Нет профиля заложенного в проекте, что вы делаете?
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840
|
||
Просмотров: 5245
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если строители не могут найти заложенный на стадии КМ профиль, то это их проблемы, и обычно они пишут письмо с просьбой о замене профиля на стадии КМД. Узлы, разработанные на стадии КМ, должны корректироваться только на стадии КМД. По желанию заказчика КМ, конечно же, может быть переделан, но эта отдельная работа за дополнительную плату.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
DK, спасибо, очень интересно. А на что вы ссылаетесь в своем отказе заменить профиль?
В простых случаях, когда например дело касается прогона, заменить один профиль на другой можно полномочиями авторского надзора, но когда балку - изделие с одним профилем, приходиться менять на другой профиль.. при этом отверстия болтов меняются, да и вообще узлы претерпевают значитльные изменения... В общем как я понял вас отсутствие конкретного профиля не напрягает...
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
В зависимости от ситуации. Наиболее простой вариант - замена проката на сварное сечение. И почему строители ходят с такими вопросами, а не изготовители? Бывает что завод просит поменять сечения - есть излишки на складе или объем слишком маленький, под вагонную норму не подлазит и т.д. Тут уже проектировщик вправе требовать денег, а заказчик должен думать что ему выгоднее. А универсального решения в принципе не может быть
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я не отказываюсь менять профиль. Обычно на письмо о замене профиля я пишу письмо, что по просьбе подрядчика согласовываю замену профиля. Что касается узлов, то на стадии КМ они вообще не должны разрабатываться. Исключение составляют только нетиповые уникальные узлы. То, что я показываю типовые узлы в КМ, то это не моя обязанность, а любезность. Узлы на опорные усилия, указанные в ведомости элементов, должны разрабатваться на стадии КМД. Поэтому перерабатывать узлы в КМ по причине замены профиля не следует.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Наверное просто масштаб не тот.
Как правило все "заводские" конструкции варяться тут же "на коленке", КМД не делают, на вопрос "какими электродами варите?" тупо моргают глазами типа какие в магазине купили такими и варим... Я им "электроды должны быть для такой стали Э46... они моргают "у нас УОНИ какие то... мы ими все варим" Сейчас строят автомойку (была тема на счет проектирования из существующих металлоконструкций), так там генподрядная организация это директор, секретарша, сметчик и мастер... все, фактически строят те которые на субподряде. Не хочется чтобы тема стала политизированная, но это все оттого что тендеры на генподряд выигрывают те, которые меньше просят и делают бОльший откат, а не специалисты, который имея крупный штат, а также собстуенную технику не могут снижать цены.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 28.04.2009 в 11:04. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Ситуация самая обычная. Особенно с заложенными ГОСТовскими двутаврами в КМ которые не катают давно.
Запрашиваете КМщиков разрешение на замену. При этом получается увеличение массы металла до 10%
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
А если этот профиль минимально необходимый?! Да хоть из ... везите. "Какую считаю нужным, такую и ищите!"
Было время, когда проектанты шастали по "помойкам" и привязывали то, что есть, а не то, что должно быть. А согласовывать замену - увольте. Но это проблема вечная и неразрешимая.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
промышл проектант Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Сообщений: 323
|
Можно и проще. на письмо пишите письмо, что согласовываете замену шила на мыло без изменения ПСД. А строители сами ваши болты переставят - если есть авторский то и схему можно накидать с сложных случаях - опять таки без изменения ПСД.
а сортамент можно и обговорить предварительно, если заказ мелкий. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2009
Оренбург
Сообщений: 35
|
Цитата:
ГОСТовские балки катают только на Украине. Балки по СТО АСЧМ катает только в Тагиле. Балки К3, Б3, Ш3 не реально найти. К2, Б2, Ш2 придется снабженцам побегать. Год назад на объект нужен был уголок 250х20 (400т), так под это дело специально стан запускали до это 8 лет его не катали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Cadmen, это проектировщик знать может (редко, кто хочет), но не обязан этому следовать.
Он обязан заложить правильный и экономически оправданный профиль. А иногда полезно подумать, как впишется сюда следующий номер (на всякий случай). Идеальный случай, если на столе у каждого проектировщика лежит список всего сортамента всех заводов всех стран. Но этот случай теперь уже теоретический. Последний раз он был давно (полная номенклатура всех заводов одной страны - Союза).
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2009
Оренбург
Сообщений: 35
|
Такая же проблема и с электродами. Хоть ты лопни но в нашем регионе
не найдешь электроды Э42, Э46. (их не выпускают). Все варят электродами Э50. Пустотные плиты выпускаться только на 8т. А потом мы удивляемся почему у нас строительство такое дорогое ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Не найдешь в своем регионе? А заводы для чего? Каталоги для чего? А Интернет для чего? А голова для чего? Только свистни, вагон привезут.
Написал в ТТ варить Э42А, значит пусть ищут! Либо пиши, что у сварного за пазухой. Или это важная головная боль проектанта?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
С 1 января 2009 года вступил в действие ГОСТ21.502-2007.
Цитата из него: Цитата:
|
|||
|
||||
Во избежании такой ситуации перед началом проектирования находил в интернете поставщиков металла и просил прислать факсом реальный подробный сортамент (что есть в наличии), ставил в известность заказчика о наличии такой ситуации (если он сам еще не в курсе). Вопросов никогда не было.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2009
Оренбург
Сообщений: 35
|
Цитата:
закладывать экономичный профиль которого не достать или который надо вести черт знай откуда. И он золотым получаться я не говорю уже про время DK вы как то однобока читаете ГОСТ 5.7.4 На чертежах узлов (на стадиях «рабочий проект» и «рабочая документация») указывают: - усилия, действующие в элементах (если они не оговорены в ведомости элементов); - привязки к координационным осям; - толщины деталей; - размеры сварных швов; - типы, классы прочности, число, диаметры и шаги болтов или заклепок; - требования к обрабатываемым поверхностям; - сечения, наименования и марки металла деталей, не оговоренные в ведомости элементов; - технические требования. Размеры сварных швов, число и шаги болтов или заклепок не указывают, если они определяются при разработке деталировочных чертежей марки КМД. Последний раз редактировалось Cadmen, 28.04.2009 в 13:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Никакого, но если так надо, пусть на своем горбе везут! Экономически оправданный!, кстати сказать. Но оптимальный по расчетам.
Или делай, как Кутузов! Это разумно, если расчетом оправдано. Но если надо уголок 160х16, то "это ваша забота", но НЕ меньше!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да нет, просто в коротком ответе хотелось подчеркнуть, что детальное выполнение узлов на стадии КМ не является обязательным. Степень детализации узлов определяется договоренностью с заказчиком, здравым смыслом, субъективным пониманием конструктором поставленной задачи и вышеуказанным ГОСТом.
|
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||