Расчёт естественного освещения по графикам Данилюка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчёт естественного освещения по графикам Данилюка

Расчёт естественного освещения по графикам Данилюка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.04.2009, 21:33 #1
Расчёт естественного освещения по графикам Данилюка
zuze
 
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 7

У меня боковое одностороннее естественное освещение.
Помещение для работы десяти программистов.

Размеры моего помещения:
1. Высота - 15м.
2. Ширина - 10м.
3. Высота - 3м.

Я начал расчёт так:

1. Расщитал нормированное значение КЕО (коэффициент естественного освещения). Он у меня равен е1=2%

2. Производим предварительный расчёт естественного освещения по исходной глубине (в данном случае это ширина помещения) помещения (dn=10) и по высоте верхней грани светового проёма над рабочей поверхностью (h1=2,7). dn/h1=3,7

3. На графике, на соответствующей кривой е1=2% находим точку с абсциссой dn/h1=3,7. По ординате этой точки определяем, что необходимая относительная площадь светового проёма А0/Аn=

Я так понял что график берёться из СНиП-а, но я нашёл только графики для жилых помещений, общественных сданий, школьных классов, но вроде помещение для работы не относится к этим типам графиков которые я нашёл.

Скажите пожалуйста в каком СНиП-е мне надо найти график чтобы сделать третий пункт или графики чертятся, а не берутся из СНиП-а, тогда скажите пожалуйста как его правильно чертить график?

Прошу прощения, если я где то не дописал информацию для понимания вопроса, я рассчитываю освещение первый раз в своей жизни, Вы скажите что не хватает и я обязательно добавлю эту информацию в тему.

Последний раз редактировалось zuze, 13.04.2009 в 23:52. Причина: В место B надо писать dn
Просмотров: 26266
 
Непрочитано 10.04.2009, 23:13
#2
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


Цитата:
Размеры моего помещения:
1. Высота - 15м.
2. Ширина - 10м.
3. Высота - 3м.
что не так, и с какой стороны окна + ориентация по компасу + географическая широта + тень от окружающих строений
Dym вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 23:27
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Offtop: В помещении 2 высоты?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2009, 00:07
#4
zuze


 
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 7


Окна: с севера
ориентация по компасу: Север, Северо-Запад, Северо-Восток, углы по 22,5 градуса, с обеих сторон от линии.
Широта: г. Москва (55.7)
Тень от окружающих строений: Нет
Высота в помещении: Одна
zuze вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2009, 00:12
#5
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222


Алексей
у помещения есть высота потолка, высота подоконника и высота светового проема... итд
я щитал когдато... все это
==
Offtop: вообще сложные ситуации вручную на екселе даже муторно считать по этому СП
==
СИТИС солярис есть
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2009, 00:19
#6
zuze


 
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 7


А если про это:

1. Высота помещения (потолка): 3м.
2. Высота рабочего места: 70 см. или 0,7 м.
3. Высота верхней грани светового проёма над рабочей поверхностью: 2,7м.
zuze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 23:51
#7
zuze


 
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 7


Вот я 3, 4 и 5 пункты сделал так:

3. На графике, на соответствующей кривой е1=2% находим точку с абсциссой dn/h1=3,7. По ординате этой точки определяем, что необходимая относительная площадь светового проёма А0/Аn=93%

[IMG]http://s55.***********/i148/0904/68/7bf38f2be0bb.jpg[/IMG]

График для определения относительной площади световых проёмов при боковом освещении

4. Определяем площадь светового проёма

А0 = [(А0/Аn)/100]*Аn

Где: Аn – площадь пола, Аn = 10*15 = 150 м2

А0 = (93/100)*150 = 139,5 м2

5. Определяем ширину светового проёма

d0 = (А0/Аn)/Вокна

Где: Вокна – высота окна, Вокна = 2 м.

d0 = 93/2 = 46,5 м.

Но не понимаю у меня неправильно определяется ширина светового проёма, она равна 46,5 м хотя длина помещения 10 м.

А если не правильно определяется ширина, скорее всего, неправильно определяется и общая площадь светового проёма.

Что я не так сделал, помогите пожалуйста разобраться?

Последний раз редактировалось zuze, 14.04.2009 в 22:41. Причина: На графике я в место 150 написал 50 на вертикальной оси - поправил
zuze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 03:11
#8
zuze


 
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 7


Так как у меня ширина окна получилось больше чем ширина здания, то я посоветовался со знающим человеком.

Он сказал есть много методов расчёта и как у меня неправильно, он не пояснил в чём дело, он только сказал скачай СНиП II-4-79 там есть методика.
zuze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 21:00
#9
zuze


 
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 7


Прикрепляю файл, где описан расчёт естественного освещения.
Из этого расчёта следует, что размер окна 2х8,4
В расчёте не учитывались противостоящие здания.
Вложения
Тип файла: rar est_svet.rar (631.9 Кб, 8373 просмотров)
zuze вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 03:56
#10
Ольга burmak


 
Регистрация: 28.05.2008
Сообщений: 2


графики Данилюка есть в СНиПе II-4-79 Естесств. и искусствен. освещение. найти его только трудно, только у старых проектировщиков
Ольга burmak вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 04:55 Графики Данилюка.
#11
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Вот вам графики. Методика расчета проста, я считал по СП
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: График данилюка 2.jpg
Просмотров: 4174
Размер:	134.8 Кб
ID:	19799  Нажмите на изображение для увеличения
Название: График данилюка 1.jpg
Просмотров: 3869
Размер:	161.6 Кб
ID:	19800  

Последний раз редактировалось Vlad®, 04.05.2009 в 05:01.
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2009, 22:33
#12
zuze


 
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 7


Большое спасибо я уже всё посчитал.
Расчёт лежит в архиве est_svet.rar
zuze вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчёт естественного освещения по графикам Данилюка



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет естественного освещения varpet Расчетные программы 6 26.02.2013 04:51
Фонари для естественного освещения Наталья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 27.09.2012 12:46
В чьи обязанности входят расчеты инсоляции, естественного освещения, шумоизоляции. Aleks ManaeFF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 24.04.2008 08:34