Жизненный вопрос к тем, кто вплотную занимается расчетами звукоизоляции зданий и к тем, у кого есть опыт эксплуатации зданий с такими стенами.
1-й вариант: каркас деревянный из досок 200х50 через 600 мм, наружная и внутренняя обшивка - из ЦСП 10 мм, вся полость (200мм) заполнена нежесткой и неспециальной минватой.
2-й вариант: внутренняя верста газосиликатный блок (газобетон) 300 мм, наружная - кирпич керамический обыкновенный лицевой с пустотами 120 мм (1/2 кирпича).
Насколько хуже 1-й вариант в отношении изоляции от уличного шума в сравнении со 2-м вариантом? Можно словами, можно в %-х, можно в dB.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.03.2009 в 09:45.
Просмотров: 4338
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2009, 17:16
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Спасибо, расчет не нужен - важнее субъективные оценки.
Расчет и сам могу выполнить. Надо на глаз.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.03.2009 в 17:24.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2009, 19:22
#3
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


Незнаю как насчет шума,
мне кажется и по шуму то ограждение из ЦСП не очень то
чем 300 газобетона (что такое газоселикат незнаю)

а вот ногой или монтировкой
ЦСП пробьется (от уличного шума если)
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2009, 21:18
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Спасибо, расчет не нужен - важнее субъективные оценки.
Расчет и сам могу выполнить. Надо на глаз.
Незнаю как насчет шума,
мне кажется и по шуму то ограждение из ЦСП не очень то
чем 300 газобетона (что такое газоселикат незнаю)
а вот ногой или монтировкой
ЦСП пробьется (от уличного шума если)
На глаз и на монтировку ЦСП конечно не катит.
Паскоку усе и сами граматные, то ращёты нужны тока на ударный шум от головы об стену.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2009, 09:06
#5
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
На глаз и на монтировку ЦСП конечно не катит.
Паскоку усе и сами граматные, то ращёты нужны тока на ударный шум от головы об стену.
Грубо, но в тему
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2009, 09:44
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Грубо, но в тему
Да, грубо, но не в тему. DJo Frey, не хотите просто пообсуждать - отойдите в ветку платных услуг. Там как раз неспециалисты и нуждаются в Ваших услугах.
Тема: насколько субъективно хуже первый вариант в плане изоляции от уличных шумов. Антивандальные свойства не обсуждаются.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2009, 14:22
#7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Offtop: Да никто в моих услугах не нуждается - ни специалисты, ни неспециалисты. Все хотят потрындеть ни о чём, не понимая сути вопроса, то есть пообсуждать, извиняюсь. Графа Монте Кристо из меня не вышло, переквалифицируюсь в управдомы.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2009, 18:41
#8
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


DJo Frey, с коммерцией общайтесь в личке
Солидворкер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 09:34
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Все хотят потрындеть ни о чём, не понимая сути вопроса
Суть вопроса весьма проста, чтобы не понимать:
Живет "среднефизиологический" человек в доме, спит, работает, ест, отдыхает и тд. Насколько больше этого человека будут раздражать уличные шумы при таких стенах чем при этаких стенах?
Хотя бы когда спит.
Я так думаю, разницы маловато.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 18:01
#10
lll737


 
Регистрация: 06.03.2009
Salt Lake City
Сообщений: 83


Минвата - хорошо.
Газобетон (особенно если четыреста миллиметриков - ОЧЕНЬ хорошо ))
Всё равно у конечного пользователя камушек (газобетон) вызовет лучшие впечатления чем коврик (Минвата) хоть и толстый))))
Это на том уровне, на каком просил
lll737 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 19:58
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Вот, уже что-то... Активнее, товарищи, не стесняемся
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 20:20
#12
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Ильнур, расчетами звукоизоляции никогда не занимался, но если включить воображение, и мысленно поместить себя в замкнутое пространство 3x3 со стенами из предложенных вариантов. То думаю что в коробочке из блока и кирпича будет поуютнее... и никто не сможет потревожить вас своей буйной головой. А вобще, я могу ошибаться, цсп будет работать как диафрагма и минвата, проводящая воздух, будет проводить звуковую волну внутрь без особых проблем.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2009, 01:08
#13
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Кажется вы батенька акустику прогуливали!

Принципиально разные стены. Первая "легкая" , а значит будет иметь резонансную частоту в слышимой зоне,
вторая таковую частоту будет иметь тоже, но в инфразвуке.

А в % и ДБ, извини, считай самостоятельно. СНИП II 12 77 тебе в помощь...
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2009, 11:17
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Кажется вы батенька акустику прогуливали!Принципиально разные стены. Первая "легкая" , а значит будет иметь резонансную частоту в слышимой зоне,
вторая таковую частоту будет иметь тоже, но в инфразвуке.
А в % и ДБ, извини, считай самостоятельно. СНИП II 12 77 тебе в помощь...
1. Батенька не часто прогуливал - расчет - это расчет, а ощущения - надежнее.
2. СНИП II 12 77 отменен
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2009, 20:12
#15
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Батенька не часто прогуливал - расчет - это расчет, а ощущения - надежнее.
2. СНИП II 12 77 отменен
Ну СНИП-ы вообще необязательны нонче, а по старому вы вполне можете прикинуть в отличие от дебильного "нового"....
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 11:58
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Ну СНИП-ы вообще необязательны нонче, а по старому вы вполне можете прикинуть в отличие от дебильного "нового"....
А почему СНиП 23-03-2003 дебильный?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2009, 16:47
#17
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А почему СНиП 23-03-2003 дебильный?
Это было давно, в то время я еще факультативно занимался наукой...

В 2002 прислали Этот документ на рецензию, я читая ужаснулся - раздел про залы тупо скопирован из учебника, без дополнительных материалов вообще что-то сложно посчитать. Написал разгромные замечания - отослал, приходит ответ мол вам мы проект СНИП-а ошибочно послали...
Это к нам ошибочно, Угу. (МИСИ)

Официальные приложения обещанные авторами шедевра, собственно так и не вышли...

Замечания по снипу могу поискать. Но пользоваться им не советую.
В конце концов есть СЭС-овские МУ, СанПИНы - работайте по ним.
( кстати они как правило копируют старый снип, но ссылаются на новый...)
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2009, 18:27
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Ясно. Ну я вообще пользуюсь и книжками, т.к. считаю редко, т.е. когда не формально надо, а всячески.