Эксцентриситет в узле
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 5227
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Серъезный узел!
А че так сложно? По моему: 1) Врезать фасонку нужно по центру профиля. 2) Небольшой эксцентриситет можно не учитывать в расчете. Такое есть сплошь и рядом. 3) Вообще узел такого типа лучше делать из круглых труб. Тогда фасонку не врезать, а варить две фасонки с двух сторон к трубе встык, ребра делать круглыми. То же самое можно сделать и с квадратным профилем, но стенка его слабее на изгиб из своей плоскости. Кроме того, вырезать квадратное отверстие с заокругленными краями нетехнологично. Хотя если плазма, или лазер, то все можно. 4) Если все же делать из квадратной трубы с врезной фасонкой, то такой ее ширины не надо. Лучше сделать ребро больших размеров (не 50мм, а например 100). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Ладно, буду краток. Ответ на первый вопрос п.1: не страшно. На второй: не помню. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Смещение осей за счет толщин пластин в узле учитывается моментом N*e, где е-полтолщины наиболее толстой пластины. С добавкой этого момента рассчитываются сами пластинки на свободной длине. По результатам такого расчета может потребоваться продольное ребро (между болтами). Про это подробно расписано в "Рекомендациях по расчету..." (точно не помню, про узлы с кв. трубами).
Ребро вокруг трубы лишнее, оно ничем не помогает передаче сжимающего усилия по прерванному "раскосу", т.к. раскос не рассчитан на сжатие в целом - для того чтобы он в целом работал на сжатие, второй раскос должен быть с большой расчетной жесткостью, чтобы удержать узел в оси. Поэтому будет считаться, что этот раскос "шпренгельный", т.е. в данном случае ненужный. Хотя на деле долю "энергии" на себя возьмет. Хотелось бы посмотреть на расчетную схему и усилия...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
Действительно если связь будет работать и на растяжение и на сжатие то зачем применять крестовую схему связей? Тогда уж раскосную или полураскосную, узлы элементов связей из ГСП получатся вполне рациональные. А если все-таки крестовую схему то лучше ее из уголков сделать, из парных, опять же узлы получатся более рациональные, только работать такие связи должны на растяжение.
Может быть схему каркаса покажете, а то крестовые связи растяжение-сжатие, странно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 45
|
Я имел ввиду смещение врезной фасонки по отношению к оси симметрии трубы, а не эксцентриситет силового потока при переходе с одной фасонки на другую. Кстати не полтолщины, а расстояние между осями пластин.
"т.к. раскос не рассчитан на сжатие в целом - для того чтобы он в целом работал на сжатие, второй раскос должен быть с большой расчетной жесткостью, чтобы удержать узел в оси."- Ильнур, поподробнее не могли бы развернуть мысль. Что Вы подразумеваете под расчетом в целом? Раскос с большей жесткостью - он в данном случае растянут, это не повлияет на поддержку сжатого? Не понимаю, почему такое удивление вызывает работа креста на растяжение-сжатие, все классические учебники рекомендуют считать связи по колоннам по такой схеме! Да и СНиП говорит только про покрытие. На форуме есть хоть один человек, который может внятно сказать как считаются такие схемы (к Ильнуру сказанное не относится), как принимается расчетная длина сжатого раскоса! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 45
|
Уважаемый DK, Вы правы:рис.13 и табл.25! Сижу, смотрю на эту таблицу, а в голове уже просто каша! Прокомментируйте ее пожалуйста!
Особенно 3,4 и 5 варианты. Почему методика СНиП не учитывает поддержку? Учитывает: коэффициент расчетной длины равен 0,7. В пособии говорится, что величина коэффициента может быть другой. Еще вдогонку вопрос: как в схемах 4 и 5 аz=Nz/N получается больше нуля, ведь одно из усилий сжимающее? Может опечатка? И на графике нет схемы 5. Читай правила, раздел Ограничения и запреты, п.6 /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.01.2009 в 22:37. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации | Валера | Конструкции зданий и сооружений | 120 | 23.10.2019 00:32 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Эксцентриситет и сваи | Алексий K | Основания и фундаменты | 1 | 28.01.2008 19:19 |
Продавливание плиты в конкретном узле | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2006 19:25 |
Случайный эксцентриситет | AlexD | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:49 |