Господа проектировщики требуется ваш совет. Под возводимое здание в зоне сейсмологической опасности какой тип фундамента используете на буронабивных или забивных сваях?
Сейсмология 9 баллов.
Несущая сваи до 200 тонн модуль упругости грунта до 25.
Глубина от 6ти до 8ми метров.
__________________
feel the power, build the future
Просмотров: 7379
 
Непрочитано 18.04.2009, 19:01
#2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


И забивные и буронабивные подойдут. Одно НО, которое любит преподносить один из уважаемейших экспертов нашего сейсмического региона. Это расчёт свай на выдергивание и расчёт жесткого сопряжения сваи и ростверка. В сейсмических районах это весьма актуально. Поэтому при задании свай в расчётной программе с учётом сейсмики следует сделать предварительный расчёт и выявить сваи подвергаемые выдергиванию и проверить по формулам 10 или 14 СНиПа "Свайные фундаменты" или соответствующие в СП (мне кажется, если у вас не ФП, то условия не выполнятся). Также следует прочитать п.12 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ в "Руководстве по проектированию свайных фундаментов" и обратить внимание на рис.52 этого руководство (эт по поводу жесткой работы оголовка свай в ростверке).
А по поводу выбора свай...Надо посмотреть если у вас рядом стоящие дома (тогда подойдут буронабивные), геологию и т.п.
Сам особо не вникал, но может найдёте в "Рекомендации по рациональной области применения в строительстве свай различных видов".
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2009, 19:11
#3
starke

Starke Ltd Co
 
Регистрация: 24.01.2009
Москва
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
И забивные и буронабивные подойдут. Одно НО, которое любит преподносить один из уважаемейших экспертов нашего сейсмического региона. Это расчёт свай на выдергивание и расчёт жесткого сопряжения сваи и ростверка. В сейсмических районах это весьма актуально. Поэтому при задании свай в расчётной программе с учётом сейсмики следует сделать предварительный расчёт и выявить сваи подвергаемые выдергиванию и проверить по формулам 10 или 14 СНиПа "Свайные фундаменты" или соответствующие в СП (мне кажется, если у вас не ФП, то условия не выполнятся). Также следует прочитать п.12 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ в "Руководстве по проектированию свайных фундаментов" и обратить внимание на рис.52 этого руководство (эт по поводу жесткой работы оголовка свай в ростверке).
А по поводу выбора свай...Надо посмотреть если у вас рядом стоящие дома (тогда подойдут буронабивные), геологию и т.п.
Сам особо не вникал, но может найдёте в "Рекомендации по рациональной области применения в строительстве свай различных видов".
Благодарю за развернутый ответ

В вашем регионе примерно какое соотношение набивных к забивным?
Я вижу у вас в персональных данных Крым и предполагаю, что почти схожие условия с заданными мною.

Если по проекту забивные, у вас без лидеров проходила работа или все-таки приходилось бурить, а потом забивать\вдавливать?
__________________
feel the power, build the future
starke вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2009, 19:26
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Забивные с лиделами на выдёргивание плохо работают, там к-т Ycf процентов на 50% меньше. Если выбирать мне, то выбрал бы буронабивные. Но забивные значительно дешевле будут. Проблему с выдёргиванием и заделкой решали "по-другому"
Насчёт нашего региона, то сечас подавляющее большинство свай делают только буронабивными.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2009, 20:30
#5
starke

Starke Ltd Co
 
Регистрация: 24.01.2009
Москва
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Забивные с лиделами на выдёргивание плохо работают, там к-т Ycf процентов на 50% меньше. Если выбирать мне, то выбрал бы буронабивные. Но забивные значительно дешевле будут. Проблему с выдёргиванием и заделкой решали "по-другому"
Насчёт нашего региона, то сечас подавляющее большинство свай делают только буронабивными.
Вот именно с этим и становится более актуальным мой вопрос.
Погонный метр вдавливания стоит 500 рублей без лидера, а погонный метр буронабивной в десять, если не сказать в 20 раз больше.

А если посчитать еще и ФОТ количества строителей присутствующих на площадке, котлован, усиление котлована и т.п.
__________________
feel the power, build the future
starke вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2009, 23:21
#6
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Ну так и принимайте забивные с лидерами и фундаментную плиту. Вполне приемлемо.
У нас буровнабивные применяют в основном из-за того, что приходится заглубляться сваями метров на 15-25, а забивные (цельные) забить более 9 м просто нет возможности, ибо такого копра не найти. У вас глубина погружения до 8-ми метров, посему проблемы нет.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2009, 00:09
#7
starke

Starke Ltd Co
 
Регистрация: 24.01.2009
Москва
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Ну так и принимайте забивные с лидерами и фундаментную плиту. Вполне приемлемо.
У нас буровнабивные применяют в основном из-за того, что приходится заглубляться сваями метров на 15-25, а забивные (цельные) забить более 9 м просто нет возможности, ибо такого копра не найти. У вас глубина погружения до 8-ми метров, посему проблемы нет.
но для полного понимания проблемы нужна статистика и ваш опыт.
что чаще применяется при строительстве сейсмоустойчивых зданий.
в чем преимущества каждой технологии.

первые "ласточки" отказа от набивных к забивным уже появляются судим по нашей статистике и кол-ву обращений.

продавить/забить модуль около или выше 50ти ничто не сможет.
__________________
feel the power, build the future
starke вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2009, 01:38
#8
Concreteb30

Инженер строитель
 
Регистрация: 29.08.2003
Israel
Сообщений: 179
Отправить сообщение для Concreteb30 с помощью Skype™


Насколько мне известно, исходя из нашего опыта работы на Российском рынке, буронабивные сваи очень дороги по соотношению с забивным, поэтому скорее всего Вам придется иметь дело с забивными (правда если повезет и заказчик согласится платить деньги лучше делать буронабивные с уширением). В остальном все согласно нормам по проектированию в сейсмических районах.
__________________
Молчание -это один из великих способов вести беседу
Concreteb30 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 12:29
#9
SDG


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 9


Цитата:
но для полного понимания проблемы нужна статистика и ваш опыт.
что чаще применяется при строительстве сейсмоустойчивых зданий.
в чем преимущества каждой технологии.

первые "ласточки" отказа от набивных к забивным уже появляются судим по нашей статистике и кол-ву обращений.

продавить/забить модуль около или выше 50ти ничто не сможет.
Конечно, при требуемой большой длине свай и значительных нагрузках на сваю лучше буронабивные. Однако, при устройстве буронабивных свай в сейсмических районах желательно подобрать такую технологию их изготовления, которая позволит сформировать уплотненную зону грунта в основании сваи . При этом технология должна обеспечить хорошее качество буронабивных свай.
SDG вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 09:23
#10
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


А что за конструктивная схема здания, сколько этажей? Почему не используете простую фундаментную плиту?
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование фундамента в сейсмической зоне



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование ж/д ветки в зоне ЛЭП 110 кВ Antonio52 Прочее. Отраслевые разделы 16 30.11.2008 21:38
проектирование в береговой зоне glascha Конструкции зданий и сооружений 2 19.01.2008 19:57
Тех. задание на проектирование фундамента под силос Simonoff Основания и фундаменты 17 14.01.2008 09:36
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47