Непрочитано 19.02.2009, 12:47 #1
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления
aldstar
 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 6

Суть в чем, при бетонировании плиты усиления появилась проблема гидроизоляции существующей ж.б. плиты. Деталь устройства плиты прикреплено к файлу.
Вопрос: какую гидроизоляцию можно применить, так чтоб она еще и выполняла совместную работу плиты усиления с сущ. плитой?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (314.0 Кб, 641 просмотров)

Просмотров: 3311
 
Непрочитано 19.02.2009, 15:02
#2
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Минеральную (спец составы на сонове портландцемента). А какова цель усиления - просто распределить нагрузку на сущ. плиту, или нарастить последнюю? Если нарастить, то надо Асокретом или чем-либо ещё мазать для надёжного сцепления, или анкериться в сущ. плиту вертикальными стержнями - вариантов масса
Шандор вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 15:10
#3
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Нестыковочка у Вас:
В Model: «Поверхность очистить, насечь и перед бетонированием увлажнить»
В Перекрытии : «Перед проведением бетонных работ, зачистить поверхность имеющейся плиты и нанести слой гидроизоляции»

Перед обмазочной («рулонку» не рассматриваем, т.к. необходима «совместная работа…») гидроизоляцией насечку делать не нужно – будет либо перерасход материала, либо неравномерной (в лучшем случае) толщины слой. Адгезия у «обмазочных», как правило, самодостаточная. Но все это лирика.

Я бы предложил другой подход – не гидроизоляция, обеспечивающая совместную работу, а «совместная работа» с функцией гидроизоляции. Например, водные эпоксиды для обеспечения адгезии нового бетона к старому , при расходе чуть выше нормы, водонепроницаемы. Да и вопрос с насечкой сразу отпадает – на отрыв более 3 МПа.
ДС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 15:45
#4
aldstar


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Шандор Посмотреть сообщение
Минеральную (спец составы на сонове портландцемента). А какова цель усиления - просто распределить нагрузку на сущ. плиту, или нарастить последнюю? Если нарастить, то надо Асокретом или чем-либо ещё мазать для надёжного сцепления, или анкериться в сущ. плиту вертикальными стержнями - вариантов масса
Цель-наростить сущ. плиту.
А какую рекомендацию вы можете дать по «Ceresit ст.11»? Просто с Асокретом у нас напряги, тяжело достать!
Заранее спасибо!
aldstar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 15:45
#5
aldstar


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 6


В Перекрытии : «Перед проведением бетонных работ, зачистить поверхность имеющейся плиты и нанести слой гидроизоляции»

Да, прошу прощение за описку.
Спасибо!
aldstar вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2009, 16:49
#6
Крабан

Архпроекты
 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65


Использовать инъекционную гидроизоляцию intec, прокладывая трубку под будущую стену на старый бетон или прибивая к вертикальной поверхности в случае вертикального рабочего шва. Возможно многоразовое применение
Крабан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
усиление жб плиты при устройстве отверстия Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 9 27.09.2005 22:20