Сообщений: 211
|
Расстояние между колоннами 6 метров. Район строительства Москва. На прогоны идут швеллера 18 через 3 метра, на колонны спаренные 26Б1. Исходной документации никакой,металл С235-ый. Стоит с 2000-ого года. Людям которые ходят под ним, должны сказать погоде спасибо за жизнь.
Последний раз редактировалось Bagiration, 21.04.2009 в 18:20. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,425
|
На переименование - 12 часов.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Это еще не самый тяжелый случай. Ограниченно работоспособное состояние (не допускать скопления снега). Да и сталь ни о чем не говорит - сколько из кипящей построено, столетиями стоит.
Из пособия по проектированию усиления [FONT=Times New Roman] 2.51. [/FONT][FONT=TimesNewRoman+2+1]Факт выполнения конструкций из стали [/FONT][FONT=Times New Roman], [/FONT][FONT=TimesNewRoman+2+1]марка или свойства которой не соответствуют [/FONT]указаниям табл[/FONT][FONT=Times New Roman]. 50 [/FONT][FONT=TimesNewRoman+2+1][FONT=TimesNewRoman+2+1]СНи П [/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman]II-23-81[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman]*, [/FONT][FONT=TimesNewRoman+2+1]сам по себе не может служи ть основанием для замены или усиления конструкций[/FONT][FONT=Times New Roman].
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 21.04.2009 в 21:03. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Предлагаю добавить в тему голосование из двух пунктов
1.Достойно БСК 2. Недотягивает. Бред но какой-то упорядоченный что-ли....прилизанный...
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 211
|
да тут я не из-за стали, а из-за профилей, те прогоны,которые стоят с шагом 3 метра,хватит только на 2 метра, а пояса ферм вместо 140-ого уголка 160-ые нада, да и недочётов тоже много, просто это говорит о нашей низкой культуре постройки здания, поэтому сами даже какой-нибудь аквапарк или торговый центр не умеем строить... печально всё это, а умных людей много...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
Колонны на первый взгляд конечно длинновато-гибковатые... А прогоны... ну вроде должны быть около 22 швеллера (если кровля легкая)... А может оно посчитано с учетом развития пластики? Кстати состав пирога не читается, если там какие-нить жб плиты, тогда конечно...
PS А 26Б1 это по какому сортаменту? Что-то я такой не нашел... Последний раз редактировалось MMV, 21.04.2009 в 21:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Да на БСК в любом случае не тянет. Процентов 80 обследуемых зданий и сооружений находятся формально в неработоспособном состоянии, по чему то да не проходят. А этот случай в общем то средний или даже легкий.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
для снеговой нагрузки в 2000 18 швеллера проходили для легкой кровли, сейчас нужен 22. сталь С235 для 3 группы конструкций к которой относятся прогоны и колонны разрешена, для ферм нельзя.
это я написала на основе своего опыта, про фермы сходу не скажу. фермы обычно делаю из ГСП. коллоны из двутавров 30Б1 с разносом ветвей 800мм проходили на высоту 17,5 м при шарнирном соединении с фундаментов из плоскости рамы Последний раз редактировалось viqa, 24.04.2009 в 01:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Вот мой вариант
хочу обратить внимание на трубу (которая на 9 метров), как по вашему какое у нее сечение? PS здание недавно построено, снеговая нагрузка 320 кг/м2
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Regby!
Мне тут запретили с тобой разговаривать так, как в общем то разговаривают "порядочные люди" между собой на объекте. Тяжело мне это дается, но я терплю! Так что отвечаю тебе так - труба D. 273х7 ГОСТ 8732-78. Только скажи, что не угадал! ------ ![]() Последний раз редактировалось опус, 24.04.2009 в 13:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Про неработоспособное состояние? Навскидку взял последние два десятка объектов.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
Я вот только обследую и таких цифр не имею, да и для того чтобы их получить нужно перечитать 20! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Если честно не помню - на объекте был в прошлом августе. Ну думаю "где то так" (прикинуть можно по фотке). Тощину стенки не знаю, заказчик что то говорил но не помню уже, факт в том что я закладывал 35Ш1.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Regby!
Держит труба! 1т/м2х9мх9м/(0.68х58.4 см2)=2053 кг/см2 <2350 кг/см2. фи -700/8,8=79 - 0.68. А я то думал, что у нас в стране такая напряженка с металлом? - теперь понятно - твои проделки. двутавр 35Ш1 сечение -83 см2. Давай показывай, что где ты еще металл угробил! ![]() Тут меня грозятся, все кому не лень, забанить, а так полагаю - надо с тебя начинать! ![]() Последний раз редактировалось опус, 24.04.2009 в 16:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
"балка" собирает 6 метров (шаг "рам" 6 метров)
q=0.32*6=1.92 пролет l =9 метров M=q*l*l/8=19.44 (т*м) W трубы 273х7 по ГОСТ 8732-78 =379,29 M/W=5125.37... (кг/см2) что за сталь такая? Гы... Опус, так ты что колонну считаешь? терь понятно почему трансваали падают
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Regby!
Я тебе про колонны! Ты мне про балки што ли? Ах ты проектировщик мордовский - так там трубы у тебя лежат вместо двутавров? Все - тогда зимой с особым нетерпением буду ждать сообщений из р.Татарстан! Наконец то твое лицо покажут крупным планом по телевизору! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
И это.. я его не проектировал, здание уже стояло когда я туда попал сделать на него "проект"
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |