При проектировании высоток Вы заказывали продувку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.04.2009, 18:08 #1
При проектировании высоток Вы заказывали продувку?
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Сабж. Кто имеет опыт с продувкой выстных зданий для определения ветрового воздейсвтия? Какие значения давления ветра получали?
Только что получили результат прдувки 80-и метрового здания - среднее давление ветра оказалось 180 кг/м2. не слабо...что думаете по этому поводу?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 4755
 
Непрочитано 06.04.2009, 18:12
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Только что получили результат прдувки 80-и метрового здания - среднее давление ветра оказалось 180 кг/м2. не слабо...
Нормальная цифра, у нас без продувки на 100 метровое здание насчитали 200 кг/кв.м
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 20:35
#3
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


ЦНИИСК настаивает на продувках, для них это нехилый заработок.Мировой опыт тоже вроде бы их поддерживает, за рубежом продувают, судя по фильмам на дискавери. Вряд ли это надо в любых случаях, ведь сниповские нагрузки не с потолка взяты, а приняты по результатам опытных продувок.Так что для зданий простых форм это лишняя трата и денег и времени. Другое дело здание замысловатых форм.
troja вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 21:58
#4
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


А есть ли у кого опыт расчета заменяющего продувку здания. Например в программе Ансис???или в других программах??
favorite вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 22:40
#5
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


На продувках настаивает не ЦНИИСК, прежде всего это требование МГСН "Многофункциональные высотные здания и комплексы". Для определения ряда эмпирических коэффициентов, входящих в формулы расчета на резонансные вихревые возбуждения, флаттер необходима продувка моделей высотных зданий в аэродинамических трубах. Для изучения особенностей распределения воздушных потоков не редко ставят не только макеты проектируемых, но и расположенных рядом высотных зданий.
Наш стройкомитет с 2004 года не утверждает техусловия на проектирование высотных зданий, если в них не заложены аэродинамические испытания.
Все здания высотой 150-220 м, постренные и строящиеся в Астане, в том числе 88 этажный комплекс Abu Dhabi Plaza Astana продували в специализированной ахитектурной аэродинамической лаборатории в Торонто.

Последний раз редактировалось AMS, 06.04.2009 в 23:30.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 22:41
#6
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


есть опыт.
ansys cfx.
показывали например на семинаре скад в феврале. и в киеве осенью.
+
у вас в питере неделю назад в Ленниипроекте и петростройсистеме.

сравнение с трубой проводилось многократно.
сейчас оформляем верификационный отчет для РААСН.

быстрее, подробнее, не пропускаются пики.
давления можем передать в скад или лиру. (дополняется txt)
пишите в личку.

Последний раз редактировалось СергейД, 06.04.2009 в 23:20.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2009, 18:15
#7
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
На продувках настаивает не ЦНИИСК, прежде всего это требование МГСН "Многофункциональные высотные здания и комплексы". Для определения ряда эмпирических коэффициентов, входящих в формулы расчета на резонансные вихревые возбуждения, флаттер необходима продувка моделей высотных зданий в аэродинамических трубах. Для изучения особенностей распределения воздушных потоков не редко ставят не только макеты проектируемых, но и расположенных рядом высотных зданий.
Наш стройкомитет с 2004 года не утверждает техусловия на проектирование высотных зданий, если в них не заложены аэродинамические испытания.
Все здания высотой 150-220 м, постренные и строящиеся в Астане, в том числе 88 этажный комплекс Abu Dhabi Plaza Astana продували в специализированной ахитектурной аэродинамической лаборатории в Торонто.
Можно подумать, что МГСН это что то типа святого евангелия, который святой дух нашептал. Именно по настоянию ЦНИИСКа это положение и включено в МГСН.
troja вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2009, 18:34
#8
mst


 
Регистрация: 28.11.2008
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Для определения ряда эмпирических коэффициентов, входящих в формулы расчета на резонансные вихревые возбуждения, флаттер необходима продувка моделей высотных зданий в аэродинамических трубах.
Коллеги, продувка даст информацию только о Сх по фасаду здания. Для изучения флаттера необходимо еще и динамическое подобие модели и сооружения. Так что после продувки и назначения Сх - все остальное ручками. А вообще мало что изменилось-значение расчетной ветровой нагрузки при проектировании МГУ(1949г.) - те же 200кг/кв.м.
mst вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2009, 21:59
#9
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


говорить о нагрузке без высоты и ветрового района неверно...

200 кгна м2=2 кпа для шпиля МГУ на высоте более 200 м это нормально.
с учетом порывов и большой динамики
для каркаса здания высотой 80 м это много.

дело не трубе. с Сp ошибиться трудно. а вот на что его умножать...

далее говорю уверенно- разбирался специально!
петербургские нормы заметно отличаются от норм и практики всего мира...
по московским нормам и снип в данном случае получается
(грубо говоря) на 50-80% меньше.

+расчеты (при коэфф ответственности 1.2), которые делал для здания 35*55*180 (москва)
ПО АМЕР И ЯПОНСКИМ НОРМАМ дали примерно аналогичные МГСН цифры.

расчетная по ТСН скорость 54 м/с больше соответствует владивостоку.

ТСН рекомендуется вводить множитель 6 на скоростной напор 2го района (310 кпа)

в расчете не разделяется средняя и пульсационная составляющие.
хотя такой подход и согласуется с современной мировой практикой, но коэффициент 6 это
многовато.
давайте оценим...
динамика для здания 80м составит (по еврокоду и ДБН например) максимум 60-70% статики.
все это умножается на коэфф надежности 1.4
итого скоростной напор множится условно на (1+0.7)*1.4*1.2 т.е. максимум на 3.
а коэфф 6 применять разумно лишь для нагрузок на ограждения
(локальные и не передающиеся на каркас)

конечно, запас вещь хорошая (кто спорит), но
в москве да и в европе по ТСН ничего бы высокого не построили...
МГСН вполне адекватны мировому опыту.
хотя, Конечно, пульсационную составляющую удобнее считать аналогично еврокоду
(как это сделано в украинских ДБН, ИМХО разумно объединивших СНИП и еврокод.)

так что, решать в итоге, вам самим.
а что конкретно считаете-то?

Последний раз редактировалось СергейД, 07.04.2009 в 22:28.
СергейД вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > При проектировании высоток Вы заказывали продувку?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41