Ограждение котлована, как принято делать?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ограждение котлована, как принято делать?

Ограждение котлована, как принято делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2009, 11:56 #1
Ограждение котлована, как принято делать?
baaba
 
архитектор
 
Москва
Регистрация: 07.07.2007
Сообщений: 665

Вот, снип, безопасность труда в строительстве, часть 2, земляные работы. В кратце, я не хотел бы устраивать стенки котлована в виде откосов 1:1, так как это влечёт большой объём земляных работ, и хотелось бы сохранить часть конструкций пола, учитывая условия реконструкции.

В п. 5.2.8, пишется о креплении вертикальных стенок выемок глубиной до 3 м по типовым проектам. Можно ли увидеть эти проекты? Как они могут называться?

Также непонятно, как сочетается выборка грунта механизированным способом с установкой ограждения, в процессе этой выборки? Ведь нельзя же отрыть яму на 3м глубиной, с вертикальными стенками?
Просмотров: 4466
 
Непрочитано 19.04.2009, 13:57
#2
tank166

Строительство
 
Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86


С совсем вертикальными -нельзя..будет осыпаться в процессе отрытия.
Для крепления стенок котлована используются обычные деревянные щиты,изготовленные заранее. Они раскрепляются между собой,если ширина котлована небольшая,только так,чтобы не мешало работе...или же вертикальными стойками из досок,верхний конец которых крепится определенным образом на поверхности....ну прораб должен знать.
Знакомые в Дагестане при устройстве фундаментов под опоры в песчаном грунте сначала сбивали короб из щитов и делали с ним что-то похожее на опускной колодец-то есть экскаватором разрабатывали грунт внутри этого короба.
tank166 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2009, 14:16
#3
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,943


Ничего не понятно: "я не хотел бы устраивать стенки котлована в виде откосов... и хотелось бы сохранить часть конструкций пола, учитывая условия реконструкции" - какой пол? какая реконструкция?

Вы сходите на стройку, посмотрите, как делают стенки траншей или котлованов - не так уж мало сейчас под трубопроводы выкопано по столице.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2009, 15:37
#4
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 665
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


>engngr
Обычно устраивают естественные откосы, 1:1, или делают ограждение котлована. Я спрашиваю про второй вариант, очевидно же.
baaba вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2009, 16:02
#5
Александр Шевелев

Проектирование зданий
 
Регистрация: 25.02.2007
Курск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Ведь нельзя же отрыть яму на 3м глубиной, с вертикальными стенками?
Не скажите... Вертикальный откос котлована может иметь место, и его предельная высота потдается расчетам. Например если грунты сложены суглинками, глинами, да и плотный песок метра полтора продержится. Лично видел 8-ми метровый вертикальный откос (суглинки), когда заказчик отказался от шпунтов, и угадал!
Хотя соглашусь, что шутить с этим не стоит
__________________
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks:
Александр Шевелев вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2009, 16:35
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,943


Стенки крепят инвентарными деревянными или металлическими креплениями (тафтология). Или же с забуриванием труб по периметру и деревянной затяжкой с распорками и расстрелами. Но это, похоже, не ваш случай.
Рыть и крепить можно с разницей во времени в зависимотси от условий: грнуты, наличие вблизи динамический нагрузок, етц.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2009, 11:47
#7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Ведь нельзя же отрыть яму на 3м глубиной, с вертикальными стенками?
для различных типов грунтов крутизна откоса разная.
например для глубины 3м при песчаном грунте откос желательно делать 1:1, а для глины допускается 1:0,25. Все зависит от свойств грунта.
Так же стоит отметить, что насыпные слежавшиеся грунты отсыпанные строительным мусором очень хорошо держат вертикальный откос до 5м.
Но есть одно обстоятельство, которое может перечеркнуть все выше описанное - вода. Одним из самых важных показателей(после свойств грунтов и нагрузки по бровке котлована) является влажность грунтов и защита их от переувлажнения во время СМР.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ограждение котлована, как принято делать?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как в Автокаде в VBA делать паузу на некоторое время Саша AutoCAD 2 08.09.2004 19:06