, 09:55
#4
oleg_111


 
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 36


ну так весь от стяжки около 270 кг на метр кв. А плита выдерживает 800-1000 на метр. Даже допустим у нее не очень качество и лежит она криво вдвое уменьшим. Все равно запас 150-200 кило на метр (это 3 человека в кажом метра сразу пляшут, как больные пару дней подряд, вот тогда может и появятся проблемы. Но все это на взгляд делетанта.
oleg_111 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2009, 10:44
#5
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
А плита выдерживает 800-1000 на метр.
Сколько выдержит плита вопрос открытый.
Я бы не был так категоричен по поводу даных цифр.
Может быть и меньше.

Про плиты известно только со слов большинства знакомых.

yan-burak
С чего вдруг волнения появились?
Трещин, вроде как, нет (соседи же не ругаются).

PS: Почитай темы (поиск пользуй), уже несколько раз перетирались такие вопросы.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перегружена ли пустотка в жилом доме ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ИТП в жилом доме. К какому разделу относится ? Витос Прочее. Архитектура и строительство 20 12.04.2012 12:23
Демонтаж плиты над лестничной клеткой в жилом доме Alexey87 Конструкции зданий и сооружений 4 13.03.2008 07:56
Стыковка труб в жилом доме w41 Прочее. Архитектура и строительство 8 16.05.2007 10:02
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58