F1 Балкон
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > F1 Балкон

F1 Балкон

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.07.2005, 13:14 #1
F1 Балкон
Dara
 
Arch
 
Almaty
Регистрация: 21.06.2005
Сообщений: 98

Как расположить пожарные люки.
Пдскажите варианты.
На каком растоянии должен находится проем от стены или окна?
[ATTACH]1120468474.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 2183
 
Непрочитано 04.07.2005, 20:03
#2
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Не совсем понял. А что это за люки такие, пожарные, на балконе? С балкона на балкон чтоли?! Что это за балконы - квартирные или это выход из общего коридора?
На вскидку, Вы занимаетесь какой-то бессмысленной ерундой, увы. Что Вы вообще делаете с этой стремянкой и люками, можете объяснить?
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2005, 20:20
#3
SV

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2005
Сообщений: 112


Наружные поэтажные лестницы- наихудший вариант решения вопроса. На чертеже вы задали вопрос про отстойники, посмотрите п.а)
СНиП 21-01-97
6.20 К аварийным выходам также относятся:
а) выход на открытый балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
б) выход на открытый переход шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек через воздушную зону;
в) выход на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии;
SV вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2005, 22:50
#4
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Ааа... вот откуда ноги растут... Дак это глупость, как я и думал. К наружным эвакуационным лестницам предъявляются достаточно жёсткие требования. Поизучайте этот же СНиП. Невозможно вот так вот сделать лючки для комаров, поставить туда стремянку и назвать её лестницей третьего типа! Заодно, Вы даёте ворам прекрасную возможность лазить по балконам.
Цитата:
Наружные поэтажные лестницы- наихудший вариант решения вопроса.
С этим я категорически не могу согласиться. Лестницы третьего типа п р е к р а с н ы й вариант решения вопроса. Вот только тот ли это вопрос?
Perezz!! вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > F1 Балкон