Где указаны минимальные расстояния от инженерных сетей до фундаментов зданий?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где указаны минимальные расстояния от инженерных сетей до фундаментов зданий?

Где указаны минимальные расстояния от инженерных сетей до фундаментов зданий?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.03.2009, 12:55 #1
Где указаны минимальные расстояния от инженерных сетей до фундаментов зданий?
Зора
 
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 6

В СНИП II-89-80 (1984) Генеральные планы промышленных предприятий в п. 4.11 указано , что расстояния по горизонтали в свету от ближайших подземных сетей до зданий и сооружений следует принимать не более указанных в табл. 9 (до канализации 5 м). А чем регламентируется минимальное расстояние?
Просмотров: 10355
 
Непрочитано 12.03.2009, 16:31
#2
serov


 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 165


Зора "Не более" это описка при корректировке-зачеркнуть 4.11*. Подземные инженерные сети следует размещать параллельно
в общей траншее; при этом расстояния между инженерными сетями, а
также от этих сетей до фундаментов зданий и сооружений следует
принимать минимально допустимыми исходя из размеров и размещения
камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и
ремонта сетей.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных
инженерных сетей, за исключением газопроводов горючих газов, до
зданий и сооружений следует принимать не более указанных в табл. 9.
Указанные в этой таблице расстояния от газопроводов горючих газов до
зданий и сооружений являются
минимальными.

Последний раз редактировалось serov, 12.03.2009 в 16:38.
serov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 03:10
#3
Зора


 
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 6


Большое спасибо, Serov. Примерно так и предполагала.
Зора вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2012, 18:13
#4
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146


Подниму вопрос.
Так все таки принимается не более или не менее?
Раньше предполагал, что сети делают на промплощадке поближе к зданиям, чтобы целесообразно расходовать площади.
А актуализированный подправили на не менее. И вот получается, что раньше делали как не более сейчас уже не верно.
Кто как решал такие проблеммы?
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2012, 21:51
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
Так все таки принимается не более или не менее?
Из ПУЭ
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2012, 15:19
#6
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
Кто как решал такие проблеммы?
Возращаемся к старому. Делаем по актуализированному
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 12:51
#7
joker777rus


 
Регистрация: 04.05.2016
Сообщений: 7


Так если мы Прокладываем трубу в футляре, то расстояние можно уменьшить до 3м? И не более этого? Т.Е. менее 3м не вариант тянуть???
joker777rus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где указаны минимальные расстояния от инженерных сетей до фундаментов зданий?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Генплан- где найти условные обозначения внешних инженерных сетей tyoma Архитектура 10 15.11.2012 19:56
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Стоимость внеплощадочных инженерных сетей? Lily Инженерные сети 5 28.01.2006 07:38