Ищу способ защиты от коррозии
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ищу способ защиты от коррозии

Ищу способ защиты от коррозии

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2009, 18:33 #1
Ищу способ защиты от коррозии
Flexxxxxxxx
 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588

Вопрос состоит в следующим. Винтовой свай (труба с приваренным к ней плоским листом). Как защитить эту конструкцию от коррозии. Необходимо учитывать, что этот свай будет вкручиваться в землю, а значит поверхности испытывают сильное абразивное воздействие. Свои варианты выкладывать пока не хочу, хотелось бы увидеть Ваши. Заранее спасибо.
Просмотров: 6391
 
Непрочитано 27.02.2009, 18:59
#2
Pavel Samofalov

Еxpat
 
Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424


Горячий цинк, или как более ненадёжный вариант, но тоже имеющий право на жизнь – Zinga + стойкий к истиранию финиш (здесь может быть много вариантов).
Pavel Samofalov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2009, 13:18
#3
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


В принципе, так и предполагал. От Зинги я не в восторге, может аналоги на полиуретановой основе? Есть нормативная литература по защите от коррозии такого рода конструкций?
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2009, 15:23
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


А легированная сталь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2009, 15:47
#5
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Гальваническая анода.
Например тот же цинк.
Покрытие тонкое , быстро расходуется..
Bel вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2009, 15:52
#6
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Выдержки из ТУ 5264-048-00239853-2005
1.3 Материалы, применяемые для изготовления свай винтовых, должны иметь соответствующие документы, удостоверяющие их качество.
1.3.2 Допускается временная, не ухудшающая качества изделия замена материала по марке и профилю с оформлением в установленном порядке разового разрешения.
1.3.4 Материал деталей и его замена должны фиксироваться в паспорте на сваю винтовую.
1.6 Механически обработанные поверхности деталей не должны иметь заусенцев, задиров и других механических повреждений. Острые кромки на деталях должны быть притуплены.
1.7 Сварные соединения должны соответствовать требованиям чертежей, ГОСТ 14771.
1.8 Швы сварных соединений по окончании сварки должны быть очищены от шлака, брызг и натёков металла.
1.9 Подготовка металлических поверхностей под грунтование должна проводиться по ГОСТ 9.402 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием» и соответствовать третьей степени очистки поверхностей от окислов.
1.10 Грунтование свай винтовых должно производиться грунтовками II группы материалов покрытия по ГОСТ 9.032 «Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения» в 1 слой толщиной 55 … 80 мкм.
1.12 Класс покрытия VI - по ГОСТ 9.032.
1.13 Защиту от коррозии винтовых свай проектировать в соответствии с со СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» в сочетании с электрохимическими средствами защиты.
Целиком можно почитать на
http://rosterra.ru/ есть там страничка ТУ
FOCUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2009, 18:04
#7
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А легированная сталь?
Дорого, как технологически, так и материально.

Гальваническая анода.
Например тот же цинк.

Где его цеплять? Под грунтом или над его поверхностью?

1.9 Подготовка металлических поверхностей под грунтование должна проводиться по ГОСТ 9.402 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием» и соответствовать третьей степени очистки поверхностей от окислов.
1.10 Грунтование свай винтовых должно производиться грунтовками II группы материалов покрытия по ГОСТ 9.032 «Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения» в 1 слой толщиной 55 … 80 мкм.
1.12 Класс покрытия VI - по ГОСТ 9.032.

Как раз с лакокрасочными покрытиями и проблема. На острых кромках покрытия фактически нет. А тот минимум, который присутствует, истирается грунтом, и с этого места начинается коррозия

Последний раз редактировалось Flexxxxxxxx, 01.03.2009 в 18:09.
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2009, 19:08
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Хотелось бы послушать конкретно знающего, как ведут себя стальные витовые сваи при неблагоприятном сочетании обстоятельств - абразивный плотный грунт, агрессивный грунт и т.д. в смысле отработки срока службы допустим 50 или 100 лет.
Т.е. как можно покрасить винт из черной стали красочкой по грунтовочке , со скрежетом вкрутить в агрессивный абразив и гарантировать, что сооружение на этом винте простоит N лет?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 09:23
#9
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Аноды должны быть, естественно, в грунте.Иначе как они работать будут.
Наверное 3 штуки на сваю, под 120 гр., чтобы "видели " весь периметр.
Любое покрытие, как мне кажется, будет повреждено.А места повреждений становятся точками усиленной коррозии ( образутся гальванические пары между покрытым и непокрытым металлом).Цинковое пркрытие в таком случае лучше, т.к. цинк работает как анода.Но количество его маленькое (тонкий слой)и быстро "съедается".
Я не специалист по катодной защите, так что даю только нек. общие сведения.Мой коллега, специалист в данной области сказал, что использовали катодную защиту в подобных случаях , по вышеуказанным причинам.Поскольку я работаю с водой, тема для меня актуальна.
Bel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2009, 10:49
#10
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Аноды должны быть, естественно, в грунте.Иначе как они работать будут.
Наверное 3 штуки на сваю, под 120 гр., чтобы "видели " весь периметр.
Любое покрытие, как мне кажется, будет повреждено.А места повреждений становятся точками усиленной коррозии ( образутся гальванические пары между покрытым и непокрытым металлом).Цинковое пркрытие в таком случае лучше, т.к. цинк работает как анода.Но количество его маленькое (тонкий слой)и быстро "съедается".
Я не специалист по катодной защите, так что даю только нек. общие сведения.Мой коллега, специалист в данной области сказал, что использовали катодную защиту в подобных случаях , по вышеуказанным причинам.Поскольку я работаю с водой, тема для меня актуальна.
Кроме того, коррозия стали в присутствие полимера ускоряется. В местах повреждения покрытия начинается щелевая коррозия. Скорее всего надо останавливаться на протекторной защите.
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 11:08
#11
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
Скорее всего надо останавливаться на протекторной защите.
Закопайте рядом несколько магниевых анодов (протекторов) типа ПМ-10У (ПМ-20У). и соедините их со сваями проводом. Количество и тип анодов рассчитайте исходя из предполагаемого срока службы сооружения. Как считать посмотрите в книге "Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов". Книга есть на этом сайте в даунлоаде. Там правда приведен расчет для днищ резервуаров, но я думаю разберетесь как сделать по аналогии.
Main Urod вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ищу способ защиты от коррозии



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу нормативную литературу для Краснодарского края Elena_555 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.04.2013 14:59
Ищу: Рекомендации по методике расчета и выбору конструкций глубинных анодных заземлителей для катодной защиты Main Urod Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 31.03.2011 09:58
Ищу способ монтажа дымовой трубы. алвик Технология и организация строительства 42 02.03.2009 22:09
Ищу серию Б2.000-1 вып. 0 "Типовые решения защиты элементов зданий и сооружений из каменных материалов от переувлажнения и размораживания" Lagutsin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.01.2009 10:00
Учет коррозии МК gad Прочее. Архитектура и строительство 6 01.10.2003 18:53