Технолигии ремонта пола (керамзит + стяжка не армированная).
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Технолигии ремонта пола (керамзит + стяжка не армированная).

Технолигии ремонта пола (керамзит + стяжка не армированная).

Закрытая тема
Поиск в этой теме
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 11:18 Технолигии ремонта пола (керамзит + стяжка не армированная).
#1
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Какие существуют технологии ремонта пола, состоящего из КЕРАМЗИТ + СТЯЖКА НЕ АРМИРОВАННАЯ ?

Проблема:
- Административное здание. Произвели устройство стяжки. Объем - 4 000 м2.
- На площади 2000 м2 - свежеизготовленная стяжка потрескалась. Трещин много. Заказчик не принимает работу.

Причина возникновения проблемы:
- Вероятнее всего, не качественный раствор + колебания температур во время укладки.


Предложение по ремонту некачественно изготовленной стяжки :
- Уложить поверх растрескавшейся стяжки Knauf FE 80.


МОЙ ВОПРОС :

- Может можно как-то по другому отремонтировать стяжку ?
---> Какие существуют технологии ремонта пола, состоящего из КЕРАМЗИТ + СТЯЖКА НЕ АРМИРОВАННАЯ ?

Последний раз редактировалось drill_man, 26.03.2009 в 11:19. Причина: Орфографические ошибки
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 11:32
#2
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


А усадочные швы на стяжке есть?
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 11:42
#3
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Нет.
Объем работ распределен по множеству помещений небольших габаритов.

В данном случае, я думаю, что усадочными швами были места сопряжений стяжек и стен. Аточнее их отсутствие. Т.е. стяжка и стена - никак не соеденины.
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 11:47
#4
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Ну, по хорошему, на линии примыкания стяжки к стенам неплохо было применять прокладки.
А относительно ремонта - да, наливной пол, наверное, лучше всего.
А какое-то покрытие поверх стяжки планируется?
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 12:04
#5
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Прокладки применяются.
А что-то лучше, дешевле , чем Knauf FE 80 встречалось ?

Покрытие поверх стяжки планируется - ЛИНОЛЕУМ.
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 12:07
#6
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Да, под линолеум точно придется делать наливной пол. А видов наливных полов сейчас много. На стройках в основном встречаю Ветонит.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 12:25
#7
asd

всё понемногу
 
Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Сообщений: 215


Полтора года назад была точно такая же история. Площадь 400 м2. Вышли из ситуации - наливной пол + линолеум. За полгода эксплуатации всё нормально, дальше не знаю.
asd вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Технолигии ремонта пола (керамзит + стяжка не армированная).



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стяжка пола на лоджии falselight Прочее. Архитектура и строительство 16 03.12.2010 08:55
Стяжка пола в кирпично-монолотном доме Влад77 Конструкции зданий и сооружений 7 26.03.2010 20:51