демонтаж сооружения
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
||
Просмотров: 6233
|
|
||||
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Сообщений: 290
|
В прошлом году выполняли проект частичного демонтажа небольшого довоенного здания - полный АБЗац конечно. На основании заключения обследователей о нес. способности сделали перерасчет на основании, которого опрделили объемсносимых конструкций и стадийность демонтажа. Альбом шел под маркой КР.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
![]() |
1. Схемы расположения существующих конструкций (обмерочный чертеж)
2. Схемы расположения демонтируемых конструкций 3. Сечения и узлы к схемам (в основном по временному крепежу). 4. Указания по производству работ (последовательность, временный крепеж и т.п.) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
Цитата:
Получается ,что мы перерисовываем проект сооружения, только приписываем, что эти конструкции разбираются. Мы уже делали реконструкцию ,но нигде не указывали последовательность - отмечали только примечанием, что конструкции разбираются. А вот последовательность и технология уже была в проекте производства работ. Да и в рабочих чертежах не указываются узлы строповки при монтаже. Зачем же их указывать при демонтаже? Вообще ничего не могу понять, что надо, а что не надо??? |
|||
![]() |
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
![]() |
Net>
Извиняюсь за поздний ответ: тема у меня почему-то проскочила как прочитанная. Конечно, никакого ППР. Это из другой области. Обычный КМ (КЖ, КД) Объясняю: почему временный крепеж и указания по производству работ. Потому что демонтаж любой конструкции перераспределяет усилия на другие несущие конструкции, в том числе и на фундаменты, которые могут здорово отличаться от проектных. Пример: любая неразрезная двухпролетная балка. Предположим, она получит некое дополнительное загружение при реконструкции и требует усиления. Теперь представьте, что на одном пролете что-то демонтировали, другой догрузили, а усиление сделать пока невозможно из-за каких-то технологических трудностей. Брякнется же. Поэтому: указание по производству работ в смысле очередности, временный крепеж до усиления с указанием точек и узлов, способных воспринять эти самые временные нагрузки и обеспечить всякие неизменяемости. Этого ППРщик или ПОСовик не сделает, т.к. нужно знать работу всего здания. А выпускается это отдельным альбомом по демонтажу или в составе основного комплекта. [ATTACH]1119973881.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102
|
Не забывайте об объемах работ для сметчика, конечно с учетом расхода не временные крепления в процессе разборки.
Нужна схема установки временных креплений и связей со спецификацией и соответственно оборачиваемостью. Остающемуся блоку должна быть обеспечена устойчивость до завершения демонтажа, чтобы не получилось как в кино "Операция "Ы" когда Вицын вытащил нижний горшок. Соответственно нужны и схематические чертежи этих временных креплений. Но в основном это все-же работа ПОС но с участием конструктора который чувствует и знает статическую неизменяемость конструкций и диктует посовцу деление на участки разборки и их последовательность. РЕБЯТА ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО. Последний раз редактировалось STAS*777*, 24.07.2011 в 23:57. |
|||
![]() |