Как бы посчитать?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как бы посчитать?

Как бы посчитать?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2005, 23:17 #1
Как бы посчитать?
Dima
 
инженер
 
Одесса-Мама
Регистрация: 30.08.2003
Сообщений: 176

Исходные данные:
• Место расположение этого чуда архитекторской мысли - г. Одесса
• Этажность – 2
• Толщина несущих стен – 300мм
• Материал наружных несущих стен – газосиликат (прочность на сжатие 60 кг/см2, коэф. теплопроводности 0,2)
• Толщину стен хозяин менять не хочет (пока)
• Междуэтажное перекрытие Ж/Б
• Фундаменты – свайные!!!! :о)

Ну так вот по моим скромным подсчетам нагрузка на стены первого этажа колеблется в пределах 100-160 кг/см2!!
Мелькнула мысль усилить стены ж/б колонами, но не на всю толщину, а 200х200 со внутренней стороны. Так вот объясните зеленому, как посчитать совместную работу: стены из газосиликата, ж/б колонны, и армопояса. Конечно же колонны каждые 30-40см будут увязываться со стенами.

P.S. Я не имею никакого отношения к выбору расчетной схемы вышеописанного объекта, просто привлечен на стадии «чесания затылка» с вопросом:
– а что нам теперь делать?
Картинка прилагается
[ATTACH]1112901661.jpg[/ATTACH]
__________________
vinum
Просмотров: 5791
 
Непрочитано 08.04.2005, 00:05
#2
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Dima
Ни какой совместности работы ИМХО учитывать не стоит, Рассматривайте конструкцию, как каркас с лёгкобетонным заполнением. Рассмотрите все мостики холода.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2005, 00:08
#3
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


1. Cлегка поменять схему на монолит с заполнением наружки газосиликатом.

2. Заменить газосиликат ракушечником или кирпичом.


3. Сменить перекрытия на дерево-металлические.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2005, 00:22
#4
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Опять какие-то яйца надуманные, углы накрученые, глухие помещения без дверей... Очередной раз кто-то тренируется на кошках... Кто там жить то собирается? Привет ему! =)
Это я так, мысли вслух. Необращайте вынимания!
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2005, 07:44
#5
nikolaev

конструктор
 
Регистрация: 28.08.2003
Мос. область
Сообщений: 119


Выходи, нагрузка на 1пог.м. стены составляет 300тн! Многовато будет!
nikolaev вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2005, 13:18
#6
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Да, нагрузка на стену должна быть где-то 5-7 т/м.пог. или 1,6 кг/см2

иначе никакой фундамент не выдержит . Ты просто ошибся немного (видимо на 100 не разделил)

Через пояса все должно запросто на стены ложиться.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2005, 13:46 {v
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


хм можно посчитать пояса и колонны причем надо бы учесть совместную работу с газосиликатом
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2005, 13:49 Но
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Но это все херня руководствоваться лучше опытом особенно если проект не проходит экспертизу заодно БАБОК закачику с экономишь млм вам за это не платят :P
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2005, 14:41
#9
Dima

инженер
 
Регистрация: 30.08.2003
Одесса-Мама
Сообщений: 176
<phrase 1= Отправить сообщение для Dima с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Perezz!!
Опять какие-то яйца надуманные, углы накрученые, глухие помещения без дверей... Очередной раз кто-то тренируется на кошках... Кто там жить то собирается? Привет ему! =)
Это я так, мысли вслух. Необращайте вынимания!
кое какие проемы условно не нанесены!

2DEM==>
деньги мне платят за идею! с учетом того что он под этот сарай попросил сваи, то деньги ему экономить ненадо! :wink:

на счет нагрузок!
берем стену 3,55м длина, 0,3ширина:
Sгрузовая=15м2
15*710=10650кг от перекрытия с полезной
15*35*1,4=735кг кровля (+cos(угла))
3,55*0,3*3*600*1,1=2100кг стена второго этажа

Итого: 126кг/см2
Согласен грубо, не по науке а по практике!

Я задницей чуствую, что стена и так выдержит!
но хочется полной уверенности!
Решение уже принято!
колонны 200х200 с шагом 2метра, хватит с головой!
Но как это посчитать? ткните носом где найти!
__________________
vinum
Dima вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2005, 15:31
#10
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


чего то я не понял почему грузовая площадь 15кв.м.
если вы собираете нагрузку на стену, то получиться Lгр.=2,5-3м.п. :?: :shock:
str02 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2005, 16:57
#11
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


При напряжениях в стене 125 кг/см2 тебе нужна подошва фундамента - 62 м.

Судя по расчетам общая нагрузка на стену 0,3х3,55 м составляет 13485 кг.
0,3 м - 30 см
3,55 м - 355 см.

Делим 13485/(30*355)=1,26 кг/см2

Я же говорю ты просто запарился...
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2005, 19:30 Re: Как бы посчитать?
#12
SV

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2005
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от Dima
Исходные данные:

• Материал наружных несущих стен – газосиликат (прочность на сжатие 60 кг/см2, коэф. теплопроводности 0,2)

[ATTACH]1112901661.jpg[/ATTACH]
Уважаемый Дима,
рекомендую проверить принятую Вами величину прочности на сжатие. В настоящее время, стеновые газосиликатные блоки , как правило, производят плотностью D500- D900, при классе прочности ячеистого бетона В1-В3,5, соответственно. Расчетное сопротивление такой кладки, в свою очередь, будет находится в диапазоне от 4,5 до 15 кг/см2 (это max), и еще, не забываем про коэффициент условий работы jc=0,7-0,8.
Чтобы иметь расчетное сопротивление кладки 60кг/см2, она, т.е. кладка должна быть выполнена из блоков марки 300 (В25) на растворе М150.
Максимальная марка газосиликата может быть М200 (В15) при автоклавном твердении и плотности D1420. :shock:
SV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2005, 11:19
#13
Dima

инженер
 
Регистрация: 30.08.2003
Одесса-Мама
Сообщений: 176
<phrase 1= Отправить сообщение для Dima с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Jeka
При напряжениях в стене 125 кг/см2 тебе нужна подошва фундамента - 62 м.

Судя по расчетам общая нагрузка на стену 0,3х3,55 м составляет 13485 кг.
0,3 м - 30 см
3,55 м - 355 см.

Делим 13485/(30*355)=1,26 кг/см2

Я же говорю ты просто запарился...
[sm3200]
__________________
vinum
Dima вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2005, 12:47
#14
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


Дмитрий
У Вас в Одессе вымерли конструкторы?
А вы по образованию кто?
Судя по схеме (обычный дачный сарай) у Вас понесут и газосиликатные стены
Но если много денег сделайте монолитные пояса в уровне перекрытия
svg вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2005, 18:38
#15
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Так, мимо проходя.
Скорее всего стены не из газосиликата, а из газосиликатных блоков на цементно-песчаном растворе.
..................
И здесь есть нюанс (С). Как в прочностных характеристиках, так и в показателях теплопроводности (см. например, ЦНИИСК Руководство ...).
И прочность газосиликата на сжатие 60 кгс/см2 - это точно сон рябой лошади в майскую ночь.
Совместность тут может быть только одна - думать надо совместно с головой.