Рым-болт, коэффициент запаса К=6:1-в каком нормативном док-те это написано!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рым-болт, коэффициент запаса К=6:1-в каком нормативном док-те это написано!

Рым-болт, коэффициент запаса К=6:1-в каком нормативном док-те это написано!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2009, 13:00 #1
Рым-болт, коэффициент запаса К=6:1-в каком нормативном док-те это написано!
RRRGasu2007
 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 27

Помогите пожалуйста разбратся.
Мне нужно поднять,проектируемый мной, 40тонный контейнер размерами ДхШхВ 24х3,75х3,8 метров, по углам хочу вварить резьбовые втулки под рым-болты,открыл гост "Рым-болты" там даже М100 мне не подходит(какая ж там должна быть резбовая???), там 6-ти кратный запас, но я не нашел ни одного док-та где ето написано,про стропы есть,про звенья есть, а про болты только в Din 580?yj он же немецкий!!! Да и еще мне втулку что тоже с 6-ти кратным надо?
Просмотров: 4961
 
Непрочитано 03.04.2009, 14:01
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Не помню в каком написано (это документ Гостехнадзора), но кажется при меньших рым-болтах у Вас не сойдется вот это:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рым-болт.JPG
Просмотров: 270
Размер:	21.3 Кб
ID:	18281  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2009, 14:06
#3
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,748
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™



ГОСТ 4751-73 Рым-болты. Технические условия
Судя по приведенным схемам нагружения, вас устроят только 100 мм болты, и то только при использовании специальной траверсы, гарантированно направляющую нагрузку по вертикали.
Иначе только специальные проушины вас спасут.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 16:55
#4
RRRGasu2007


 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 27


Да я и хочу разработать свои рымы или проушины! Мне интересно должен ли я соблюдать правило 6-ти кратного запаса?
RRRGasu2007 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2009, 18:21
#5
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,748
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RRRGasu2007 Посмотреть сообщение
Да я и хочу разработать свои рымы или проушины! Мне интересно должен ли я соблюдать правило 6-ти кратного запаса?
Я лет 20 назад использовал такой коэф. запаса при проектировании грузоподъемных устройств, но руководствовался тогда заводским СТП. К сожалею ни его номера, ни ссылок на другие НТД не осталось.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2009, 21:16
#6
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


RRRGasu2007
А если попробовать применить рым-болты, разработанные для строповки железобетонных конструкций?
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2009, 00:38
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Как вы не садитесь господа, музыки не получится.
Большой коэфф. запаса, раздражающий молодых конструкторов, был, есть и будет. Это вполне оправданная плата за человеческую жизнь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 10:18
#8
RRRGasu2007


 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 27


Да я не против запаса. Я думаю может сталь поменять, 20ХГСА ,напрмер, с закалкой?

Поскажите пожалуйста, резьбовая втулка тоже должна быть с таким запасом?

Последний раз редактировалось RRRGasu2007, 06.04.2009 в 12:56.
RRRGasu2007 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 15:59
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Посмотрите ГОСТ 20527-82, ГОСТ 25290-82. Возможно, что рымы Вам противопоказаны вообще. Т.е. нужны спецфитинги.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 16:09
#10
RRRGasu2007


 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 27


Спасибо,интересный вариант,но у меня 24 метра и 40 тонн.
RRRGasu2007 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2009, 17:10
#11
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Закаливать любые грузовые приспособления категорически не рекомендую