Замена существующих балок междуэтажного перекрытия"
cveto4nica
 
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 12

Господа проектировщики! Научите, как правильно заменить существующие деревянные балки междуэтажного перекрытия? Шаг балок от 0,8 м до !.0 м, стены кирпичные 510 мм, здание постройки 1958 года, меняем на аналогичные деревянные балки сечением 150 х 180 (h).
Просмотров: 8121
 
Непрочитано 22.03.2009, 22:20
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цветочницу интересует технология проведения работ или проектирование нового перекрытия?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2009, 16:31
#3
Труса

примус починяю
 
Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86


Меня интересует аналогичный вопрос с точки зрения технологии, с той лишь разницей, что деревянные балки заменяют на металлические. Насколько я понимаю замену производят захватками. Есть ли еще какие нибудь особенности? Как быть с тем, что длинна балок превышает ширину помещения и т.д?
__________________
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 22:39
#4
cveto4nica


 
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 12


еня очень интересует все! Эксперт зарубил деревянные балки, хочет видеть металл. Как сделать так, чтобы толщина существующего перекрытия (200 мм) не возросла? Как впихнуть балки в существующие гнезда? Прорабы говорят штрабить стены, но эксперт категоричен:ослабляется несущая стена, а здание 1958 года. Помогите кто чем может: узелком опирания или советом или картиночку, сроки душат!
cveto4nica вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 22:43
#5
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от cveto4nica Посмотреть сообщение
еня очень интересует все! Эксперт зарубил деревянные балки, хочет видеть металл. Как сделать так, чтобы толщина существующего перекрытия (200 мм) не возросла? Как впихнуть балки в существующие гнезда? Прорабы говорят штрабить стены, но эксперт категоричен:ослабляется несущая стена, а здание 1958 года. Помогите кто чем может: узелком опирания или советом или картиночку, сроки душат!
Делайте замену балок захватками по 2м в шахматном порядке (т.е. по 2 балки)- это никак не скажется на несущей способности стены, если вы потом штрабу замонолитите.
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 09:36
#6
cveto4nica


 
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 12


Мы дали аналогичные рекомендации по производству работ: начать замену с крайних балок и через каждые 4 балки, затем монолитить все штрабы и только после набора прочности делать остальные балки. Но эксперт непреклонен.Говорит, что надо делать металлические балки точно по длине пролета (5,5 м), опирать их на что-то, затем делать монолитное перекрытие. По его предложению мое перекрытие увеличивается на 200 мм по толщине и поэтому высота второго этажа здания соответственно уменьшается. А нельзя! И стены поднимать нельзя, полы все увязаны, лестницы, выходы на балконы. Нужен узел опирания металлической балки в существующее гнездо и монолитное перекрытие не на балке а в ней, чтобы толщина всего пирога была хотя бы 200 мм.
cveto4nica вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 10:28
#7
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Есть такой альбом с кучей полезных узлов и для эксперта пойдет: "Альбом усовершенствованных железобетонных конструкций для капитального ремонта жилых домов".Ленинград.1988.
Металл.балки там с опорным и анкерным уголком. Плиты перекрытия (сборные толщиной)опираются на нижнию полку.
Штрабу можно не делать но тогда:
1 Для завода балки достаточно увеличить одно опорное гнездо.
2 Или разделив балку на монтажные части и стыковать равнопрочным стыком, установив ее в гнезда и поддерживая временн.стойками (опалубочными).
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 12:41
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от cveto4nica Посмотреть сообщение
Нужен узел опирания металлической балки в существующее гнездо и монолитное перекрытие не на балке а в ней, чтобы толщина всего пирога была хотя бы 200 мм.
Дайте параметры существующих гнезд (план расположения, разрезики гнезд с размерами), нагрузки на перекрытие. Будет Вам и 200 мм пирог и все такое...
И поточнее - Вы не будете демонтировать перекрытие? Вы будете менять только балки? Монолит будет дополнением к существующему?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 11:35
#9
Труса

примус починяю
 
Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86


перечитал еще раз и понял.
__________________
двутавр тебе в печень..

Последний раз редактировалось Труса, 27.03.2009 в 13:17. Причина: сглупил
Труса вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2009, 22:49
#10
cveto4nica


 
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 12


Всем спасибо за участие. Нашла решение. Кроме несговорчивых экспертов не желающих помочь выйти из тупика есть на свете добрые старые конструкторы, которые не могут пройти мимо чужого горя, спасибо им огромное. Благодаря всем вам моя проблема решилась, осталось только расстроить эксперта, он так хотел, чтобы я отправилась мести дворы и варить борщи. Не дождется!
cveto4nica вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 13:36
#11
Труса

примус починяю
 
Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86


Лучше бы решение принятое описала, какой выход нашли, что сделали, пофлудить всегда время найдется.
__________________
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 15:32
#12
MegaPascal

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Труса Посмотреть сообщение
Лучше бы решение принятое описала, какой выход нашли, что сделали, пофлудить всегда время найдется.
Да-да, и мне интересно и многим тоже это пригодится.
__________________
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замена существующих балок междуэтажного перекрытия"



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Замена балок перекрытия в отдельно взятой квартире в центре СПб MegaPascal Архитектура 9 23.10.2008 11:33