Двухсрезные несимметричные соединения древесины с древесиной по СНБ5.05.01
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Двухсрезные несимметричные соединения древесины с древесиной по СНБ5.05.01

Двухсрезные несимметричные соединения древесины с древесиной по СНБ5.05.01

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2009, 23:07 #1
Двухсрезные несимметричные соединения древесины с древесиной по СНБ5.05.01
SergKA
 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318

цитата из СНБ:
9.4.1.5 В двухсрезных несимметричных соединениях (рисунок 9.2) несущую способность необходимо определять с учетом следующего:
— расчетное значение сопротивления смятию (fh,d) среднего элемента при t1 <= 0,5t2 следует принимать равным 2,5 МПа. При t1 > 0,5t2 — по интерполяции между 2,5 и 3,5 МПа;
— при t1 > t2 расчетное значение сопротивления смятию (fh,d) крайнего элемента следует принимать равным 3,5 МПа. При t2 <=t1 — по таблице 9.1, как для более тонких элементов односрезных соединений.

Вопрос:
1) несимметричное соединение это когда по рисунку 9.2 б вместо одного из t1 должно быть t3?
2) ...t1 > 0,5t2 — по интерполяции между 2,5 и 3,5 МПа... Как интерполировать (или я очевидного не заметил после рабочего дня)?
3) смотрите абзац 3 п. 9.4.1.5 СНБ. Сначала t1>t2, а затем почти тоже самое только наоборот t2<=t1. Что делать если t2>t1?
Подскажите кто разобрался.
Просмотров: 2231
 
Непрочитано 19.03.2009, 12:40
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Витебск - Белоруссия, хоть и на границе. Может СНБ аналогичен СНиП?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Двухсрезные несимметричные соединения древесины с древесиной по СНБ5.05.01