jie6e9b Проблемма учета крена здания при его расчете
Цитата:
Итак суть проблемы состоит в том что при расчете мы строим усреднено идеализированную расчетную схему (всё вертикальное вертикально, всё горизонтальное горизонтально) однако это не так (в силу того что мы люди и живем в не идеальном мире). И меня мучают следующие вопросы:
1. Насколько строители могут косячить при строительстве??? (в каких номах и где это прописано, есть что то подобное в СНиП нагрузки и воздействия но там речь идет о деформациях т.е. о следствии действия нагрузки).
2. И ведь потом этот домик не идеальный может ведь накрениться на допускаемую величину по нормам - СНиП основания и фундаменты???
3. И должны ли мы все эти возможные несовершенства учитывать при расчете???
(PS в наших нормах искал ответы на эти вопросы достаточно долго мож кто знает какие буржуйские)
|
Если крены в пределах допустимых по СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений" для рассматриваемого типа зданий, то дополнительных расчетов делать не нужно. Если допускаете в проекте сверхнормативные крены (или здание при эксплуатации получило сверхнормативные крены), то расчеты конструкций на напряжения, появляющиеся при сверхнормативных кренах, делать обязательно. Вроде так. Или я не совсем понял вашего вопроса.